現場作業找錯部分
1. 有一處共9基電桿的10kv配電分歧線路停電施工作業,工作任務是3#—8#桿更換10米電桿,該分歧線路在1#桿上裝有10kv跌落開關一組(該開關拉開前,整個系統也已停電),當該分歧1#桿跌落開關拉開后,工作負責人按工作票要求,在1#桿的電源側掛1#地線一組,在9#桿的電源側掛2#地線一組,之后開始工作。(線路安規第59條)
2. 某線路作業班組在一交通道口進行更換一基12米電桿和放緊線工作,現場工作負責人在該交通路口兩側搭設完導線跨越架后,在路面上設一欄桿將路面封閉,之后開始工作。(線路安規第70條)
3. 某工作班組在兩條平行走向約35米寬距離的一條線路上進行停電檢修作業,工作開始前,工作負責人向工作班組成員詳細交代了另一條線路是帶電的,要求作業人員嚴格注意安全,以免誤登有電線路桿塔。(線路安規第132條)
4、甲村電工在某“T”接低壓線路分歧桿上作業,該村電工將安全帶牢固地綁在橫擔上后進行作業。此時,現場工作負責人又安排乙村電工在該電桿下調整拉線,工作負責人在臨走時告訴乙村電工,說:調整拉線時要緩慢進行,拉線別跑了。(線路安規第85條)
5. 某供電所在冬天進行一條10kv線路更換導線工作,在拆舊線時,作業人員上桿后用“斷線剪子”分別將舊導線在桿上剪斷,由于采用斷線方法得當,使他們即節省時間,又節省人力,收到良好效果,并提前完成了工作任務。(線路安規第94條)
6. 某施工作業現場的所有上桿人員全部佩戴安全帽,其他桿下力工在運送材料而沒戴安全帽,在附近檢查工作的生產技術管理人員也沒戴安全帽。(線路安規第89條)
7. 某同桿塔架設雙回路線路的一條線路進行停電作業,工作負責人在向參加作業人員宣讀完工作票后,便開始工作。(線路安規第138條)
8.一個由甲、乙、丙、丁四人組成的變臺檢修工作小組到某“H”型變臺進行停電檢修工作,到現場后。工作負責人安排甲去進行停電操作,甲接到任務后便拿起絕緣桿在工作負責人的監護下,將變臺一次跌落開關拉開,之后工作負責人便安排其他人員登桿開始工作。(線路安規第121條)
9.一工程隊在利用抱桿進行起吊12米電桿工作,所用鋼絲繩是Φ12mm的舊鋼絲繩,經現場檢查發現,該鋼絲繩的部分鋼絲已經磨損達原直徑的45%左右,工作負責人檢查后說:“沒有問題可以繼續使用”。為安全起見,工作負責人將直接牽引改為“走一走二”的滑輪組起吊,并順利完成任務。(線路安規第115條)
10. 一個由14人組成的運桿小組用鋼絲繩牽引電桿上山,工作開始前工作負責人安排兩人將電桿綁牢,牽引過程中由于受地形限制鋼絲繩與地面緊密接觸,14人分兩組分別在爬山路線兩側距電桿1米左右看護和協助牽引。(線路安規第119條)
11. 某供電所調度員通知某村電工,說該村50KVA變壓器臺的A相低壓戶外刀開關熔絲熔斷,要趕緊進行更換,該村電工接到任務后,立即將該變臺停電并上臺進行更換熔絲工作,工作結束后,村電工將變臺送電良好。(線路安規第121條)
12. 一變電檢修班組到某變電所檢修一條10kv配電柜油開關,工作開始前,變電所值班員按工作票要求,將該配電柜油開關及乙甲刀閘拉開,并在甲刀閘負荷側和乙刀閘負荷側各掛地線一組,之后通知工作組可以開始工作。(變電安規第91條)
13. 某農電局試驗所4名同志到變電所進行絕保試驗,同時在變電所一起工作還有變電工區的變電檢修班6名同志,試驗所在進行10kv高壓開關柜耐壓試驗前,試驗所的試驗負責人通知了參加試驗的其他3名試驗所同志,并在試驗區設立遮攔和警告裝置,之后開始加壓試驗。(變電安規第232條)
14. 一網改施工隊在某低壓臺區組立30基低壓電桿,在整個電桿起立過程中,現場除工作負責人自己以外(工作負責人為立桿指揮者),其他人員都遠離1.2倍電桿埋深距離,工作負責人完全是站在桿坑里全面指揮立桿工作的。(線路安規第72條)
15. 某變電檢修班組在變電所進行清掃工作,一檢修人員被安排到66kv避雷器上進行清掃工作,該檢修人員接到任務后爬上避雷器,并將安全帶牢固地綁在避雷器上中段結合部,之后開始至上而下擦拭避雷器,直到工作結束。(熱力機械安規第631條、632條、581條、634條)
16. 一個由10人組成的10kv線路檢修作業組在進行檢修作業,13點工作結束,工作負責人在察看現場情況正常后,將現場人員全部用車镭供電?,到所后開始清點人數,發現缺一名作業人員,這時開車司機告訴工作負責人說:“中午在供電所食堂里看見過這名作業人員在吃飯,可能是他的活干完了”。于是工作負責人宣布工作結束,可以恢復送電。工作許可人在得到工作結束的報告后,命令線路分段開關送電,結果造成這名作業人員觸電燒傷住院,因為該作業人員中午在食堂吃完飯后,又趕回現場繼續登桿作業。(線路安規第51條、53條、54條)
17. 某日傍晚,一供電所線路班組的村電工甲在一低洼處的電桿上裝設橫擔,該電桿是90度轉角桿,并向外角側傾斜大約10度左右,電桿坑是頭天新埋的稀土,并裝設有兩把拉線,由于天色將晚工作還沒結束,工作負責人便又安排村電工乙上桿協助工作,當乙村電工上到甲電工腳下時,電桿突然向外角傾倒,甲乙電工隨桿摔倒在地,造成倒桿事故。(線路安規第82條、架空配電線路安裝檢修工藝規程第39條)
18. 某試驗所的油務化驗人員到變電所取主變油樣,該化驗員到變電所后,便通知變電所值班員他們是來取油樣的,未辦理工作票,該化驗員在變電所值班員的監護下,打開主變放油伐放取油樣。(熱力機械安規第392條)
19. 某網改施工隊到一低壓臺區去進行放緊線施工,該施工隊是使用一臺130汽車做運輸工具,由于路途較遠,且路面不好,為減少來回不必要的路程,臨走時工作負責人讓施工人員將當天使用的兩大盤絕緣導線和其他工具全部裝上汽車與工作班人員同車運到現場。(中華人民共和國道路交通管理條理第33條2款、危險點及控制措施1.1.4條)
20. 某線路班組在一網改施工工地進行架線工作,架線的地段是一處15基桿的耐張段,導線型號是LGJ50,在緊線時工作負責人令先把中線緊起來后,再緊兩邊線,當緊第一根邊線時,便發生橫擔扭曲現象,現場工作負責人說:“沒事,等另一根邊線緊起后就會糾正過來”。(線路安規第93條)
21. 某變電所值班員甲接到局調度“×××線跳閘強送不良、拉開該線路乙甲刀閘、出口掛地線一組”的命令后,在最后掛接地線時,由于當時正下雨,甲值班員便打開10kv配電出口側的窗戶跳到室外出口接地刀閘遮攔內,將該遮攔內的配電出口接地刀閘合上,結果造成帶電合接地刀閘事故。(變電安規第22條、23條、73條)
22. 冬天某日,一線路班組在利用人力絞磨起立電桿工作,中午吃飯時,工作負責人和現場安全員考慮野外就餐挺冷的,便找了一戶農家,讓班組成員在農家屋里吃飯,該戶農民又是該班組成員中某村電工的親戚,于是該戶農民就炒了幾個菜,買了兩瓶白酒讓大家吃喝。飯后,工作負責人和班組成員繼續作業,在起立第二基電桿時,發生絞磨傾倒事故。(危險點及控制措施第1.3.3.3條和堅持安全作業六項紀律第6條)
23. 一網改施工隊在某變臺進行更換計量箱內電度表和電流互感器工作,工作結束后,立即試送電,結果由于接線錯誤發生短路,燒毀了所有計量設備,人員也由于電弧燒傷而住院。(變電安規第208條、209條、210條)
24. 一冬季大風雪天發生10kv線路接地事故,該線路地處山區,為盡快恢復送電,局調度命令供電所立即巡線處理事故,供電所接到命令后,所長分別安排六個人分六片進行事故巡線,為盡快發現事故點,各巡線人員分別沿線路下風側進行巡線,最后終于在一分歧線路的下風側發現了事故點,事故很快得到處理并恢復了供電,但事后卻受到局里對此次事故處理的通報批評。(線路安規第10條、11條)
25. 變電所值班員甲發現高壓配電室的照明回路沒電,照明燈不亮,于是便拿起修理工具開始查找故障,最后找到故障是電纜被老鼠咬破損壞造成無電,甲值班員立即進行了修理,很快恢復了供電。(變電安規第208條)
26. 某局計量所的電度表外勤人員在變電所更換電度表,工作開始前,外勤班長用1mm2的銅導線將電流互感器的二次側纏繞短路,在更換電度表的同時又打開原接地點導線更換新線。(變電安規第221條2款)
27. 某供電所在一用戶新安裝500米10kv高壓電纜工作,在電纜頭安裝完畢后,便用2500V絕緣搖表進行絕緣測量,搖測時由測量人員將測量線直接連接到電纜頭上后,便開始搖動搖表,當達到正常轉數5分鐘后,測量人員立即將搖表停轉,結果搖表被擊穿燒毀。(變電安規第253條)
28. 一變電檢修人員在某變電所室外檢修高壓熔斷器,由于熔斷器架較高,于是該檢修人員自己扛來一付鋁合金梯子,準備用來上構架工作,結果碰觸到帶電的10kv母線造成觸電事故。(變電安規第266條)
29. 一網改施工隊在進行更換10kv電桿工作,為了盡快完成工作任務,現場工作負責人準備利用舊桿起立新桿,但是,由于舊桿是8米方桿,新桿是10米園桿,電桿的埋深也完全不一樣,新桿坑又是緊貼舊桿坑提前挖好的,新舊電桿之間沒有保護距離,在新桿還沒有立起來時,一作業人員在沒有領導安排的情況下,擅自登上舊桿去打開導線,結果造成舊桿倒桿事故。(線路安規第75條、77條)
30. 某供電所10kv線路發生接地事故,經巡視發現是由于某段線路的樹木搭在導線上造成接地,于是,所長命令線路班派4名同志前去砍伐樹頭,由于線路沒有停電,所長告訴工作負責人砍樹者必須穿絕緣靴和戴絕緣手套,要用繩索把樹頭向外側拽,防止把導線打斷。(線路安規第25條、27條)
31. 某供電所在執行一項10kv線路檢修任務,該線路上一用戶的電工知道消息后,便到供電所找供電所調度員,要求借這次停電機會干點高壓活,供電所調度員當時沒有同意。但該用戶的電工和所長關系挺好,便問所長行不行,所長考慮所調度都沒同意,他自己也不好同意,就沒有答應,但只說了:“下午3點就得送電,來不及”??墒?,反過來該用戶電工卻告訴供電所調度員說:“你們所長已經同意了,我下午2點30分鐘前一定干完活,不會耽誤你們送電”,但下午3點送電時,該用戶電工發生觸電事故。(線路安規第40條、43條)
32. 某供電所要在10kv干線上接一用戶變壓器,工作結束后。當送油開關時,發生操作過電壓,油開關上的C相避雷器爆炸,避雷器上引線搭在橫擔上造成單相接地,在地面負責監護的人員發現避雷器爆炸后,立即讓操作者趕快下桿,結果操作人員由于在下桿過程中遭受接觸電壓的傷害而觸電。(參照危險點及控制措施第2.1.4條)
33. 一條10kv電纜在電纜井內發生故障需要停電處理,工作班組接到任務后由所長親自帶領到現場組織處理,所長向工作班組成員講清任務后,便開始工作。(線路安規第231條)
34. 某雙回線路的一條線路在進行換綁線工作,作業人員丙被分配上桿綁瓶,丙上桿后才把直線綁線繞成小盤使用。(線路安規第141條)
35. 某線路檢修班組在一10kv線路進行檢修工作,工作開始前裝設地線時,操作人員將地線逐相掛在導線上,最后將主接地線纏繞在拉線上,安全措施完善后操作人員正式下達了開始工作的許可命令。(線路安規第61條)
36. 某村電工在檢修一臺380V/20KW水泵電動機,檢修后,用2500V兆歐表正常轉數測量電動機的絕緣電阻值低于規定500V兆歐表測量的數字,送電運行后不久,發現電動機漏電,不能正常運行,懷疑是電機潮濕沒有干燥,結果干燥后,電動機仍漏電。(低壓安規第141條)
37. 在某高溫天氣里,兩名村電工為一新低壓農戶接線送電,為涼爽,上桿時村電工甲戴著草帽、穿著背心,拿著一把鉗子就上桿接電。(線路安規第215條)
38. 某供電所要停電檢修一條10kv配電線路,局調度批準的計劃停電時間是早7點30分、批準的計劃工作時間是8點00分。7點35分,局調度給供電所下達了已經停電可以開始工作的命令,供電所調度于7點40分鐘也下達了允許開始工作的命令,工作班組在7點50分鐘正式開始工作。
39. 某供電所要從變電所出口停電對一10kv線路進行檢修,局調度命令拉開×××線××××號油開關及乙甲刀閘,出口掛地線一組。變電所值班員接到命令后,按時拉開×××線××××號油開關,隨后又按照操作票順序拉開甲刀閘和乙刀閘,并完成驗電、掛地線程序,操作完畢后匯報調度××××號操作票××時××分執行完畢。(變電安規第19條)
40.某供電所檢修人員要進行停電操作,操作人在操作前發現絕緣拉桿和絕緣靴有些潮濕,便向工作負責人提出疑問,工作負責人立即用手機向供電所保管員詢問,確定這套工具是13個月前試驗的合格品,是在倉庫貨架上保管的,沒有問題,但操作人員仍不敢使用這套絕緣工具進行操作。(線路安規附錄四)
41. 某高速公路要在一10kv線路下方穿過,該線路需要更換兩基21米電桿,在挖桿坑時,為防止坑邊上的土掉進挖坑人的脖子里,挖坑人便戴頂大邊草帽在坑內挖土。(線路安規第64條)
42. 某施工隊需要采用爆破方式開挖桿坑,為防止發生意外事故,工作負責人令爆破員把炸藥和雷管全部放在駕駛室內,由爆破員專職保管。(線路安規第95條)
43. 一石質桿坑需要進行爆破,放炮人員打好炮眼和裝上炸藥后,現場所有人員按工作負責人要求,離開炮眼100米遠安全距離進行隱蔽。(線路安規第99條)
44. 一施工隊在利用卷筒式機械起重大型變壓器,負責使用起重機械的人員在滾筒上纏繞了三圈鋼絲繩后,便通知現場工作負責人可以開始起重,現場工作負責人又令另一名同志將鋼絲繩的尾繩盤好,之后開始正式起重。(線路安規第111條)
45. 一運桿車輛拉運了50基8米電桿,這50基電桿需要分散到4處卸下,在第一處卸下10基后,卸桿人員用翹棍別著電桿,讓車輛繼續向前行走300米,又卸下15基,就這樣將電桿全部卸完。(線路安規第117條)
46. 一線路班組到一10kv線路所帶各變壓器臺拆卸10kv避雷器,工作票簽發人簽發了一份第二種線路工作票,現場工作負責人按工作票要求完成拆卸工作。(線路安規第120條)