一、單選題
1. ( D )由地面中性點直接接地的變壓器或發電機直接向井下供電。
A.可以 B.必要時可以 C.經礦領導批準后可以 D.嚴禁
2. 井下電纜長度應符合實際需要,若需要接長,則接頭必須符合電纜連接要求,杜絕( A )。
A. “羊尾巴”、“明接頭”、“雞爪子” B.接線盒連接 C.修補連接
D.連接器連接
3.照明、信號、電話和手持式電氣設備的供電額定電壓不超過( B )。V
A.36 B.127 C.220 D.380
4.過負荷是指電氣設備的實際電流值超過了該電氣設備的( D )值,并超過允許過負荷時間。
A.啟動電流 B.最小電流 C.最高電流 D. 額定電流
5.( B )是指在開關合閘前對電網進行絕緣監測,當電網對地絕緣值低干閉鎖值時開關不能合閘,起閉鎖作用。
A.風電閉鎖 B.漏電閉鎖 C.瓦斯電閉鎖 D.短路閉鎖
6. 采掘工作面及其他作業地點風流中,電動機或開關安設地點附近20m以內風流中的瓦斯濃度達到( C )時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。
A. 0.5% B. 1.0% C.1.5% D. 2.0%
7.某礦使用的橡套電纜發生龜裂,經檢測判斷,主要原因是由于(A )運行,電纜溫度過高,造成絕緣老化,芯線絕緣與芯線黏連所致。
A.過載 B.短路 C.斷相 D.接地
8. 井下照明和信號裝置,應采用綜合保護裝置配電,其保護功能為(D )。
A失電保護 B先導控制回路短路保護
C斷相保護 D短路、過載和漏電保護
9.維修電工至少( C )對檢漏繼電器進行一次詳細檢查,每年應上井檢修一次。
A.每天 B.每周 C.每月 D.每季度
10.防爆設備引入裝置的密封圈的內徑與電纜外徑間隙不大于( B )mm。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
二、判斷題
1.煤礦井下遠距離控制線路的額定電壓不超過24V。 ( × )
2.煤礦井下,嚴禁用試送電的方式進行故障判斷和尋找電纜的故障點。
( √ )
3.操作高壓電氣設備主回路時,操作人員必須戴絕緣手套,并穿電工絕緣靴,可以不站在絕緣臺上。 ( √ )
4.采區電工在井下可以打開電氣設備進行修理。 ( × )
5.礦井實行“三大保護”:即漏電保護、過電流保護、過電壓保護,。 (× )
6.停風、停電的采掘工作面,未經檢查瓦斯不準送電。 ( √ )
7.特殊情況下經領導批準可以帶電檢修和搬遷電氣設備。(× )
8.電氣設備的保護裝置失靈后,為了不影響生產,可甩掉相關保護裝置,到檢修班時再處理。(× )
9. 檢修電氣設備必須嚴格執行停電、放電、驗電制度,并懸掛標志牌。(× )
10. 對于低瓦斯礦井,當采用在地面測試的方法測試井下進風巷中鎧裝電纜的故障時,可以不考慮巷道風流中的瓦斯?jié)舛取#?times; )
三、簡答題
1.什么叫接地保護?其作用是什么?
答:保護接地就是指電氣設備的金屬外殼用一導線與埋在地下的金屬接地極相連的形式。其作用:可以大量減少設備、人身觸電電流,防止設備帶電對地泄漏產生電火花而引起的礦井瓦斯的燃燒或爆炸。
2. 根據《煤礦安全規程》規定,井下那些地點應裝設局部接地極?
答:(1)采區變電所(包括移動變電站和移動變壓器)。
(2)裝有電氣設備的硐室和單獨裝設的高壓電氣設備。
(3)低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點。
(4)無低壓配電點的采煤機工作面的運輸巷、回風巷、集中運輸巷(膠帶運輸巷)以及由變電所單獨供電的掘進工作面,至少應分別設置1個局部接地極。
(5)連接高壓動力電纜的金屬連接裝置。
3. 試述礦井漏電保護裝置功能有那些?
答:①能夠連續監視電網的絕緣水平,以便及時發現問題并進行預防性檢修;
②當電網絕緣水平下降到危險值或人身觸及一相帶電導體或電網一相接地時,能夠配合自動饋電開關,自動切斷供電電源,防止觸電事故的發生;
③供電系統中,當人身觸及電網的某一相電源時,可以補償通過人身的觸電電容電流,從而減少了觸電的危險性,并且當電網一相接地時,能夠減少接地電容電流,有效地防止瓦斯、煤塵爆炸事故的發生。
四.論述題
結合自己的工作實踐說明發生觸電事故的主要原因。并簡要說明預防觸電事故的方法。
答案要點
1.發生觸電事故的原因一般有:
(1)作業人員違反《煤礦安全規程》規定,帶電作業,帶電維修、搬遷電氣設備、電纜等。
(2)電氣設備或電纜受潮進水,絕緣損壞或設備外殼漏電,沒有及時修復。
(3)沒有嚴格執行停送電制度,如開關停電后未設專人看管或未掛警示標志牌等造成誤送電或停錯電及未驗電。
(4)因電氣設備不完好、保護功能失效或沒有保護裝置,以及有保護裝置甩掉不用而發生觸電事故。
(5)人員在設有架線的巷道內行走,因攜帶較長金屬工具或金屬材料等導電物體觸及電機車架線而發生觸電事故。
(6)接近或觸及剛停電但未放電的高壓設備或高壓電纜。
2.預防觸電事故的方法
(1)防止人體接觸或接近帶電導體
(2)嚴格遵守安全用電制度
(3)切實采取安全保護措施
(4)嚴格執行井下安全用電規定
另外,井下供電還應做到“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅持”。