在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網

電氣維護(內線安裝)安規試題

  
評論: 更新日期:2009年09月21日

 1 生產現場接臨時電源的安全措施有那些?

  答:(1)接臨時電源時,應至少兩人在一起工作。

 ?。?)工作前必須驗電。

 ?。?)接線時應將電源開關斷開,嚴禁帶電接線。

 ?。?)導線電源側應懸掛標示牌,注明使用單位及設備名稱。接線完畢由監護人檢查無誤,通知使用單位后,方可送電。

  2 照明電纜敷設的安全措施有那些?

  答:(1)敷設電纜前工作負責人應進行詳細的技術交底,向工作人員交待安全措施后,方可進行。

 ?。?)敷設電纜時應有專人指揮。

 ?。?)在熱水管、蒸汽管道附近敷設電纜應帶手套防止燙傷。

  (4)電纜溝內工作應作好防火措施。

  3 使用梯子的安全措施有那些?

  答:(1)梯子使用前應檢查完好無損壞,人字梯中間應有安全拉繩。

 ?。?)在梯子上工作,應有專人扶梯子。梯子與墻的角度應在60度左右。

 ?。?)梯子上工作,傳遞物體時不得上下拋擲。

 ?。?)在高低壓配電室搬動梯子,應兩人放倒搬運,并與帶電部分保持足夠安全距離。

  4 軸流風機檢修的安全措施?

  答:(1)風機安裝應牢固,防止發生人身設備傷害。

 ?。?)風機試轉時,工作人員應與其保持足夠的安全距離。對電機進行絕緣測試后,應對地放電。電機應有外殼接地線。

  5 照明線路檢修的安全措施?

  答:(1)將檢修線路停電,取下可熔保險器,在檢修線路電源開關上,懸掛“禁止合閘,有人工作。”標示牌。

 ?。?)檢修前應核對線路無誤后方可進行。

 ?。?)嚴禁約定時間停電、送電。

  6 汽機房頂照明檢修的安全措施?

  答:(1)高處作業系好安全帶,在天車欄桿上工作時安全帶應系在鋼梁上。

 ?。?)設專人指揮天車。

 ?。?)禁止站在有可能轉動的設備上工作。

  (4)工作人員禁止在天車運動時走動。

  7 酸洗工作的安全措施?

  答:(1)敷設電纜時應有專人指揮,電纜走動時嚴禁用手搬動滑輪以防壓傷。

 ?。?)電機試運前,應對電機進行絕緣測試,電機外殼接地。

 ?。?)電機試轉時,工作人員應與保持安全距離以防人身傷害。

  8 給水泵濾油機檢修的安全措施?

  答:(1)檢修工具絕緣合格。

 ?。?)控制回路應進行試驗,以防短路事故。

 ?。?)電機試轉時,工作人員應與其保持安全距離以防人身傷害。

  (4)查二次回路故障必須停電后用儀表檢查。

  9 高低壓配電室照明檢修安全措施?

  答:工作前工作負責人應向工作班成員交待清楚各個工作環節中的危險點,并根據具體工作情況采取有效的安全措施。

  10 檢修升壓站探照燈安全措施?

  答:(1)工作人員工作前必須先將安全帶系牢在圍欄上,方可開始工作。

  (2)高空查線故障時,必須停電使用儀表檢查線路故障。

 ?。?)應設專人監管電源開關防止他人誤送電。

  11 檢修主控室照明線路安全措施?

  答:工作負責人應向工作班成員交待清楚危險點,采取可靠安全措施后方可開始工作。

  12 外單位電氣設備的檢查?

  答:對每次機組大修中外單位使用臨時電氣設備,在使用前必須經過本班檢查和絕緣檢測合格后,并貼上合格證后,方可使用。否則不予接電源,不許使用。

  13 機房內檢修電源箱的檢查?

  答:對機房內的檢修電源箱要安裝總漏電保護器,保證每次接臨時電源工作和人身安全。對箱內不經過保護器的開關要做明顯的標示,并保證盤外殼有良好的接地。

  14 事故照明的檢查?

  答:對主要生產區域場所的事故照明系統(主控室、配電室)要定期(一周)進行檢查、投試。以保證設備在一旦發生事故情況下有充足的照明。

  15 防爆燈具的檢查?

  答:對供油泵房、氫站、爐負三米潤滑油泵坑等生產防火、防爆場所的防爆燈具開關等要定期檢查其安全情況。防止因照明系統不安全隱患引起的事故。