《電業安全工作規程》(發電廠及變電所部分)題庫
二、單項選擇
1、《安規》中明確規定,單人值班不得單獨從事( B )工作
A、巡視 B、修理 C、檢查
2、高壓設備上工作的安全措施分( B )類
A、一 B、三 C、四
3、10KV及以下電氣設備不停電的安全距離是( B )米。
A、0.35 B、0.7 C、1.5
4、220KV電氣設備不停電的安全距離是( C )米。
A、0.7 B、2 C、3
5、500KV電氣設備不停電的安全距離是( C )米。
A、3 B、4 C、5
6、工作人員工作中正常活動范圍與220KV帶電設備的安全距離是( A )米。
A、3 B、4 C、5
7、工作人員工作中正常活動范圍與500KV帶電設備的安全距離是( C )米。
A、3 B、4 C、5
8、工作人員工作中正?;顒臃秶c10KV及以下帶電設備的安全距離是( A )米。
A、0.35 B、0.7 C、1.5
9、使用搖表測量高壓設備絕緣,至少應由( B )人擔任。
A、1 B、2 C、3
10、高壓試驗工作應( A )。
A、填寫第一種工作票 B、填寫第二種工作票 C、可以電話聯系
11、SF6設備工作區空氣中SF6氣體含量不得超過( B )ppm。
A、500 B、1000 C、1500
12、在運用中的高壓設備上工作,分為( B )類:
A、二 B、三 C、四
13、設備運行后每( A )個月檢查一次SF6氣體含水量,直至穩定后,方可每年檢測一次含水量。
A、三 B、四 C、五
14、SF6設備運行穩定后方可( C )檢查一次SF6氣體含水量。
A、三個月 B、半年 C、一年
15、工作人員進入SF6配電裝置室,必須先通風( C )min,并用檢漏儀測量SF6氣體含量。
A、5 B、10 C、15
16、短路變流器二次繞組,必須( A )
A、使用短路片或使用短路線 B、 使用短路片搭接 C、使用導線纏繞
17、在電氣設備上工作,應填用工作票或按命令執行,其方式有( A )種。
A、三 B、四 C、五
18、帶電作業和在帶電設備外殼上的工作,小于設備不停電時的安全距離,應填用( C )。
A、電氣第一種工作票 B、電氣第二種工作票 C、電氣帶電作業工作票
19、控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作,應填用( B )。
A、電氣第一種工作票 B、電氣第二種工作票 C、熱機工作票
20、高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設備停電或做安全措施的工作,應填用( A )。
A、電氣第一種工作票 B、電氣第二種工作票 C、熱機工作票
21、一個工作負責人只能同時發給( A )工作票
A、一 張 B、兩張 C、實際工作需要
22、建筑工、油漆工等非電氣人員進行工作時,工作票發給( C )。
A、 建筑工 、油漆 B、許可人 C、監護人
23、第一、二種工作票的有效時間,以( C )為限。
A、 計劃工作時間 B、實際工作時間 C、許可時間
24、對企業發生的事故,堅持( B )原則進行處理。
A、預防為主 B、四不放過 C、三同時
25、新工人的三級安全教育是指( B )、車間教育和班組教育。
A、啟蒙教育 B、廠級教育 C、禮儀教育
26、接地線的截面積不得小于( B )平方毫米。
A、20 B、25 C、30
27、風力大于( C )時,不宜進行帶電作業?
A、3級 B、4級 C、5級
28、用絕緣棒拉合隔離開關、高壓熔斷器,或經動機構拉合斷路器和隔離開關,均應戴( C )。
A、護目鏡 B、防毒面具 C、絕緣手套
29、生產廠房內外的電纜,在進入控制室、電纜夾層、控制柜、開關柜等處的電纜孔洞,必須用( A )嚴密封閉。
A、防火材料 B、絕熱材料 C、水泥
30、雷雨天氣巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴。不應使用( A ),不應靠近避雷器和避雷針。
A、傘具 B、雨衣 C、絕緣手套
31、對嚴重創傷傷員急救時,應首先進行( A )。
A、維持傷員氣道通暢 B、止血包扎 C、固定骨折
32、不應在二次系統的保護回路上接取( B )。
A、工作電源 B、試驗電源 C、信號電源
33、進行心肺復蘇時,病人體位宜?。?C )。
A、頭低足高仰臥位 B、頭高足低仰臥位 C、水平仰臥位
34、在帶電的電磁式電流互感器二次回路上工作時,應防止二次側( B )。
A 短路 B 開路 C 接地
35、在帶電的電磁式或電容式電壓互感器二次回路上工作時,應防止二次側( C )
A 短路 B 開路 C 短路或接地
36、室內高壓設備的隔離室設有遮欄,遮欄的高度在( C )以上,安裝牢固并加鎖者。
A 1m B 1.5m C 1.7m
37、停電拉閘操作必須按照( A)的順序依次操作,送電合閘操作應按與上述相反的順序進行。嚴防帶負荷拉合刀閘。
A、 斷路器(開關)——負荷側隔離開關(刀閘)——母線側隔離開關(刀閘)
B、 斷路器(開關)——母線側隔離開關(刀閘)——負荷側隔離開關(刀閘)
C、 負荷側隔離開關(刀閘)——斷路器(開關)——母線側隔離開關(刀閘)
38、配電的交流系統中( B )V以上者為高壓設備。
A、380V B、1000V C、220V。
39、任何施工人員,發現他人違章作業時,應該( B )。
A、報告違章人員的主管領導予以制止 B、當即予以制止
C、報告專職安全人員予以制止;
40、二次回路通電或做 試驗前,應通知有關人員,檢查回路上確無人工作后,方可加壓。( B )
A、升流 B、耐壓 C、過流
41、繼電保護、安全自動裝置及自動化監控系統做一次設備通電試驗或者 時,應通知設備運行方和其他相關人員。(B)
A、耐壓試驗 B、傳動試驗 C、升流試驗
42、二次系統試驗工作結束后,應恢復同運行設備有關的接線,拆除臨時接線,檢查裝置內無異物,屏面信號及各種裝置狀態正常,各相關壓板及 位置至工作許可時的狀態。( B )。
A、電源開關 B、切換開關 C、軟壓板
43、安全帶是登桿作業的保護用具,使用時系在( A )。
A、腰部 B、臀部 C、腿部
44、下列滅火器使用時需要將筒身顛倒的是( C )。
A、二氧化碳 B、1211滅火器 C、泡沫滅火器
45、用絕緣棒拉合隔離開關(刀閘)或經傳動機構拉合隔離開關(刀閘)和斷路器(開關),均應戴( A )。雨天操作室外高壓設備時,絕緣棒應有防雨罩,還應穿絕緣靴。接地網電阻不符合要求的,晴天也應穿絕緣靴。雷電時,禁止進行倒閘操作。
A、 絕緣手套 B、安全帽
C、防毒面罩 D、安全帶
46、敷設電纜時,應有專人統一指揮。電纜走動時,嚴禁( B )搬動滑輪,以防壓傷。
A、 用電動工具 B、用手
C、絕緣工具 D、手動工具
47、電纜開斷前,應核對電纜走向圖,并使用C確認電纜無電,可靠接地后方可工作。
A、 驗電器 B、絕緣棒 C、 專用儀器
48、進電纜井、電纜隧道前,應用通風機排除井內濁氣。再用C檢查井內或隧道內的易燃易爆及有毒氣體的含量。
A、 蠟燭 B、動物 C、氣體檢測儀
49、在屋外變電所和高壓室內搬動梯子、管子等長物,應(A )搬運,并與帶電部分保持足夠的安全距離。
A、放倒 B、豎直 C、多人
50、進入高空作業現場,應戴 。高處作業人員必須使用 。高處工作傳遞物件,不得上下拋擲。( C )
A、安全帽、作業證 B、安全帶、工作票 C、安全帽、安全帶