單選題
517、當采用扣件式鋼管作立柱支撐時,每根立柱底部應設置底座及墊板,墊板厚度不得小于( D?? )。
A.5mm???? B.10mm???? C.40mm???? D.50mm
518、支架底部縱、橫向掃地桿距地面的高度應為( B?? )。
A.距底座下皮100mm??? B.距底座下皮200mm
C.距底座下皮300mm??? D.距底座下皮400mm
519、當支架立柱高度超過5m時,應按(? B? )的標準與建筑結構設置固結點。
A.水平間距6m—8m ,豎向間距1m—3m
B.水平間距6m—9m ,豎向間距2m—3m
C.水平間距5m—9m ,豎向間距2m—4m
D.水平間距6m—8m ,豎向間距2m—4m
520、當采用扣件式鋼管腳手架作支架立柱或露天支架立柱為群柱架時,模板支架的整體高寬比應不大于( D?? )。
A.5.5??? B.6??? C.7??? D.5
521、滿堂模板、共享空間模板支架立柱的中間,在縱橫向應每隔(? A? )左右,設由下至上的豎向連續式剪刀撐。
A.10m??? B.15m??? C.20m??? D.25m
522、支架基礎承載力必須(?? A )支架上部全部荷載。
A.大于??? B.小于??? C等于??? D.不小于
523、現澆鋼筋混凝土梁、板,當跨度大于4m,且當設計無具體要求時,起拱高度宜為全跨長度的( A?? )。
A.1/1000~3/1000???????? B.1/1000~2/1000
C.2/1000~3/1000???????? D.3/1000~4/1000
524、當層間高度大于(? D? )時,應選用桁架支模或鋼管立柱支模。
A.2m??? B. 3m??? C. 4m??? D. 5m
525、拼裝高度為( B?? )以上的豎向模板,不得站在下層模板上拼裝上層模板。
A.1m??? B.2m??? C.1.2m??? D.1.8m
526、安裝模板時,安裝所需各種配件應( A?? )。
A.置于工具箱或工具袋內??? B.置于工具箱或拿在手上
C.置于工具袋或拿在手上??? D.拿在手上或系掛在身上
527、當支撐梁、板的支架的層高在(? C? )時,應在最頂部與兩水平拉桿中間加設一道水平拉桿。
A.在8~10m時??? B.在5~20m時??? C.在8~20m時??? D.在10~20m時
528、基礎及地下工程模板的斜支撐與側模的夾角不應小于( D?? )。
A.20度??? B.30度??? C.40度??? D.45度
529、模板支架承重結構采用焊接鋼材時,鋼材應具有(?? B )合格保證。
A.硫含量??? B.碳含量??? C.磷含量??? D.抗拉強度
530、安裝電梯井內墻模前,必須于板底下( B?? )滿鋪1層腳手架板。
A.100mm???? B.200mm??? C.300mm??? D.400mm
531、水平吊運大塊或整體模板時,應不少于(? D? )個吊點。
A.1個??? B.2個 ???C.3個??? D.4個
532、吊運大塊整體模板時應使用(? A? )進行連接,并穩起穩落,待模板就位連接牢固后,方可摘除。
A.卡環??? B.鐵絲??? C.吊鉤??? D.鋼筋
533、模板支架使用可調底座時,托撐螺桿直徑應與立桿內徑匹配,螺桿旋入螺母內的長度不應少于(? C? )倍螺距。
A.3倍??? B.4倍??? C.5倍??? D.2倍
534、爬升模板進行拆模作業時,應設置(?? C )進行隔離,由專人監護。
A.防護欄??? B.安全網??? C.警戒區??? D.通信設施
535、高處拆除模板時,操作層上臨時堆放拆下的模板,不能超過(? C?? )。
A.1層??? B. 2層?? C. 3層?? D. 4層
536、寒冷地區冬期施工用鋼模板時,不宜采用電熱法加熱混凝土的原因是( A?? )。
A.防止觸電?????????? B.無法加熱到預定溫度
C.容易造成過熱?????? D.使用不方便
537、滿堂模板、鋼支架及特別潮濕的環境,臨時照明和行燈的電壓不得超過多少(?? B )V。
A.42??? B.12??? C.24??? D.36
538、拆除電梯井及大型孔洞模板時,下層必須支搭( A?? )或其它可靠防墜設施。
A.安全平網??? B.木腳手板??? C.防砸棚??? D.密目網
539、拆除高而窄的預制構件模板時,應采取(? D? )的措施防止構件傾倒傷人。
A.設置安全網????????? B.搭設防護架
C.搭設防砸棚????????? D.隨時加設臨時支撐
540、遇(?? D )級以上的大風時,應暫停室外的模板高處作業。
A.三級??? B.四級??? C.五級??? D.六級
541、當鋼模板高度超過(? B? )時,應安設避雷設施,避雷設施的接地電阻不得大于4Ω。
A.10m??? B.15m??? C.80m??? D.5m
多選題
542、模板支架基礎應符合的基本要求是( ABCD )。
A.堅實???????????????? B.平整
C.承載力符合設計要求?? D.能承受支架上部全部荷載
543、模板支架立柱底部應設置( AC )。
A底座??? B掃地桿??? C墊板??? D縱橫桿
544、安裝和拆除模板時所使用的工具必須( AB )。
A.裝入配帶的工具袋??? B.系掛在身上
C.放在腳手板上??????? D.拿在手上
545、大模板存放在施工樓層上,應(AD )。
A.有可靠防傾倒措施???? B.堆放在腳手架上
C.存放外墻邊便于取放?? D.不得沿外墻同邊放置
546、模板支架應滿足(ABC)等標準才能保證其安全。
A.承載能力??? B.剛度??? C.穩定性??? D.彈性
547、為保證模板結構的承載能力,防止在一定條件下出現脆性破壞,選用模板鋼材時應根據模板體系的( ABD)等因素進行選擇。
A.重要性??? B.荷載特征??? C.地區氣候??? D. 連接方法
548、模板支架承重結構所采用的鋼材應具有(ABCD)的合格保證。
A.抗拉強度 ?????B.伸長率??? C.屈服強度 ????D.硫、磷含量
549、模板結構或構件不得使用( ABCD)的木材。
A.腐朽??? B.霉變??? C.蟲蛀??? D.折裂
550、對拆模人員所處位置的要求是(AC )。
A.必須站在平穩牢固可靠的地方,保持自身平衡
B.不得猛撬,以防失穩墜落
C.不許站在正在拆除的模板上
D.不可大聲喊叫
551、安裝懸挑結構模板時,應搭設腳手架或懸挑工作臺,并應設置( BC)。
A. 橫桿與外架連接 ????B.防護欄桿??? C.安全網??? D.防護棚
552、模板支架不得使用有(ABCD)的鋼管。
A.嚴重銹蝕??? B.彎曲??? C.壓扁??? D.裂紋
553、安裝和拆除模板時,操作人員不能穿著( ABC)進行作業。
A.拖鞋??? B.涼鞋??? C.高跟鞋??? D.防滑鞋
判斷題
554、模板支架結構經設計計算并編制專項施工方案后才能搭設。(? ×? )
555、同一模板支架可以采用不同材料搭設。(? ×? )
556、規范要求模板掃地桿應按縱向設置。(? ×? )
557、模板支架柱對接時,立柱應交錯布置,兩根立柱的接頭應設置在同步內。(×)
558、混凝土強度達到要求,支架才能搭設在樓面結構上。(? √? )
559、現澆多層、高層房屋或構筑物,安裝上層模板及支架時,上、下層支架的上下立柱對準即可,不用鋪設墊板。(? ×? )
560、模板施工中遇到險情時,應邊施工邊采取應急措施。( ×?? )
561、澆筑混凝土時,應對混凝土堆積高度進行控制。???? (? √? )
562、拆除模板時,模板的各項技術標準達到設計值時才能拆除。(? ×? )
563、圓形屋頂、筒倉漏斗模板,應從結構中心處的支架立柱開始,按結構的周邊向同心圓層次對稱地拆除。 (? ×? )
564、模板支架搭設完畢,經驗收即可使用。( ×?? )
565、除設計圖另有規定外,所有垂直支架立柱應視現場情況確定其方向。( ×?? )
566、在懸臂結構邊緣敲拆下面的底模時,必須系好安全帶、戴好安全帽,(? ×? )
567、非專業人員不得從事模板拆除作業。(? √? )
568、模板工程施工時,如遇雨、雪、霜天氣,應邊清掃施工現場邊進行工作。(×)
569、拆除模板時,上下應有人接應,全部拆卸完畢后再運輸,嚴禁拋擲。(×)
570、當采用扣件式鋼管做立柱支撐時,可以將上段鋼管立柱與下段鋼管立柱錯開固定在水平拉桿上。(? ×? )
571、木工王大春在采取安全措施的情況下,將支撐支搭在腳手架上安裝圈梁模板。(? ×? )
572、模板支架工程在大風地區或大風季節施工時,模板應有抗風的臨時加固措施。(? √? )
573、大模板的安裝應該按照先外后內的順序進行,單面模板就位后,用鋼筋三角支架插入版面螺栓眼中支撐牢固。 (?? × )
574、大模板疊放運輸時,墊木必須上下對齊,綁扎牢固,車上應坐人看守。(×)
575、大模板拆除后,應及時運到租賃站再清除模板上的殘余混凝土。(× )
576、規范要求當設計無規定時,拆模的順序可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆承重模板、后拆非承重模板,并應從上而下進行拆除。(×)
577、拆除較大跨度梁下支柱時,應先從跨中開始,分別向兩端拆除。(√)
578、大風季節施工時,模板堆放應采取抗風永久性加固措施,保證其不傾覆。(× )
579、鋼模板及配件,使用后必須進行嚴格清理檢查,已損壞斷裂的應修復后使用,不能修復的應報廢。(×)
問答題
580、什么是模板支架?
模板支架是指模板工程中支撐面板用的楞梁、立柱、連接件、斜撐、剪刀撐和水平拉條等構件的總稱。
581、什么是高大模板?
搭設高度8m及以上,跨度18m及以上,施工總荷載15kN/㎡及以上,集中線荷載20kN/m及以上的模板稱為高大模板。
582、高大模板工程的專項施工方案,應由哪個主體責任單位組織專家進行論證?
由施工單位組織專家進行論證,出具評審意見并簽字。
583、整體式多層房屋安裝上層模板及其支撐時,應符合什么規定?
應符合下列規定:
1.下層樓板應具有承受上層施工荷載的承載能力,否則應加設支撐支架。
2.上層支架立柱應對準下層支架立柱,并應在立柱底鋪設墊板。
3.當采用懸臂吊模板、桁架支模方法時,其支撐結構的承載能力和剛度必須符合設計構造要求。
584、承重焊接鋼筋骨架和模板一起安裝時,應符合什么規定?
應符合下列規定:
1.梁的側模、底模必須固定在承重焊接鋼筋骨架的節點上。
2.安裝鋼筋模板組合體時,吊索應按模板設計的吊點位置綁扎。
585、模板支架安全檢查評定現行行業標準有哪些?
《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011、《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ128-2000、《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008、《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程》JGJ231-2010。
586、《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-2011)對模板支架安全檢查評定的保證項目是哪些?
施工方案、支架基礎、支架構造、支架穩定、施工荷載、交底與驗收。
587、模板支架專項施工方案的審核、審批手續應怎樣進行?
模板支架專項施工方案應由施工單位技術人員編制,經施工單位技術負責人和總監理工程師審核,建設單位審批、簽字、蓋單位行政印章后,方可實施。
588、模板及其支架,應主要根據哪些條件進行設計?
應根據工程結構形式、荷載大小、地基土類別、施工設備、材料等條件進行設計。
589、當模板支架采用木立柱且為單排立柱時,應采取什么加固措施?
應在單排立柱的兩邊每隔3m加設斜支撐,且每邊不得少于兩根,斜支撐與地面的夾角應為60°。
590、模板支架立柱底部墊板的承載點是哪里?
墊板的中心位置。
591、樓板或平臺模板的安裝,應符合什么規定?
1.當預組合模板采用桁架支模時,桁架與支點的連接應固定牢靠,桁架支承應采用平直通長的型鋼或木方;
2.當預組合模板塊較大時,應加鋼楞后方可吊運。當組合模板為錯縫拼配時,板下橫楞應均勻布置,并應在模板端穿插銷;
3.安裝單塊模板,必須在支架塔設穩固、板下橫楞與支架連接牢固后進行;
4.U形卡應按設計規定安裝。
592、如何進行柱模板分散拆除?
1.拆除拉桿或斜撐;2.自上而下拆除柱箍或橫楞;
3.拆除豎楞;4.自上而下拆除配件及模板;
5.分類堆放、清理、拔釘、鋼模維修、刷防銹油或脫模劑、入庫備用。
593、模板安裝過程中,不得間歇,若確需要停歇時,應怎樣處理支撐、搭頭、柱頭板?
必須將支撐、搭頭、柱頭板等釘牢。
594、建筑層高小于8米,采用扣件式鋼管作立柱支撐時,滿堂模板支架立柱的剪刀撐應怎樣設置?
支架立柱中間在縱橫向應每隔10m左右設由下至上的豎向連續式的剪刀撐,其寬度宜為4~6m,并在剪刀撐部位的頂部、掃地桿處設置水平剪刀撐。豎向剪刀撐桿件的底端應與地面頂緊,夾角宜為45°~60°。
595、預拼裝的大塊墻模板進行支模安裝、就位時,摘鉤前應注意什么?
嚴禁同時起吊兩塊模板,并應邊就位、邊校正、邊連接,固定后方可摘鉤。
596、模板及其支架在安裝過程中,通常采用臨時固定措施防止傾覆。請列出3種以上加固措施?
增加臨時固定設施,應在不同位置采取相應的設施。如增加固結點、斜撐、拋撐、縱橫向剪刀撐或增加地耐力等。
597、模板施工中,組合鋼模板采取預拼裝、整體吊裝方法時,應主要注意哪些方面?
1.吊裝前進行必要的加固、試吊,確認安全再正式吊裝;
2.吊裝時,模板就位加固后,方可脫鉤,進行下道工序;
3.安裝、吊裝時,人員應站在安全位置,避免垂直交叉作業,防止碰撞;
4.墻模板在未安裝對拉螺栓前,板面應向后傾斜、撐牢,未支撐固定前,不得脫鉤;分層支模時,應將全部構件安設牢固;下層模板不能獨立安設支承件時必須采取可靠加固措施,否則嚴禁進行上層模板安裝;
598、安裝好的模板,可采取哪些防止失穩的措施?
保證模板上的實際荷載在設計值范圍內,不得集中超載堆料;相關荷載應盡量減小,防止其失穩引發事故;混凝土澆筑施工中,應及時觀測,一旦超過變形值,及時向上級報告,停工加固。
599、梁的高寬比大于2.5時,水平支撐應主要避免承受何種荷載?
避免承受集中荷載。
600、模板上施工時,堆物的一般要求是什么?
不宜過多,不宜集中一處,不得超載。
601、安裝墻模板,采用散拼定型模板支模時,應按什么順序安裝?
安裝順序是:自下而上進行,必須在下一層模板全部緊固后,方可進行上一層安裝。
602、當混凝土未達到規定強度時,應經過什么程序,方可提前拆?;虺惺懿糠殖O(shè)計荷載?
應經過計算和技術主管確認其具有足夠強度能承受相應荷載后,方可拆除。
603、拆模如遇中途停歇,應怎樣處理?
應將已拆松動、懸空、浮吊的模板或支架進行臨時支撐牢固或相互連接穩固;活動部件必須一次拆除。
604、模板安裝完成后,有預留洞口時,對洞口應怎樣處置?
應將預留洞口蓋好。
605、模板工程中,豎向模板和支架的立柱支承部分,安裝在基土上時,對基土有何要求?
基土應堅實,并應有排水措施,若基土不夠堅實時應采取混凝土硬化、打樁等增加基土承載力的措施,防止支承基礎下沉。
606、模板施工過程中,哪些部位應重點檢查?
1.立柱底部基土應回填夯實;
2.墊木應滿足設計要求;
3.底座位置應正確,頂托螺桿伸出長度應符合規定;
4.立桿的規格尺寸和垂直度應符合要求,不得出現偏心荷載;
5.掃地桿、水平拉桿、剪刀撐等的設置應符合規定,固定應可靠;
6.安全網和各種安全設施應符合要求。
607、在高空尤其是在外墻邊緣澆筑混凝土時,為防止高墜,應檢查什么設施?
應檢查確認水平防護、防護欄桿等防護設施是否安全可靠。
608、布料機在輸送混凝土時,什么荷載是誘發模板支架垮塌的主要原因?為保證安全應做好什么工作?
沖擊荷載是誘發模板支架垮塌的主要原因。為保證安全應做好的工作是:1.操作時應注意固定布料機,下部設墊板、鋼筋支架,應設置攬風繩并拉結牢固,使其不至傾覆;2.對輸送管道進行固定并隨時檢查緊固情況,隨時進行加固;3.作業時專人守護監督,發現安全隱患時,應及時停工排除。
案例分析題
某年2月6日,A工地開始搭設六樓支模架。2月18日11時左右,施工單位開始由南向北泵送澆筑六層屋面板混凝土。20時左右,在澆搗梁板混凝土時,突然發生梁板支模架和己澆筑的六層屋面頂板坍塌的事故,造成11人死亡,12人重傷。
請結合以上案例,回答下列問題。
609、作為本案調查組成員,針對本案的事故原因,應主要調查哪些內容?
針對本案的事故原因,應主要調查模板支撐系統的實體搭設和程序行為是否符合法律法規和規范標準的要求,具體內容如下:
1.模板工程專項安全方案的編制、審核、審批情況;
2.模板工程專項安全方案中,對支撐系統的搭設有無設計計算,以及計算是否符合規范要求。
3.支模架縱橫向連接、基礎搭設、立桿間距、剪刀撐設置等,是否符合模板規范和專項方案設計要求;
4.支模架搭設、模板安裝、鋼筋綁扎及砼澆筑作業前的安全技術交底及班組安全活動情況;
5.模板支撐系統搭設后的驗收情況;
6.模板工程施工過程中的安全檢查情況;
7.鋼筋綁扎驗收情況;
8.砼澆筑情況;
9.安全教育及人員上崗資格(資質)及管理人員履職情況;
10.模板工程中所涉及的構配件材質,是否符合規范和設計方案的要求。
610、該事故的等級和事故的報告程序是什么?
該事故屬于重大生產安全事故。
報告程序如下:
(1)事故發生后,現場有關人員應當立即向本單位負責人報告;
(2)單位負責人接到報告后,應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告;
(3)安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門接到事故報告后,應逐級上報至國務院安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門(每級上報的時間不得超過2小時),并應通知公安機關、勞動保障行政部門、工會和人民檢察院。
(4)情況緊急時,事故現場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門;必要時,安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門也可以越級上報事故情況。