1、什么是磁場?
答:在磁極或任何電流回路的周圍以及被磁化后的物體內外,都對磁針或運動電荷具有磁力作用,這種有磁力作用的空間稱為磁場。它和電場相似,也具有力和能的特性。
2、什么是絕緣材料?主要有哪幾種?
答: 絕緣材料又稱電介質。通俗講絕緣材料就是能夠阻止電流在其中通過的材料,即不導電材料。常用的絕緣材料有:氣體:如空氣、六氟化硫等。 液體:如變壓器油、電纜油、電容器油等;固體材料:包括兩類,一是無機絕緣材料,如云母、石棉、電瓷、玻璃等,另一類是有機物質,如紙、棉紗、木材、塑料等。
3、什么是軟磁材料?其特點、用途是什么?
答:軟磁材料是指剩磁和矯頑力均很小的鐵磁材料,如硅鋼片、純鐵等。特點是易磁化、易去磁且磁滯回線較窄。軟磁材料常用來制作電機、變壓器、電磁鐵等電器的鐵心。
特點是不易磁化,也不易失磁,磁滯回線較寬。
硬磁材料常用來制作各種永久磁鐵、揚聲器的磁鋼和電子電路中的記憶元件等。
4、什么是渦流?在生產中有何利弊?
答:交變磁場中的導體內部(包括鐵磁物質),將在垂直于磁力線方向的截面上感應出閉合的環行電流,稱為渦流。
利:利用渦流原理可制成感應爐來冶煉金屬;利用渦流可制成磁電式、感應式電工儀表;電度表中的阻尼器也是利用渦流原理制成的。
弊:在電機、變壓器等設備中,由于渦流存在將產生附加損耗,同時磁場減弱造成電氣設備效率降低,使設備的容量不能充分利用。
5、如果說電感有阻交流電、通直流電的作用,那么電容是不是也有這一作用?若不是,它的作用是什么?
答:電容沒有這種作用。電容是隔直流電,通交流電的,也就是說,當在電容兩端加直流電時,容抗無窮大,這個電路是不通的,沒有電流。當在電容兩端加交流電時,容抗Xc=1/2πfC,電路是通的,有電流。
6、什么是功率因數?提高功率因數有何重要意義?
答:在交流電路中,有功功率與視在功率的比值。即P/S=COSφ,叫功率因數。
意義在于:在總功率不變的條件下,功率因數越大,則電源供給的有功功率越大。這樣,提高功率因數,可以充分利用輸電與發電設備。
7、什么是同極性端?
答:在一個交變的主磁通作用下感應電動勢的兩線圈,在某一瞬時,若一側線圈中有某一端電位為正,
另一側線圈中也會有一端電位為正,這兩個對應端稱為同極性端(或同名端)。
8、變壓器有哪些主要部件?
答:變壓器的主要部件有:
(1)器身:包括鐵心、繞組、絕緣部件及引線。
(2)調壓裝置:即分接開關,分為無勵磁調壓和有載調壓
(3)油箱及冷卻裝置。
(4)保護裝置:包括儲油柜、安全氣道、吸濕器、氣體繼電器、凈油器和測溫裝置等。
(5)絕緣套管。
9、變壓器的油箱和冷卻裝置有什么作用?
答:變壓器的油箱是變壓器的外殼,內裝鐵心、繞組和變壓器油,同時起一定的散熱作用。
變壓器冷卻裝置的作用是,當變壓器上層油溫產生溫差時,通過散熱器形成油循環,使油經散熱器冷卻后流回油箱,有降低變壓器油溫的作用。為提高冷卻效果,可采用風冷、強油風冷或強油水冷等措施。
10、變壓器油的作用是什么?
答:變壓器油在變壓器中的作用是絕緣、冷卻;在有載開關中用于熄弧。
11、在變壓器油中添加抗氧化劑的作用是什么?
答:減緩油的劣化速度,延長油的使用壽命。
12、變壓器油為什么要進行過濾?
答:過濾的目的是除去油中的水分和雜質,提高油的耐電強度,保護油中的紙絕緣,也可以在一定程度上提高油的物理、化學性能。
13、變壓器采用薄膜保護的作用是什么?
答:可以密封變壓器,不與空氣接觸,從而消除油的氧化和受潮條件,延長油的使用壽命。
14、凈油器的作用是什么?
答:凈油器的作用是吸附油中的水分、游離碳、氧化生成物等,使變壓器油保持良好的電氣、化學性能。
15、呼吸器(吸濕器)的作用是什么?
答:呼吸器的作用是當油溫下降時,使進入油枕的空氣所帶潮氣和雜質得到過濾。
16、油枕(儲油柜)的作用是什么?
答:油枕的作用是:調節油量,保證變壓器油箱內經常充滿油;減小油和空氣的接觸面,防止油受潮或氧化速度過快。
17、凈油器有幾種類型及規格?
答: 凈油器分為溫差環流式和強制環流式兩種類型。它主要由鋼板焊制成筒狀。其上下有濾網式濾板,并有蝶閥與油管連接。凈油器內裝硅膠等吸附劑,按質量分為 35、50、100、150kg4種。填裝硅膠粒2.8~7mm或4~8mm的粗孔硅膠,或填裝2.8~7mm棒狀活性氧化鋁。
18、變壓器套管的作用是什么?有哪些要求?
答:變壓器套管的作用是,將變壓器內部高、低壓引線弓到油箱外部,不但作為引線對地絕緣,而且擔負著固定引線的作用,變壓器套管是變壓器載流元件之一,在變壓器運行中,長期通過負載電流,當變壓器外部發生短路時通過短路電流。因此,對變壓器套管有以下要求:
(1)必須具有規定的電氣強度和足夠的機械強度。
(2)必須具有良好的熱穩定性,并能承受短路時的瞬間過熱。
(3)外形小、質量小、密封性能好、通用性強和便于維修。
19、用磁動勢平衡原理說明變壓器一次電流隨二次負荷電流變化而變化。
答: 當二次繞組接上負載后,二次側便有電流I2,產生的磁動勢I2W2使鐵心內的磁通趨于改變,但由于電源電壓不變,鐵心中主磁通也不改變。由于磁動勢平衡原 理,一次側隨即新增電流Il,產生與二次繞組磁動勢相抵消的磁動勢增量,以保證主磁通不變。因此,一次電流隨二次電流變化而變化。
20、變壓器并聯運行應滿足哪些要求?若不滿足會出現什么后果?
答:變壓器并聯運行應滿足以下條件:
(1)聯接組標號(聯接組別)相同。
(2)一、二次側額定電壓分別相等,即變比相等。
(3)阻抗電壓標幺值(或百分數)相等。
若不滿足會出現的后果:
(1)聯接組標號(聯接組別)不同,則二次電壓之間的相位差會很大,在二次回路中產生很大的循環電流,相位差越大,循環電流越大,肯定會燒壞變壓器。
(2)一、二次側額定電壓分別不相等,即變比不相等,在二次回路中也會產生循環電流,占據變壓器容量,增加損耗。
(3)阻抗電壓標幺值(或百分數)不相等,負載分配不合理,會出現一臺滿載,另一臺欠載或過載的現象。
21、運行中的變壓器油在什么情況下會氧化、分解而析出固體游離碳?
答:在高溫和電弧作用下會出現這種情況。
22、變壓器重繞大修后,測得的空載損耗、短路損耗及總損耗值,與國家標準規定的數值比較允許偏差各是多少?
答:空載、短路損耗分別允許+15%,總損耗+10%。
23、為什么DL/T572-95《變壓器運行規程》規定油浸式變壓器上層油溫不許超過95℃?
答:一般油浸式變壓器的絕緣多采用A級絕緣材料,其耐油溫度為105℃。在國標中規定變壓器使用條件最高氣溫為40℃,因此繞組的溫升限值為105-40= 65(℃)。非強油循環冷卻,頂層油溫與繞組油溫約差10C,故頂層油溫升為65-10=55(℃),頂層油溫度為55+40=95(℃)。強油循環頂層 油溫升一般不超過40℃。
24、變壓器進行直流電阻試驗的目的是什么?
答:變壓器進行直流電阻試驗的目的是檢查繞組回路是否有短路、開路或接錯線,檢查繞組導線焊接點、引線套管及分接開關有無接觸不良。另外,還可核對繞組所用導線的規格是否符合設計要求。
25、變壓器空載試驗的目的是什么?
答:變壓器空載試驗的目的是測量鐵心中的空載電流和空載損耗,發現磁路中的局部或整體缺陷,同時也能發現變壓器在感應耐壓試驗后,繞組是否有匝間短路。
26、為什么變壓器短路試驗所測得的損耗可以認為就是繞組的電阻損耗?
答:由于短路試驗所加的電壓很低,鐵心中的磁通密度很小,這是鐵心中的損耗相對于繞組中的電阻損耗可以忽略不計,所以變壓器短路試驗所測得的損耗可以認為就是繞組的電阻損耗。
27、為什么星形連接的自耦變壓器常帶有角接第三繞組?它的容量是如何確定的?
答:Yn,yn聯接的自耦變壓器,為了改善電動勢波刀常設置一個獨立的接成三角形的第三組繞組,它與其他繞組電磁感應關系但沒有電的聯系。第三組繞組除了補償 三次諧外,還可以作為帶負荷的繞組,其容量等于自耦變壓器的電容量。如僅用于改善電動勢波形,則其容量等于電磁容量25%一30%。
28、變壓器短路阻抗Zk%的大小對變壓器運行能有什么影響?
答:變壓器短路阻抗Zk%的大小對變壓器的運行主要以下影響:
(1)對短路電流的影響:短路阻抗Zk%大的變壓器,路電流小。
(2)對電壓變化率的影響:當電流的標么值相等,負載抗角φ也相等時,Zk%越大,電壓變化率越大。
(3)對并聯運行的影響:并聯運行的各臺變壓器中,若抗Zk%小的滿載,則Zk%大的欠載;若Zk%大的滿載,Zk%小的超載。
29、變壓器三相直流電阻不平衡(不平衡的系大于2%)的原因是什么?怎樣檢查?
答:變壓器三相直流電阻不平衡的原因可能是繞組出頭引線的連接焊接不好,匝間短路,引線與套管間的連接不良分接開關接觸不良而造成的。應分段測量直流電阻,若匝間短路,可由空載試驗發現,此時空載損耗顯著增大。
30、什么是電壓互感器的額定電壓因數?
答: 額定電壓因數是電壓互感器的主要技術數據之一。定電壓因數是在規定時間內能滿足熱性能及準確等級的最大電壓與額定一次電壓的比值。它與系統最高電壓及接地 方式有關。系統發生單相接地故障時,該因數一般不超過1.5或1.6(中性點有效接地系統)和1.9或2.0(中性點非有效接地系統)。國標中規定為1. 5和1.9。
31、什么是變壓器油的閃點?怎樣測定?測定閃點有什么意義?
答:將試油在規定的條件下加熱,直到蒸汽與空氣的混合氣體接觸火焰發生閃火時的最低溫度,即為該油的閃點。變壓器油的閃點是采用閉口杯法測定的。測定變壓器油的閃點是有實際意義的,對于新充人設備及檢修處理后的油,測定閃點可以防止或發現是否混入輕質油品。閃點對油運行監督也是不可缺少的項目, 閃點低表示油中的揮發性可燃物產生,這些低分子碳氫幌物颓由于電器設備局部故障造成過熱,使絕緣油高溫分解產生的。因此,可通過測定閃點及時發現電器設備嚴重過熱故障,防止由于油品閃點降低,導致設備發生火災或爆炸事故。近年來由于對運行設備中的油定期進行氣相色譜分析,因此,可不再做閃點測定。但對新油、沒有氣相色譜分析資料的設備或不了解底細的油罐運輸的?,還必需進行油的閃點測定。
32、什么是油的酸值?測定變壓器油的酸值有什么實際意義?
答:酸值是表示油中含有酸性物質的數量,中和1g油中的酸性物質所需的氫氧化鉀的毫克數稱為酸值。酸值包括油中所含有機酸和無機酸,但在大多數情況下,油中不 含無機酸。因此,油酸值實際上代表油中有機酸的含量。新油所含有機酸主要為環浣酸。在貯存和使用過程中,油因氧化而生成的有機酸為脂肪酸。酸值對于新油來說是精制程度的一種標志,對于運行油來說,則是油質老化程度的一種標志,是判定油品是否能繼續使用的重要指標之一。
33、在應用多層電介質絕緣時要注意什么問題?
答:在由不同介電常數的電介質組成的多層絕緣中,ε大的電介質中E值小,ε中小的電介質正值大。因此,在應用多層電介質絕緣時要注意:引入ε大的電介質會使ε小的電介質中的電場強度上升,因此有可能使ε小的電介質遭到損傷。