一、按國家電工特種作業考核大綱進行命題。

二、國家題庫有2000題,采用電腦隨機抽題方法。

三、考核內容(201671日后采用):

?1.理論部分:共90題,滿分100分,80分及格,考試時間90分鐘

??????????????????????? 70題判斷題(70×1分)

??????????????????????? 30題單選題(30×1分)

??????????????????????? 理論部分內容:《低壓電工作業》

2.安全技術實際操作:滿分100分,80分及格,時間60分鐘。

?1)智能網絡仿真模擬考核部分:(40分,仿真模擬操作)變電站倒閘操作

?2)電工儀表識別及使用:(20分,口試并實際操作)儀表的指認

????????? 儀表的現場使用

?3)觸電救護和心肺復蘇模擬操作:(10分,口試并仿真模擬操作)

?4)滅火器材的選用的使用:(10分,視頻仿真模擬操作)

?5K1電工安全用具使用、K3作業現場安全隱患排除(20分,視頻觸摸屏)

四、高壓電工作業安全技術實際操作考試標準

? 科目1:安全用具使用(簡稱K1

?????????????? 電工儀表安全使用(簡稱K11)口試并實際操作

?????????????? 電工安全用具使用(簡稱K12)視頻觸摸屏

?????????????? 電工安全標示的辨識(簡稱K13)視頻觸摸屏

? 科目2:安全操作技術(K2)仿真模擬操作

? 科目3:作業現場安全隱患排除(簡稱K3)視頻觸摸屏

?????????????? 判斷作業現場存在的安全風險、職業危害(簡稱K31

?????????????? 結合實際工作任務,排除作業現場存在的安全風險、職業危害(K32

? 科目4:作業現場應急處置(簡稱K4

?????????????? 觸電事故現場的應急處理(簡稱K41)口述

?????????????? 單人徒手心肺復蘇操作(簡稱K42)口述、仿真模擬操作

?????????????? 滅火器的選擇和使用(簡稱K43)視頻仿真模擬操作


第一章 緒論

1、國家規定要求:從事電氣作業的電工,必須接受國家規定的機構培訓、經考核合格者方可持證上崗。(√)

2、 作為一名電氣工作人員,對發現任何人員有違反《電業安全工作規程》,應立即制止。(√)

3、在電氣施工中,必須遵守國家有關安全的規章制度,安裝電氣線路時應根據實際情況以方便使用者的原則來 (×)

4、合理的規章制度是保障安全生產的有效措施,工礦企業等單位有條件的應該建立適合自己情況的安全生產規(×)

5、為了保證電氣作業的安全性,新入廠的工作人員只有接受工廠、車間等部門的兩級安全教育,才能從事電氣作(×)

6、電工作業人員應根據實際情況遵守有關安全法規,規程和制度。(×)

第二章 電工基礎知識

1、全電路的歐姆定律是指:電流的大小與電源的電動勢成正比,而與電源內部電阻和負載電阻之和成反比。(√)

2、若干電阻串聯時,其中阻值越小的電阻,通過的電流也越小。(×)

3、對于電路中的任意一個回路,回路中各電源電動勢的代數和等于各電阻上電壓降的代數和。(√)

4、有兩個頻率和初相位不同的正弦交流電壓u1和u2,若它們的有效值相同,則瞬時值也相同。(×)

5、正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量。 (×)

6、反映二極管的電流與電壓的關系曲線叫二極管的伏安特性曲線,有正向特性曲線和反向特性曲線之分。(√)

7、最大反向電流是指二極管加上最大反向工作電壓時的反向電流,反向電流越大,說明二極管的單向導電性?(×)

8、晶體管的電流分配關系是:發射極電流等于集電極電流和基極電流之和。(√)

9、輸出電路與輸入電路共用了發射極,簡稱共發射極電路。(√)

10、共基極電路特點是輸入阻抗較小,輸出阻抗較大,電流、電壓和功率的放大倍數以及穩定性與頻率特性較差 (×)

11、整流電路就是利用整流二極管的單向導電性將交流電變成直流電的電路?√)

12、集電極最大允許耗散功率與環境溫度有關,環境溫度愈高,則允許的最大允許耗散功率愈大。(×)

13、所有類型二極管在電氣圖紙中的符號是一樣。(×)

14、JDJ-10電壓互感器,額定電壓為10kV。(√)

15、電路是為了某種需要,將電氣設備和電子元器件按照一定方式連接起來的電流通路。(√)

16、電場的強弱用電場強度表示,符號是E,單位為V/m。(√)

17、電路中某點的電位,數值上等于正電荷在該點所具有的能量與電荷所帶的電荷量的比。(√)

18、石墨、碳等在溫度升高時,電阻增大。(×)

19、直導線在磁場中運動一定會產生感應電動勢。(×)

20、在均勻磁場中,磁感應強度B與垂直于它的截面積S的乘積,叫做該截面的磁通密度。(×)

21、最大值是正弦交流電在變化過程中出現的最大瞬時值。(√)

22、正弦交流電的周期與角頻率的關系是互為倒數。(×)

第三章 電力系統基礎知識

1、突然停電會造成人身傷亡的用電負荷就屬于一類負荷。(√)

2、高峰負荷是指電網或用戶在一天時間內所發生的最高負荷值。(√)

3、10kV三相供電系統一般采用中性點不接地或高電阻接地方式。(√)

4、直接與生產和輸配電能有關的設備都是一次設備。(√)

5、一般以全年平均供電時間占全年時間的百分數來衡量供電的可靠性。(√)

6、供電系統中三相電壓對稱度一般不應超過額定電壓的5%。(√)

7、工頻電路屬于高頻電路。(×)

8、運行值班人員的基本素質會影響供電可靠性。(√)

9、單相接地時所產生的接地電流大于5~10A而小于30A時,在故障處會形成一種不穩定的間歇性電弧。(√)

10、中性點經消弧線圈接地屬于有效接地系統。(×)

11、中性點經高阻接地屬于非有效接地系統。 (√)

12、中性點直接接地系統,發生單相接地時,既動作于信號,又動作于跳閘。(√)

13、消弧線圈對接地電容電流的補償實際應用時都采用過補償方式。(√)

14、接地變壓器的繞組相電壓中無三次諧波分量。(√)

15、干式變壓器承受沖擊過電壓的能力較好。(×)

16、高壓斷路器是一次設備。(√)

17、繼電器屬于一次設備。(×)

18、配電網按其額定電壓分為一次配網和二次配網。(√)

19、380V的配電網是二次配網。(√)

20、變配電所不屬于電力網的部分。(×)

21、大型電力系統便于發展大型機組。(√)

22、形成大電力系統能充分發揮水力發電廠的作用。(√)

23、供電可靠性是衡量供電質量的重要指標之一。(√)

第四章 電力變壓

1、干式變壓器所在環境的相對濕度應不大于50%。(×)

2、變壓器利用電磁感應原理,把交流輸入電壓升高或降低為不同頻率的交流輸出電壓。 (×)

3、變壓器的額定電壓為繞組的線電壓。(√)

4、800KVA及以上的油侵式變壓器應設置瓦斯保護。(√)

5、變壓器的氣體繼電器安裝于油箱和油枕之間。(√)

6、變壓器油枕可減少變壓器油氧化和受潮的機會。(√)

7、變壓器的防爆管有防止因變壓器內部嚴重故障時油箱破裂的作用。(√)

8、變壓器型號中斜線后面的數字表示變壓器高壓繞組的額定電壓,其單位是kV。(√)

9、正常冷卻條件下,變壓器油溫不斷上升應立即退出運行。(√)

10、變壓器送電時,尤其是大容量變壓器,應在聽到空載運行的聲響3min后,才能進行下一步操作。(√)

11、降壓配電變壓器的二次輸出的額定電壓要高于用電設備額定電壓5%左右。(√)

12、并列運行的變壓器,若接線組別不同,則會造成短路故障。(√)

13、變壓器外殼的接地屬于保護接地。(√)

14、變壓器二次電流是由一次電流決定的。 (×)

15、電壓互感器二次側的額定電壓為100V。 (√)

16、運行中的電流互感器二次側嚴禁開路。 (√)

17、運行中的電流互感器不使用時的二次繞組應兩端短接并接地。(√)

18、運行中的電壓互感器不允許開路。(×)

19、降壓配電變壓器的二次輸出的額定電壓要高于用電設備額定電壓10%左右。(×)

20、變壓器容量的單位是kW。(×)

21、輸電主網與電力網間用的變壓器多數是降壓變壓器。(×)

22、變壓器型號第二位字母表示冷卻方式。 (√)

23、變壓器型號中橫短線后面的數字表示變壓器的額定容量,其單位是kVA。(√)

24、型號為SFP-6300/35變壓器中的P表示強迫油循環。(√)

25、配電變壓器按用途分為升壓和降壓變壓器。(√)

26、變壓器中性點接地屬于保護接地。(×)

27、變壓器的分接開關往Ⅰ檔方向調整時,可降低二次側的電壓。(√)

28、變壓器投入正常運行后,要定期進行巡視和檢查。(√)

29、變壓器正常運行時,上層油溫一般不允許超過85℃。(√)

30、變比不相同的變壓器并列運行,空載時會造成短路故障。(×)

第五章 高壓電器及成套配電裝置

1、操作隔離開關時,一旦發生帶負荷誤分隔離開關,在剛拉閘時即發現電弧,應立即合上,停止操作。(√)

2、高壓開關柜之間送電的操作順序是:計量柜→保護柜→電源柜→各饋出柜→電容補償柜。(√)

3、帶負荷操作隔離開關可能造成弧光短路。 (√)

4、彈簧操作機構是利用彈簧瞬間釋放的能量完成斷路器的合閘的。(√)

5、高壓開關操作機構機械指示牌是觀察開關狀態的重要部分。(√)

6、斷路器在合閘狀態時,在操作機構指示牌可看到指示“合”字。(√)

7、斷路器在分閘狀態時,在操作機構指示牌可看到指示“分”字。(√)

8、液壓操作機構是利用液壓油的壓力傳遞介質,完成斷路器的合閘或分閘的。(√)

9、彈簧操作機構可根據實際情況在機構處就近完成合分閘操作,以提高工作效率。(×)

10、彈簧操作機構的電機起動回路串接行程開關的常閉接點。(×)

11、電弧表面溫度可達到3000℃~4000℃。(√)

12、斷路器的合閘回路串接其自身的常閉接點。(√)

13、紅燈亮用于表示斷路器在合閘狀態,同時可監視斷路器分閘回路的完整性。(√)

14、現代高壓開關中都采取了迅速拉長電弧的措施滅弧,如采用強力分閘彈簧,其分閘速度已達16m/s以上。(√)

15、可移動手車式高壓開關柜在斷路器手車未推到工作位置或拉到試驗位置時斷路器都不能正常合閘。(√)

16、斷路器手車、壓互手車必須在“試驗位置”時,才能插上和解除移動式手車斷路器的二次插頭。(√)

17、帶有接地閘刀的可移動手車式高壓開關柜斷路器在試驗位置時才能合上接地閘刀。 (√)

18、電容器正常運行時應發出“嗡嗡”響聲。 (×)

19、負荷開關分閘后有明顯的斷開點,可起隔離開關的作用。(√)

20、進行檢修作業時,斷路器和隔離開關分閘后,要及時斷開其操作電源。(√)

21、與斷路器串聯的隔離開關,必須在斷路器分閘狀態時才能進行操作。(√)

22、在緊急情況下,可操作脫扣桿進行斷路器分閘。(√)

23、隔離開關分閘時,先閉合接地閘刀,后斷開主閘刀。(×)

24、與斷路器并聯的隔離開關,必須在斷路器分閘狀態時才能進行操作。(×)

25、吹弧是滅弧的主要方法之一。(√)

26、高壓斷路器又叫高壓開關,隔離開關又叫隔離刀閘。(√)

27、隔離開關只能用來將電器設備與帶電體隔離。(×)

28、不可在設備帶點的情況下測量其絕緣電阻。(√)

29、箱式變電站是將高壓受電、變壓器降壓、低壓配電等有機地組合在一起的一種嶄新的變電站。(√)

30、系統的高低壓一次側負荷電流無論多大,電流互感器的二次電流都統一為1A。(×)

31、箱式變電站箱體內的一次設備為全封閉高壓開關柜,產品無裸露帶電部分,為全封閉、全絕緣結構,完全能達到零觸電事故。 (√)

32、箱式變電站高壓側無論是采用架空進線還是電纜進線,均應在變電附件設置高壓側進線的明顯可見的斷口。(√)

33、真空斷路器不能用于事故較多場合。(×)

34、負荷開關可以用于接通和切斷負荷電流。 (√)

35、斷路器接通和切斷負載電流是其控制功能。(√)

36、斷路器切除短路電流是其保護功能。(√)

第六章 高壓電力線路

1、輸電線路是指架設在發電廠升壓變壓器與地區變電所之間的線路以及地區變電所之間用于輸送電能的線路。(√)

2、導線必須要有足夠的機械強度,即導線的實際應力應小于導線的容許應力。(√)

3、10KV及以下架空線路的面耐張段的長度不宜大于5米。(×)

4、電力電纜的結構相當于一個電容器,無功輸出非常大。(√)

5、絞線(LJ)常用于35kV以下的配電線路,且常作分支線使用。(√)

6、電纜頭的制造工藝要求高是其缺點之一。 (√)

7、電力電纜線路上不能裝自動重合裝置。 (√)

8、電力電纜按照電纜的電壓等級來選擇的。 (×)

9、電纜線路中有中間接頭時,錫焊接頭最高允許溫度為100℃。(×)

10、新電纜敷設前不用做交接試驗,但安裝竣工后和投入運行前要做交接試驗。(×)

11、聚氯乙烯絕緣電纜一般只在35kV及以下電壓等級中應用。(×)

12、10kV架空線路的線間距離在檔距40m及以下時一般為0.6m。(√)

13、低壓架空線路的線間距離在的弧檔距40m及以下時一般為0.3m。(√)

14、高壓架空線路的導線與拉線、電桿或構架間的凈空距離不應小于0.3m。(×)

15、高低壓同桿架設,在低壓線路工作時,工作人員與最上層高壓帶電導線的垂直距離不得小于0.7m。(√)

16、電力電纜由上至下依次為高壓動力電纜、低壓動力電纜、控制電纜、信號電纜。(√)

17、電力電纜的綁扎工作原則上敷設一排、綁扎一排。(×)

18、在工期允許的情況下,應該首先敷設高壓電力電纜,其次敷設低壓動力電纜,最后再敷設控制電纜和信號 (√)

19、有人值班的變配電所中的電力電纜線路,每班中應進行多次巡視檢查。(×)

20、無人值班的變配電所中的電力電纜線路,每周至少應進行一次巡視檢查。(√)

21、檢查架空線路導線接頭有無過熱,可通過觀察導線有無變色現象。(√)

22、巡視并聯使用的電纜有無因過負荷分配不均勻而導致某根電纜過熱是電纜線路日常巡視檢查的內容之一。(√)

23、操作隔離開關時應準確迅速,一次分(或合)閘到底,中間不得停留。(√)

24、使導線的穩定溫度達到電纜最高允許溫度時的載流量,稱為允許載流量。(√)

25、輸電線路的電壓等級在35kV及以上。 (√)

26、輸電線路都是以交流形式輸送的。(×)

27、桿塔按在其線路上的作用可分為直線桿塔、耐張桿塔、轉交桿塔、始端桿塔、終端桿塔、特殊桿塔。(×)

28、合金絞線(LHJ)常用于110kV及以上的輸電線路上。(√)

29、架空導線的結構可以分為三類:單股導線、多股絞線和復合材料多股絞線。(√)

30、耐張桿塔也叫承力桿塔,主要用于電力線路分段處,即耐張段的兩端。(√)

第七章 過電壓及其保護

1、電力系統中超過允許范圍的電壓稱為過電壓。(√)

2、發生線性諧振過電壓時,電壓互感器鐵芯嚴重飽和,常造成電壓互感器損壞。(×)

3、普通閥型避雷器主要用于變電所電氣設備的防雷保護。(×)

4、操作開關時,由于開關的滅弧能力不夠強,觸頭在斷開瞬間有可能發生電弧燃燒引起操作過電壓。(√)

5、FZ避雷器殘壓比FS型避雷器殘壓低,適合作為發電廠和變電所設備的防雷保護。(√)

6、諧振過電壓的特點是振蕩頻率低,但持續時間長。(√)

7、在中性點不接地系統中發生單相間歇性電弧接地時,可能會產生電弧接地過電壓。(√)

8、弧光接地過電壓一般只在中性點非直接接地系統中發生單相不穩定電弧接地時產生(√)

9、在正常情況下,避雷器內部處在導通狀態。????? (×)

10、為使FZ型避雷器的各火花間隙上電壓分布均勻,在火花間隙旁并聯有均壓電阻。(√)

11、在35/0.4KV的配電系統中,應在變電器的高低壓側分別裝設閥型避雷器作防雷保護。(√)

12、雷云對電力架空線路的桿塔頂部放電時,擊穿絕緣子對導線放電而產生的過電壓,稱為雷電反擊過電壓。??? (√)

13、由于倒閘操作而引起的過電壓,稱之為高壓閃斷過電流。????? (×)

14、過電壓通??煞譃橥獠窟^電壓,內部過電壓和操作過電壓。????? (×)

15、對于10KV供電所,要求電壓互感器組采用Y,△的接線型式,以免引起鐵磁諧振過電壓。??? (×)

第八章 繼電保護與二次系統

1、在一次系統發生故障或異常時,要依靠繼電保護和自動裝置將故障設備迅速切除。(√)

2、過電流繼電器的動作電流除以返回電流稱為返回系數。(×)

3、感應型過流繼電器需配時間繼電器和中間繼電器才可構成過流保護。(×)

4、信號繼電器動作信號在保護動作發生后會自動返回。(×)

5、電壓互感器的熔絲熔斷時,備用電源的自動裝置不應動作。(√)

6、氣體繼電器是針對變壓器內部故障安裝的保護裝置。(√)

7、直流回路編號從正電源出發,以偶數序號開始編號。(×)

8、端子排垂直布置時,排列順序由上而下,水平布置時,排列順序由左而右。(√)

9、蓄電池是用以儲蓄電能的,能把化學能儲存起來,使用時把化學能轉化為電能釋放出來。(√)

10、在繼電保護中常采用中間繼電器來增加觸點的數量。(√)

11、繼電保護在需要動作時不拒動,不需要動作的不誤動是對繼電保護基本要求。(√)

12、在變壓器的保護中,過電壓保護是位于后備保護。(×)

13、電流繼電器的返回系數恒小于1。(√)

14、高壓電動機的零序電流保護主要反映的故障為相間短路故障。(×)

15、變壓器電源側發生故障時,變壓器的瓦斯保護裝置應動作。(×)

16、變壓器電源側發生故障時,變壓器的電流速斷裝置應動作。(√)

17、2000KW及以上大容量的高壓電動機,常采用過流速斷保護。(×)

18、變電站中,當工作電源因故障自動跳開后,備用電源自動投入裝置動作使備用電源進入工作狀態。(√)

19、定時限電流保護具有動作電流固定不變的特點。(×)

20、甲乙兩設備采用相對編號法,是指在甲設備的接線端子上標出乙設備接線端子編號,乙設備的接線端子上標出甲設備的接線端子編號。(√)

21、配電裝置中高壓斷路器的控制開關屬于一次設備。(×)

22、配電裝置中高壓斷路器屬于一次設備。(√)

23、故障切除時間等于保護裝置動作的時間。(×)

24、自動重合閘動作后,需將自動重合閘手動復位,準備下次動作。(×)

25、無論備用電源是否有電壓,只要工作電源斷路器跳閘,備用電源斷路器均自動投入。(×)

26、電力變壓器中的變壓器油主要起絕緣和冷卻作用。(√)

27、在變壓器的保護中,過電流保護是位于后備保護。(√)

28、架空線路故障,當繼電保護動作后,自動重合閘裝置使斷路器自動合閘。(√)

29、大容量變壓器應裝設電流差動保護代替電流速斷保護。(√)

30、變電所開關控制、繼電保護、自動裝置和信號設備所使用的電源,屬于備用電源。(×)

31、變電所開關控制、繼保、檢測與信號裝置所使用的電源屬于操作電源。(√)

32、當繼電器線圈中的電流為整定值時,繼電器的動作時限與電流的平方成正比。(×)

33、當高壓電容器組發生爆炸時,處理方法之一是切斷電容器與電網的連接。(√)

34、變配電所中的中央預告信號有直流操作和交流操作兩種。(√)

35、電力電容器作為補償裝置有串聯和并聯補償兩種方法。(√)

第九章 變配電所電氣運行操作及事故處理

1、倒閘操作時,不允許將設備的電氣和機械閉鎖裝置拆除。(√)

2、工作負責人為了工作方便,在同一時間內可以寫兩張操作票。(×)

3、恢復全變電所送電的操作,應先合入高壓電容器,主路斷路器,再合入其它支路的斷路器。(×)

4、對某支路的電氣設備合閘時,其倒閘順序是先合隔離開關,其次是負荷開關,最后是斷路器。(√)

5、在進行全站停電操作時,應先將電容器組的開關斷開,然后再停各分路的出線開關。(√)

6、任何單位和個人不得干預本系統的值班調度員發布或執行調度命令,值班調度員有權拒絕各種干預。(√)

7、用戶變電站或配電室進行并路倒閘時,不應自行停用進線保護。(×)

8、配電所運行管理條例中規定兩票制度必須嚴格執行,其所指的兩票是倒閘操作票和交接班當值票。(×)

9、第一種工作票的有效期最長3天,中間間斷作業時間不得超過24小時。(√)

10、使用過的工作票由發票人和配電所工長負責分別保管,保存時間不少于6個月。(√)

11、電網倒閘操作,必須根據值班調度員的命令執行,未得到調度指令不得擅自進行操作。(√)

12、操作要按操作順序填寫,一張操作票只能填寫一個操作任務。(√)

13、操作票中,一項操作任務需要書寫多頁時,須注明轉接頁號,且頁號相連。(√)

14、在發生嚴重威脅設備及人身安全的緊急情況下,可不填寫工作票及操作票,值班人員立即斷開有關的電源。(√)

15、檢修人員未看到工作地點懸掛接地線,工作許可人(值班員)也未以手觸試停電設備、檢修人員應進行質問并有權拒絕工作。(√)

16、高壓檢修工作的停電必須將工作范圍的各方面進線電源斷開,且各方面至少有一個明顯的斷開點。(√)

17、操作票應進行編號,已操作過的應注明“已執行”保存期不宜少于6個月。(√)

18、操作中如發生疑問,可按正確的步驟進行操作,然后把操作票改正過來。(×)

19、停電檢修作業后,送電之前,原在配電室內懸掛的臨時接地線,應由值班員拆除。(√)

20、一切調度命令是以值班調度員發布命令時開始,至受令人執行完后報值班調度員后才算全部完成。(√)

21、工作許可人不得簽發工作票。(√)

22、正常情況下,第一種操作票應在工作的當天交給值班員。(×)

23、工作許可制度是指在電氣設備上進行任何電氣作業,都必須填寫工作票,并根據工作票布置安全措施和辦理開工,終結等手續。(√)

24、工作票簽發人不得兼任所簽發工作票的工作負責人。(√)

第十章 常用電工測量儀表

1、電工儀表按照工作原理可分為磁電式、電磁式、電動式、感應式等儀表。(√)

2、電磁式儀表由可轉動線圈、固定鐵芯及轉軸、游絲、指針、機械調零機構等組成。(×)

3、磁電式儀表由固定的永久磁鐵、可轉動的線圈及轉軸、游絲、指針、機械調零機構等組成。(√)

4、萬用表測量電壓時是通過改變并聯附加電阻的阻值來改變測量不同電壓的量程。(×)

5、搖表多采用手搖交流發電機作為電源。(×)

6、接地電阻測量儀主要由手搖發電機,電流互感器,電位器以及檢流計組成。 (√)

7、電阻、電感、電容可以用萬用表直接測量。(√)

8、鉗表是用電流互感器的原理制造的,所以只能用來測量交流電流。(×)

9、絕緣電阻可以用接地電阻測量儀來測量。(×)

10、某一段時間內負載消耗的電能可以用電度表來測量。(√)

11、三相電度表應按正相序接線,經電流互感器接線者極性錯誤也不影響測量結果。(×)

12、如果被測的接地電阻小于1Ω,應使用四端鈕的接地電阻表。(√)

13、用數字萬用表測量直流電壓時,極性接反會損壞數字萬用表。 (×)

14、測量直流電流時,電流表應與負載串聯在電路中,并注意儀表的極性和量程。(√)

15、測量高壓電路的電流時,電流表應串在被測電路中的高電位端。(×)

16、如果將電壓表串入電路中,串入電路將呈開路狀態。 (√)

17、如果將電流表并聯在線路中測量,則電流表有可能會因過載而被燒壞。(√)

18、直流電壓表的“+”端接電路的高電位點,“-”端接電路的低電位點。(√)

19、鉗表在測量的狀態下轉換量程開關有可能會對測量者產生傷害。(√)

20、鉗表鐵芯內的剩磁只影響大電流測量,而對小電流測量無影響。(×)

21、良好的搖表,在搖表兩連接線(L、E)短接時,搖動手柄,指針應在“0”處。(√)

22、搖表搖動后產生的電壓,L端為負極,E端為正極。(√)

第十一章 電氣安全技術

1、雷電可引起電絕緣擊穿,破壞設備造成大面積停電,還可威脅到人的生命,對財產造成巨大損失。(√)

2、靜電電壓可達到很高,有時可達數萬伏,但靜電能量較小,一般不會使人遭電擊死亡,但其引發的火災等二次事故則易使人死亡。(√)

3、固體物質大面積摩擦、固體物質粉碎、化纖布料揉搓等都會產生大量靜電荷。(√)

4、接地是消除靜電的有效方法,在生產過程中應將各設備金屬部件電氣連接,使其成為等電位體接地。(√)

5、雷電時,應禁止屋外高空檢修、試驗等作業,若是正在作此類工作,除特殊情外應立即停止作業。(×)

6、用避雷針、避雷帶、避雷器是防止雷電破壞建筑物的主要措施。 (×)

7、避雷器可以用來防止雷電侵入高壓電氣設備,也可以用來保護小型獨立的建筑物免遭雷擊。 (×)

8、保護接零適用于電壓0.23kV/0.4kV低壓中性點直接接地的三相四線配電系統中。(√)

9、在潮濕、有導電灰塵或金屬容器內等特殊的場所,不能使用正常電壓供電,應該選用安全電壓36V、12V、 (×)

10、為了避免剩余電流動作保護器誤動作,要求其不動作電流不低于額定動作電流的3/4。(×)

11、在爆炸危險場地,應將所有設備的金屬外殼部分、金屬管道以及建筑物的金屬結構分別接零或接地,并連成(√)

12、焊接較大的焊件時,應先用電烙鐵將焊件加溫。(√)

13、低壓電筆的測量范圍為500V以下。(×)

14、電工刀可以用于帶電作業。(×)

15、移動電氣設備的電源線單相用三芯電纜,三相用四芯電纜。(√)

16、使用三類工具,必須裝設額定動作電流不大于30mA、動作不多于0.1秒的漏電保護器。(×)

17、在特殊環境如濕熱、雨雪以及存在爆炸性或腐蝕性氣體的場所,使用的移動式電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。(√)

18、移動式電氣設備的性能與現場使用條件無關。(×)

19、絕緣鞋可作為防護跨步電壓的基本安全用具。(√)

20、絕緣安全用具分為基本安全用具及輔助安全用具。(√)

21、臨時接地線的連接要使用專用的線夾固定,其接地端通常采用綁扎連接,各連接點必須要牢固。(×)

22、臨時遮欄設置在可能發生人體接近帶電體的巡視通道和檢修設備的周圍。(×)

23、我國采用的顏色標志的含義基本上與國際安全色標準相同。(√)

24、接地線用綠/黃雙色表示。(√)

25、安全色標中黑色表示強制執行。(×)

26、絕緣夾鉗的定期試驗周期為每6個月一次。(×)

27、所謂絕緣防護,是指絕緣材料把帶電體封閉或隔離起來,借以隔離帶電體或不同電位的導體,使電氣設備及線路能正常工作,防止人身觸電。(√)

28、配電裝置的長度超過6m時,屏后應有兩個通向本室或其他房間的出口,其距離不宜大于20m。(×)

29、高壓線路和設備的絕緣電阻一般不小于500MΩ。(×)

30、變配電設備應有完善的屏護裝置。安裝在室外地上的變壓器,以及安裝在車間或公共場所的變配電裝置,均需裝設遮欄作為屏護。(√)

31、在對觸電者進行急救時,如果有心跳,也有呼吸,但呼吸微弱。此時應讓觸電者平躺著,解開衣領,在通風良好處,讓其自然呼吸慢慢自恢復,不宜對其施加其它急救。(×)

32、人體觸電時,通過人體電流的大小和通電時間的長短是電擊事故嚴重程度的基本決定因素,當通電電流與通電時間之乘積達到30mA.1s時即可使人致死。(×)

33、驗電時必須戴絕緣手套,對于35KV以上的電氣設備,在沒有專用驗電器的特殊情況下,也可以用絕緣棒代替。(√)

34、人體觸電時,電流流經人體的途徑不同會引起不同的傷害,通過中樞神經會引起人立即昏迷。(×)

35、保護接地、重復接地、工作接地、保護接零等,都是為了防止間接觸電最基本的安全措施。(×)

36、漏電保護器按檢測電流分類??煞譃樾沽麟娏餍?、過電流型和零序電流型等幾類。(×)

37、靜電電壓較低,不會直接置人于死地。(×)

38、雷電的機械效應破壞力強大,可使電力設施毀壞,使巨大的建筑物倒塌,造成電力中斷,家毀人亡等。(√ )

39、在有可燃氣體的環境中,為了防止靜電火花引燃爆炸,應采用天然橡膠或者高阻抗的人造橡膠作為地板裝 (×)

40、為了保證防雷設施的有效性,防雷接地裝置應定期檢查測定,對10kV以下者應每3年一次,10kV每一年一次。(×)

41、為防止雷電二次放電,在空氣中或者地下都必須保證接閃器,引下線,接地裝置距離不小于2-3m。(×)

42、接閃桿可以用鍍鋅鋼管焊成,其長度應在1.5m以上,鋼管直徑不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。(√)

43、據統計數據顯示,觸電事故的發生有一定的規律性,其中在專業電工中,低壓觸電高于高壓觸電,農村觸電。(×)

44、觸電可分為電擊和電傷。它們是電能以電壓的方式作用于人體造成的。為了避免電擊電傷,個人生活小電器一般都采用較低的安全電壓如36V。(×)

45、10kV架空線路導線與地面最小距離,在不同的區域可有所不同,在居民區最小是7.5米,在非居民區5.5m。(×)

46、保護接地用于接地的配電系統中,包括低壓接地網、配電網和變壓器接地配電網及其他不接地的直流配電 (×)

47、二氧化碳滅火器帶電滅火只適用于600V以下的線路,如果是10kV或者35KV線路,如要帶電滅火只能選擇干粉滅火器或高壓噴霧水槍。(√)

48、在容易產生靜電的高絕緣材料中加入抗靜電添加劑之后,能提高材料的體積電阻率或表面電阻率,以加速靜電的泄露,消除靜電的危害。(×)

49、為防止跨步電壓傷人,防直擊雷接地裝置距建筑物出入口和人行道邊的距離不應小于3m,距電氣設備裝5m (√)

50、工作票是準許在電氣設備上工作的書面命令,是執行保證安全技術措施的書面依據,一般有三種格式。(×)

51、跨步觸電是人體遭受電擊中的一種,其規律是離接地點越近,跨步電壓越高,危險性也就越大。 (√)

52、10kV及以上架空線路,嚴禁跨越火災和爆炸危險環境。(×)

53、在高壓線路發生火災時,應迅速拉開隔離開關,選用不導電的滅火器材滅火。(×)

54、當電氣火災發生時,如果無法切斷電源,就只能帶電滅火,選擇干粉或者二氧化碳滅火器少用水基式滅火器。(×)

55、帶電滅火時,如選擇干粉滅火器滅火,機體、噴嘴距帶電體10kV線路不得小于0.4米。(√)

56、靠梯與地面的夾角應以約70°為宜。(×)

57、高壓驗電器每6個月要進行一次預防性試驗。(√)

58、登桿前要對登高板的板子做沖擊載荷試驗,確認登高板的性能安全后才能使用。(√)

59、當梯子的高度大于6m時,要上、中、下三端綁扎。(√)

60、在搶救觸電者脫離電源時,未采取任何絕緣措施,救護人員不得直接觸及觸電者的皮膚或潮濕衣服。(√)

61、旋轉電機發生火災時,禁止使用干粉滅火器和干沙直接滅火。(√)

62、電氣設備發生火災時,嚴禁使用能導電的滅火劑進行帶電滅火。(√)

63、為確保安全,戶外變電裝置的圍墻高度一般應不低于3米。(×)

第十二章 觸電事故與急救

1、人身觸電急救時,如果觸電者有呼吸,無心跳則應該實施胸外擠壓法急救。(√)

2、為了防止直接觸電可采用雙重絕緣、屏護、隔離等技術措施以保障安全。(√)

3、對于高壓電氣設備,無論是否有絕緣或雙重絕緣,均應采取屏護或其它防止接近的措施。(√)

4、把電氣設備正常情況下不帶電的金屬部分與電網的保護零線進行連接,稱作保護接零,目的是為了防止間接觸電。(√)

5、保護接地的目的是為了防止人直接觸電,保護人身安全。(×)

6、檢查觸電者是否有心跳的方法是將手放在觸電者的心臟位置。(×)

7、漏電保護器對兩相觸電不能起保護作用,對相間短路也起不到保護作用。(√)

8、胸外擠壓的節奏為每分鐘100次左右。(√)

9、電氣設備在運行的過程中,由于過載或者設備故障運行等造成電流過大,產生大量的熱量是引發電氣火災的重要原因。(√)

10、在電氣控制系統中,導線選擇的不合適、設備缺陷、設備電動機容量處于“大馬拉小車”等都是可能引發電氣火災的因素。 (×)

11、電流通過人體會對人體的內部組織造成破壞,嚴重時導致昏迷,心室顫動乃至死亡。(√)

12、在使觸電者脫離電源的過程中,救護人員最好用一只手操作,以防自身觸電。(√)

13、人體觸電時,大腦易損期最為敏感,也最容易受到傷害而發生昏迷,而導致血液循環中止死亡。(×)

14、根據統計數據分析,低壓觸電事故較高壓觸電事故多而農村又多于城鎮。(√)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一章 緒論

1、安全生產管理人員安全資格培訓時間不得少于()學時;每年再培訓的時間不得少于(C)學時。

A.100,40???????? B.24,8???????? C.48,16?

2、作為電氣工作者,員工必須熟知本工種的(B)和施工現場的安全生產制度,不違章作業。

A.生產安排??????? B.安全操作規程??????? C.工種時間?

第二章 電工基礎知識

1、將一根導線均勻拉長為原長度的3倍,則阻值為原來的(C)倍。

A. 3???? B. 1/3???? C. 9

2、額定電壓為220V的燈泡接在110V電源上,燈泡的功率是原來的(B)。

A、4???? B、1/4??? C、1/2

3、兩只額定電壓相同的電阻串聯接在電路中,其阻值較大的電阻發熱(B)。

A、相同???? B、較大??? C、較小

4、產生串聯諧振的條件是(C)。

A、XL<Xc???? B、XL>Xc???? C、XL=Xc

5、串聯諧振是指電路呈純(A)性。

A.電阻???? B.電容???? C.電感?

6.電路主要由負載、線路、電源、及(A)組成。

A、開關???? B、變壓器???? C、發電機

7、在下列物質中屬于半導體的是(C)。

?A、橡膠???? B 、鐵????? C、硅?

8、判斷二極管的好壞應用萬用表的(C)檔位。

A、電流擋???? B、電壓擋???? C、電阻擋

9、三極管基極的作用是(A)載流子。

?A、輸送和控制?????? B、發射?????? C、收集?

10、射極輸出器的特點之一是具有(C)。

A、與共發射極電路相同??? B、很小的輸入電阻???? C、很大的輸出電阻?

11、單相半波整流電路只用(A)只二極管。

A.1?????? B.2???????? C.3?

12、下列共射極電路特點說法正確的是(C)。

A、輸入阻抗較大??????? B、輸出阻抗較小

C、電流、電壓和功率放大倍數以及穩定性與頻率特性較差?

13、硅二極管和鍺二極管的死區電壓分別是(B)伏。

A.0.2,0.7?????? B.0.5,0.2??????? C.0.7,0.1

14、三相星形接線的電源或負載的線電壓是相電壓的(A)倍,線電流與相電流不變

A、√3???? B√2???? C、1

15、無功功率的單位是(B)。

A、瓦???? B、乏????? C、伏安?

16、交流電的三要素是指最大值、頻率及(C)。

A、相位???? B、角度???? C、初相角

17、1伏安等于(B)微伏安。

A、1000?????? B、1000000????? C、1000000000?

18、電路主要由負載、線路、電源及(B)組成。

A.變壓器?????? B.開關?????? C.發電機

19、電荷的基本單位是(C)。

A、安培????? B、安秒?????? C、庫侖

第三章 電力系統基礎知識

1、(C)屬于變配電所的一次設備。

A、控制電源開關?????? B、電箱?????? C、隔離開關?

2.110KV及以上的供電系統的接地方式一般采用(A)接地方式。

A、大電流????? B、小電流????? C、不接地

3、(C)是電力系統中的主要網絡,簡稱主網。

A、配電網????? B、變電網???? C、輸電網?

4、消弧線圈對接地電容電流采用全補償會引起(B)。

A、并聯諧振過電壓???? B、串聯諧振過電壓??? C、串聯諧振過電流?

5、三相四線式380V配電網屬于(B)。

A、一次配網???? B、二次配網???? C、 高壓系統

6、TN系統表示電源中性點(C)。

A、 不接地????? B、 經阻抗接地? ???C、 直接接地?

7、低壓照明用戶受電端電壓的波動幅度不應超過額定電壓的(A)。

A、±(5%~10%)????? B、±5%?????? C、10%

8、35kV及以上用戶受電端電壓的波動幅度不應超過額定電壓的(B)。

A、±7%??????? B、±5%?????? C、10%

9、10kV及以下高壓供電用戶和低壓電用戶受電端電壓的波動幅度不應超過額定電壓的(A)。 A、±7%??????? B、±5%?????? C、10%?

10、我國交流電的額定頻率為(A)Hz。

A、50????? B、40????? C、80?

11、供電系統供電頻率的允許偏差對電力網容量在300萬KW以下者絕對值不大于(C)HZ。

A、0.3?????? B、0.4?????? C、0.5?

12、在中性點不接地的三相系統中,發生一相金屬性接地故障時,則接地相對地電壓約為(C)。

A、相電壓???? B、線電壓?????? C、0?

13、中性點不接地系統,發生單相接地時,只動作于(B)。

A、跳閘?????? B、信號???????? C、保護

14、TT系統中第二個T表示(A)。

A、保護接地??? B、保護接零?????? C、工作接地

15、IT系統中的I表示(C)。

A、中性點直接接地????? B、重復接地????? C、中性點不接地

16、主網是電力系統的最高級電網,電壓在(B)KV以上。

A、10??? B、35????? C、110

17、電力網按其在電力系統中的作用不同分為輸電網和(配電網)。

18、斷路器用(C)表示。

A、FU??????? B、QS??????? C、QF?

19、在變配電所中B相的著色是(A)色。

A、綠?????? B、黃??????? C、紅?

20、對于一類負荷的供電,應由至少(B)獨立電源供電。

A、一個?????? B、兩個???????? C、三個

第四章 電力變壓器

1、干式變壓器屬于(C)變壓器。

A、穩壓?????? B、隔離?????? C、節能型?

2、封閉式的干式變壓器,最適合用于(C)。

A、配電所?????? B、變電所??????? C、惡劣環境?

3、開啟式干式變壓器小容量的采用(A)冷卻方式。

A、空氣自冷式?????? B、風冷式??????? C、空氣自冷式冷式

4、配電變壓器原、副繞組匝數不同,一般其副繞組的匝數要比原繞組的匝數(B)

A、多??????? B、少??????? C、一樣?

5、按照能量守恒定律,變壓器繞組電壓高的一側電流(A)。

A、小??????? B、大???????? C、和繞組電壓低的一側一樣

6、變壓器繞組采用三角形接線時,繞組的線電壓(A)其相電壓。

A、等于??????? B、小于??????? C、大于

7、變壓器采用星形接線方式時,繞組的線電壓(B)其相電壓。

A、等于?????? B、大于?????? C、小于

8、油侵的溫度計是測量其(B)油溫的。

A、下層?????? B、上層??????? C、中層?

9、變壓器重瓦斯保護動作作用于(B)。

A、信號????? B、斷路器跳閘并發出事故信號??????? C、斷路器跳閘并發出預告信號

10、變壓器的分接開關裝于(B)。

A、二次側?????? B、一次側??????? C、任一側

11、降壓配電變壓器的輸出電壓要高于用電設備的額定電壓,目的是(C)。

A、減小導線截面????? B、補償功率因數?????? C、補償線路電壓損失?

12、變壓器高壓側額定電流可按容量(KVA)的(B)%進行估算。

A、20???? ??B、6??????? C、1

13、變壓器型號第一項用字母S表示(A)變壓器。

A、三相?????? B、單相?????? C、自耦

14、10kV/0.4kV配電變壓器一、二次繞組的匝數比K等于(C)。

A、10??????? B、20?????? C、25?

15、10kV/0.4kV配電變壓器正常運行時,若負荷電流為100A,則變壓器高壓側的電流應為(C)A。?????? A、10????? B、5????? C、4?

16、AN代表變壓器的冷卻方式是(A)。

A、干式自冷?????? B、干式風冷 ???????C、油侵自冷

17、ONAN代表變壓器的冷卻方式是(C)。

A、干式自冷?????? B、干式風冷??????? C、油侵自冷

18、純凈的變壓器油具有優良的(A)性能。

A、冷卻???????? B、導熱??????? C、導電

19、配電變壓器的高壓側一般都選擇(B)作為防雷用保護裝置。

A、跌落式熔斷器???????? B、避雷器????????? C、跌落熔斷器和避雷器

20、并列運行的變壓器,若短路電壓不等,則 (B)。

A、變壓器在空載時有環流?????? B、變壓器負載分配不合理?? C? 、變壓器運行損耗大

21、運行中變壓器著火應(A)。

A、切斷電源開動滅火裝置???????? B、不切斷電源,用二氧化碳或干粉滅火器滅火

C、帶電狀態下用水滅火?

22、變壓器防爆管的作用是(A)。

A、防止油箱破裂????? B、使瓦斯保護動作,斷路器跳閘?????? C、用于觀察油的壓力

23、10kV變壓器臺停電檢修時應先斷開(C)。

A、低壓側總開關????? B、高壓側開關?????? C、低壓側各分路開關?

24、改變變壓器分接開關的位置時,應來回多操作幾次,目的是保證(B)。

A、下次操作靈活?????? B、分接開關接觸良好??????? C、不會出現錯誤操作?

25、變壓器(C)保護動作后在未查明原因前不能再次投入運行。

A、溫度??????? B、失壓??????? C、重瓦斯

26、(A)KV及以下的電壓互感器高壓側必須裝設高壓熔斷器。

A、35??????? B、110??????? C、220

27、用于電壓互感器高壓側的高壓熔斷器其額定熔斷電流一般為(A)A。

A、0.5???????? B、5???????? C、大于線路額定電流?

28、運行中的電壓互感器相當于一個(B)的變壓器。

A、短路運行???????? B、空載運行????????? C、帶負荷運行

29、電流互感器的一次電流由(C)決定。

A、二次電流???????? B、一次電壓????????? C、線路負荷電流

30、干式變壓器繞組的最高允許溫度應不大于 (C)℃。

A、100?????? B、150??????? C、155

31、變壓器吸潮器內的硅膠吸潮后變?C)色。

32、A、淡藍?????? B、黑???????? C、淡紅

第五章 高壓電器及成套配電裝置

1、帶有撞擊器的新型熔斷器配合帶有熔斷聯動的高壓負荷開關有效地解決了(A)問題。????? A、缺相?????? B、短路????? C、過載?

2、額定電壓為1000V及以上的設備,測量其絕緣電阻時應選用(C)V的搖表。

A、 1000????? B、 500????? C、 2500?

3、測量電容器絕緣電阻(C)應注意放電,以防作業人員觸電。

A、前?????? B、后????? C、前后

4、在操作隔離開關時,發生帶負荷誤合隔離開關時,已經發生弧光即應(B)。?

A、立刻返回,快速滅弧?? B、寧錯不返,一合到底?? C、迅速停止,保持原狀

5、斷路器的跳合閘位置監視燈串聯一個電阻的目的是(C)。?

A.限制通過跳合閘線圈的電流;

B、補償燈泡的額定電壓;

C、防止因燈座短路造成斷路器誤跳閘

6、液壓操作機構一般采用(C)。

A、間接驅動式???? B、直接驅動式????? C、儲能式

7、液壓操作機構適用于(C)kV等級的斷路器。

A、6 -10????? B、20 -35????? C、110 -220?

8、帶有儲能裝置的操作機構在有危及人身和設備安全的緊急情況下可采取緊急措施進行(A)。 A、分閘?? B、合閘?? C、儲能?

9、電磁操動機構是利用(B)產生的機械操作力矩使開關完成合閘的。

A、電動力?? B、電磁力?? C、彈簧力?

10、彈簧操作機構的分閘彈簧是在斷路器(C)時儲能的。

A、分閘?????? B、操作????? C、合閘

11、自由脫扣裝置使常用的防止斷路器(C)的機械方法。

A、誤合閘?? B、誤分閘?? C、跳躍

12、箱式變電站所在接地應共用一組接地裝置,其接地電阻應小于(B)Ω。

A、10?????? B、4?????? C、15

13、箱式變電站10kV配電裝置不用斷路器,常用(B)加熔斷器和環網供電裝置。

A、隔離開關???? B、負荷開關????? C、空氣開關?

14、箱式變電站的設備運行不受自然氣候及外界污染影響,可保證在(C)的惡劣環境下正常運行。

?A、0℃-+40℃??? B-、20℃-+40℃??? C、-40℃-+40℃?

15、箱式變電站所在接地應公用一組接地裝置,接地網的接地線引線應不少于(A)條。

A、2?????? B、3?????? C、4?

16、斷路器在合閘狀態時其輔助常開觸點(A)。

A、閉合????? B、斷開?? ????C、不一定?

17、箱式變電站的強迫通風措施以變壓器內上層油溫不超過(C)℃為動作整定值。

A、100???????? B、85?????? C、65?

18、斷路器的分閘回路串接其自身的(A)觸點。

A、常開??????? B、常閉????? C、輔助?

19、對帶有接地閘刀的高壓開關柜必須在主閘刀(A)的情況下才能閉合接地閘刀。

A、分閘??????? B、合閘?????? C、操作時?

20、固定式成套配電裝置中斷路器和隔離開關之間一般裝設有機械聯鎖裝置,以防止(C),保證人身和設備的安全。

A、錯分錯合斷路器??? B、誤入帶電間隔?????? C、帶負荷操作隔離開關?

21、可移動手車式高壓開關柜斷路器與手車之間有機械聯鎖裝置,只有斷路器在(B)位置時才能移動手車。

A、合閘????? B、分閘?????? C、任何?

22、某斷路器用ZN表示,Z表示( C)斷路器。

A、直流?????? B、六氟化硫??????? C、真空?

23、高壓斷路器型號第一單元代表名稱,如L表示(B)斷路器。

A、直流?????? B、六氟化硫????? C、真空

24、嚴禁帶負荷操作隔離開關,因為隔離開關沒有(B)。

A、快速操作機構????? B、滅弧裝置?????? C、裝設保護裝置?

25、跌開式高壓熔斷器在戶外應安裝在離地面垂直距離不小于(C)m。

A、4?????? B、3??? C、4.5

26、額定電壓為35kV的跌開式高壓熔斷器用于保護容量不大于(C)kVA的變壓器。

A、540????? B、750???? C、320?

27、FN型中的F表示(B)。

A、戶內斷路器??? B、負荷開關????? C、戶內熔斷器

28、電容器組允許在其(C)倍額定電流下長期運行。

A、1.1 ?????B、1.2???? C、1.3

29、電容器組允許在其(A)倍額定電壓下長期運行。

A、1.1????? B、1.2????? C、1.3

30、高壓開關柜進行停電操作時,各開關設備的操作順序是(C)。

A、斷路器一電源側刀閘一負荷側刀閘

B、電源側刀閘一斷路器一負荷側刀閘

C、斷路器一負荷側刀閘一電源側刀閘?

31、在高壓設備上作業時應由(A)人或以上進行。??

A、2???? B、3???? C、4

32、一般高壓供電的工業用戶要求功率因數在(B)以上。

A、0.85???? B、0.9????? C、0.95

33、CD10中的D表示(電磁)操作機構。?

34、二次設備之間的連接按(A)的原則進行。?

A、等電位?????? B、電流方向??????? C、規定

35、(A)的主要作用是用于隔離電源。

A、隔離開關??????? B、斷路器????? C、熔斷器?

36、可移動手車式高壓開關柜斷路器在合閘位置時(B)移動手車。

A、能?????? B、不能?????? C、可根據需要?

37、負荷開關與(C)配合,可保護電力線路。

A、隔離開關????? B、斷路器????? C、熔斷器

第六章 高壓電力線路

1、配電線路的作用是(A)電能。

A、分配????? B、輸送???????? C、匯集?

2、從降壓變壓器把電力送到配電變壓器或?qū)⑴潆娮儔浩鞯碾娏λ偷接秒妴挝坏木€路都屬于(C)線路。

A、架空???? B、輸電?? C配電

3、架空導線型號TJ-50的含義是(B)。?

A、截面積50mm2的銅絞線? B、標稱截面積50mm2的銅絞線? C、長度50 mm2的銅絞線

4、鋼芯鋁絞線廣泛應用于(C)線路上。

A、低壓??????? B、配電?????? C、高壓?

5、居民區10KV架空銅導線的最小允許截面應選(A)m㎡。?

A、35??????? B、25??????? C、16

6、35kV架空銅導線的最小允許截面應選(A)m㎡。???

A、35??????? B、25?????? C、16?

7、10kV及以下線路與35kV線路同桿架設時,導線間的垂直距離不就小于(A)m。

A、2???????? B、1??????? C、3

8、35KV雙回路與多回線路不同回路導線的距離不應小于(C)m。

A、1??????? B、2??????? C、3

9、架空電力線路在同一檔距中,各相導線的弧垂應力求一致,允許誤差不應大于(C)m。

A、0.1????? B、0.05?????? C、0.2

10、電力電纜按照電纜的電流(A)來選擇的。

A、載流量?????? B、電壓等級?????? C、最小值?

11、電纜線路中有中間接頭時,壓接接頭最高允許溫度為(C)℃。

A、100??????? B、120?????? C、150

12、含有錫焊中間接頭的電纜,短路最高允許溫度為(B)℃。

A、120?????? B、160??????? C、250

13、我國電纜產品的型號由幾個(A)和阿拉伯數字組成。

A、大寫漢語拼音字母???? B、小寫漢語拼音字母???? C、大寫英文簡寫?

14、聚氯乙烯絕緣電纜一般只在(A)kV及以下電壓等級中應用。

A、6????? B、35????? C、11

15、高低壓線路同桿架設時,在分支或轉角桿橫擔之間的最小垂直距離為(B)米。

A、1.2????? B、1.0????? C、1.5?

16、高低壓線路同桿架設時,在分支或轉角桿橫擔之間的最小垂直距離為(A)米。

A、1.0????? B、1.2????? C、1、5?

17、低壓線路同桿架設時,在直線橫擔之間的最小垂直距離為(B)米。

A、0.35???? B、0.6???? C、0.7?

18、3 ~10KV架空線路導線與建筑物的垂直距離在最大計算弧垂情況下不應小于(B)m。A、2.5?????? B、3.0??????? C、4.0?

19、敷設電力電纜必須按照(B),根據電纜在橋、支架上的排列順序進行。

A、工作電壓????? B、電纜斷面圖????? C、 相序?

20、架空電力線路跨越架空弱電線路時,對于一級弱電線路的交角應大于等于(C)。

A、15°??????? B、30°????? C、45° ?

21、電力電纜敷設到位后,首次綁扎可采用鐵絲等材料將電纜定型,在進行二次整理時將綁扎材料更換為(B),并定尺綁扎。

A、銅絲線??????? B、過塑鐵絲?????? C、塑料綁線?

22、電力電纜在進入盤柜或者穿管處時,如果是電纜支架或梯架,電纜應該(B)從本層成排電纜的下方引入。

A、向上?????? B、向下????? C、向中間?

23、架空電力線路的絕緣子定期清掃每(B)進行一次。

A、半年?????? B、一年?????? C、二年

24、架空電力線路的鐵塔刷油工作每(C)進行一次。

A.1年??????? B.2年?????? C.3 ~5年?

25、新敷設的帶中間接頭的電纜線路,在投入運行(A)后,應進行預防性試驗。

A.三個月?????? B.半年??????? C.一年?

26、電纜終端頭,根據現場運行情況每(C)停電檢修一次。

A、三個月??????? B、半年?????? C、1??

27、電纜型號ZQ22-3×70-10-300中的10表示該電纜的(B)

A、載流量???????? B、工作電壓??????? C、工作電流

28、高壓配電線路的電壓等級在(C)KV及以上。??

A、35??????? B、10???????? C、110?

29、我國輸電線路的交流電最高電壓等級為(A)kV。?

A、1000???????? B、660???????? C、110

第七章 過電壓及其保護

1、過電壓作用于電氣設備時可引起設備(A)。

A、絕緣擊穿???? B、過載損壞?????? C、過熱損壞

2、為了考核電氣設備的絕緣水平,我國決定,10KV的最高工作電壓為(B)KV。

?A、10.5??????? B、12??????? C、12.7?

3、雷電侵入波前行時,若線路開關為(B)狀態,會發生行波的全反射而產生過電壓。

?A、合閘??????? B、分閘??????? C、接地?

4、對于10KV變電所,要求電壓互感器組采用(C)接線。

A.Y,yn???????? B.YN,yn???????? C.V,v

5、在防雷裝置中,具有防雷作用的是(A)。

A、避雷針?????? B、引下線?????? C、接地裝置

6、變電所設置進線段保護的目的是(A)。?

A、限制雷電侵入波幅值???? B、防止進線短路???? C、穩定進線端電壓

7、對于10KV的配電裝置,常用的防雷措施是(A)。?

A、在母線上裝設閥型避雷器??? B、將母線分別接地????? C、將母線通過高阻接地

8、在(A)系統中,變壓器中性點一般不裝設防雷保護。

A.中性點不接地????? B.中性點接地??????? C.接零保護?

9、正常情況下,氧化鋅避雷器內部(B)。

A、通過工作電流?????? B、通過泄漏電流??????? C、無電流流過

10、氧化鋅避雷器的閥片電阻具有非線性特性,在(A)電壓作用下,其阻值很小,相當于短路狀態。

A、過????? B、額定????? C、恒定?

11、互相連接的避雷針、避雷帶等的引下線,一般不少于(C)根。

A、3????????? B、1???????? C、2

12、在10KV系統中,氧化鋅避雷器較多并聯在真空開關上,以便限制(C)。?

A、反向擊穿電壓????? B、內部過電壓?????? C、截流過電壓?

13、由于倒閘操作而引起的過電壓,稱之為(B)過電壓。

A、換相??????? B、操作?????? C、設備

14、雷電過電壓又稱為(A)過電壓。

A、外部?????? B、內部?????? C、磁電

第八章 繼電保護與二次系統

1、電流繼電器的文字符號表示為(B)。

A、KM?????? B、KA??????? C、KT?

2、定時限電流保護具有(A)的特點。

A、動作時間不變??????? B、動作電流不變??????? C、動作時間改變

3、變壓器的保護中,屬于后備保護的是(B)保護。

A、電壓?????????? B、過電流???????? C、閥型避雷器

4、2000KW及以上大容量的高壓電動機,普遍采用(C)保護。

A、過電流??????? B、過電壓??????? C、縱聯差動

5、2000KW以下的高壓電動機應采用(A)保護。

A、過流速斷?????? B、縱聯差動?????? C、過電壓

6、采用微機綜合自動化的變電所,其繼電保護均采用(A)保護。

A.微機??????? B、過流過壓混合???????? C.備用電源?

7、當供電系統發生故障時,只有離故障點最近的保護裝置動作,而供電系統的其他部分仍正常運行,滿足這要求的動作稱為(A)動作。

A、選擇性??????? B、快速性?????? C、可靠性?

8、信號繼電器線圈的工作電流在線圈上的電壓降不應超過電源額定電壓的(A)%。

A、10??????? B、15??????? C、25

9、變壓器的電流速斷保護靈敏度按保護側短路時的(B)校定。

A、最大短路電流????? B、最小短路電流????? C、超負荷電流?

10、變壓器差動保護器從原理上能夠保證選擇性,實現內部故障時(A)。

A、動作?????? B、不動作?????? C、延時動作?

11、電力電容器組配置的電流速斷保護,動作電流可取電容器組額定電流的(B)倍。

A、1 ~1.5??????? B、2 ~2.5??????? C、3~3.5?

12、跌落式熔斷器在短路電流通過后,裝在管子內的熔體快速(B)斷開一次系統。

A、 切斷?????? B、熔斷?????? C、跳閘?

13、線路限時電流速斷保護裝置動作,可能是(A)部分發生短路故障。

A、始端??????? B、全線?????? C、末端

14、電壓繼電器的文字符號為(C)。

A、KC???????? B、KM??????? C、KV?

15、為保證信號繼電器能可靠動作,應保證檢測信號電流不小于繼電器額定電流的(B)倍。 A、1.25???????? B、1.5???????? C、2.5?

16、值班人員手動合閘于故障線路,繼電保護動作將斷路器跳開,自動重合閘將(A)。?

A、不動作????? B、完成合閘動作????? C、完成合閘并報警?

17、以下設備屬于二次系統的是(C)。

A、斷路器????? B、高壓隔離開關?????? C、電流互感器

18、變電所開關控制,繼電保護、自動裝置和信號設備所使用的電源稱為(A)。

A、操作電源??????? B、交流電源??????? C、直流電源?

19、電力電容器接入線路對電力系統進行補償的目的?C)。

A、穩定電流?????? B、穩定電壓?????? C、提高功率因數?

20、電力線路電流速斷保護是按躲過本線路(C)來整定計算。?

A、末端兩相最小短路電流??? B、首端三相最大短路電流??? C、末端三相最大短路電流

21、電壓互感器的額定二次電壓一般為(B)V。

A、220??????? B、100?????? C、50

22、造成高壓電容器組爆炸的主要原因之一是(C)。

A.運行中溫度變化????? B.內過電壓????? C.內部發生相間短路??

23、對于10KV電容器的電流速斷保護,動作時間為(A)秒。

A、0???????? B、0.1??? ???C、0.5

24、二次線路中,時間繼電器的文字符號表示為(A)。

A、KT??????? B、KM??????? C、KA?

25、負荷開關常與(B)串聯安裝。

A、高壓隔離開關?????? B、高壓斷路器?????? C、高壓電容器?

26、回路中的斷路器和隔離開關均在斷開位置,至少有一個明顯的斷開點,說明設備處在(C)狀態。

A、運行?????? B、待檢修????? C、冷備用?

27、臨時接地線必須是專用的,帶透明保護套的多股軟銅線,其截面積不得少于(C)mm2。? A、6????? B、15??????? C、25?

28、補償電容器組的投入與退出與系統的功率因數有關,一般功率因數低于(A)時則應將電容器投入運行。

A、0.85??????? B、0.95??????? C、1?

29、對于中、小容量變壓器可裝設電流速斷保護與(A)配合構成主保護。

A、瓦斯保護?????? B、斷路器?????? C、時間繼電器?

30、備用電源只能投入(C)次。

A、二??????? B、三???????? C、一

31、信號繼電器的文字符號是(C)。

A、KT?????? B、KA??????? C、KS

32、電力系統在運行中常會發生故障,最常見的故障是(B)。

A、各種設備過電壓????? B、各種類型的短路?????? C、各種設備超負荷??

33、手動操作斷路器跳閘時,自動重合閘繼電保護處于(B)狀態。

A、動作?????? B、不動作??????? C、再次動作

34、電流速斷保護是防止(A)故障的保護。

A、相間短路????? B、單相接地短路????? C、電路過載

35、電流互感器的額定二次電流一般為(A)安培。

A、5?????? B、10?????? C、15?

36、補償電容器組斷電后仍有殘余電壓,若需再次合閘,應在其斷電(B)min后進行。

A、1????? B、3??????? C、30

第九章 變配電所電氣運行操作及事故處理

1、變配電所運行管理實行(C)制度。

A、“三票兩制度”?????? B、“兩票兩制度”????? C、“兩票三制度”

2、防止電氣誤操作的措施包括組織措施和(C)措施。

A、安全???? B、絕緣????? C、技術

3、在高壓室內的二次接線和照明回路工作,需將高壓設備停電或做安全措施時應使用(A)。 A、第一種工作票????? B、第二種工作票?????? C、口頭指令

4、電氣設備由事故轉為檢修時,應(B)。

A、直接檢修????? B、填寫工作票???? C、匯報領導后進行檢修

5、高壓電氣設備停電檢修時,防止檢修人員走錯位,誤入帶電間隔及過分接近帶電部分,一般采用(C)進行防護。

A、標示牌??????? B、絕緣臺??????? C、遮攔防護?

6、值班人員巡視時,發現高壓帶電設備接地,在室內人員不得接近故障點(C)

A、1m?????? B、2 m??????? C、4m

7、操作票填寫中,合上或拉開的隔離開關,刀開關統稱為(C)。

A、負荷開關????? B、開關?????? C、刀閘

8、所有斷路器,隔離開關均斷開,在有可能來電端掛好地線,說明設備處于(B)狀態。

A、運行?????? B、檢修?????? C、備用?

9、設備的斷路器,隔離開關都在合閘位置,說明設備處在(A)狀態。

A、運行????? B、檢修?????? C、設備用

10、設備的隔離開關在合閘位置,只斷開了斷路器,說明設備處在(C)狀態。

A、檢修????? B運行?????? C熱備用

11、手車式開關柜,小車已推入,開關合入,稱之為(A)。

A、運行狀態????? B、檢修狀態???? C、備用狀態

12、緊急事故處理時可不需填寫(C),但應事后將有關事項記入值班日志,并及時匯報。

A、第一種工作票????? B、第二種工作票?????? C、倒閘操作票?

13、第二種工作票的有效期最長為(B)。

A、2天?????? B、1天?????? C、3天?

14、在辦理停電、送電手續時,嚴禁(B)停電、送電。

A、規定時間????? B、約定時間????? C、延長時間

15、因故需暫時中斷作業時,所裝設的臨時接地線(A)。

A、保留不動 ??????B、全部拆除????? C、待后更換

16、手車式開關柜,小車已拉出,開關斷開,于本室內接地刀閘已閉合,稱之為(C)狀態。

A、備用?????? B、運行?????? C、檢修?

17、在變電站外線路工作,一經合閘即可送電到施工線路的線路開關和刀閘操作手柄上應懸掛(B)標示牌。

A、禁止合閘、有人工作???? B、禁止合閘,線路有人工作????? C、在此工作?

18、在室外構架上工作,應在工作地點鄰近帶電部分的橫梁上,以及與之鄰近的可能誤登的架構上懸掛(B)。

A、禁止合閘,有人工作 ????B、止步,高壓危險?????? C、在此工作?

19、在變配電站停電檢修或安裝時,(B)負責完成安全技術措施與安全組織措施。?

A、監護人????? B、值班員?????? C、檢修人員??

20、一式二份的工作票,一份由工作負責人收執,作為進行工作的依據,一份由(C)收執,按值移交。

A、工作票簽發人?????? B、工作負責人????? C、運行值班員?

21、倒閘操作前,應先在(A)進行模擬操作。

A、模擬圖板上??? B、實際設備上?????? C、操作票上

22、填寫工作票時要字體規范,字跡清楚,不得涂改和不得用(C)筆填寫。

A、圓珠筆????? B、鋼筆????? C、鉛筆

23、手車式開關柜,小車已推入,開關斷開,稱之為(B)。

A、運行狀態????? B、備用狀態??????? C、檢修狀態

第十章 常用電工測量儀表

1、下列儀表屬于比較式儀表的是(B)。

A、萬用表????? B、接地電阻測量儀????? C、兆歐表

2、電能表屬于(C)儀表。

A、電磁式????? B、電動式?????? C、感應式?

3、萬用表測量電阻時,如果被測電阻未接入,則指針指示(B)。

A、0位????? B、∞位?????? C、中間位

4、(A)儀表屬于直讀式儀表。

A、兆歐表????? B、電橋?????? C、接地電阻測量儀

5、接地電阻測量儀用120r/min的速度搖動搖把時,表內能發出(B)Hz、100V左右的交流電壓。? A.50?????? B.110??????? C.120??

6、被測量交流電如大于(B)A時,一般需要配合電流互感器進行測量。

A.1??????????? B.5???????????? C.10?

7、用MF47型萬用表的500V檔測量50KV/100V的電壓互感器二次繞組電壓時,指針盤擺渡約為滿刻度的1/5 ,由此可知此高壓設備電壓約為(A)KV。

A.50?????????? B.100???????? C.500?

8、可以不斷開線路測量電流的儀表是(B)。

A、 電流表?????? B、鉗表??????? C、萬用表?

9、用搖表測量電氣設備絕緣時,“線路”(L)接線柱應接在(A)。

A、電機繞組或導體?????? B、電氣設備外殼或地線上??????? C、電纜的絕緣層?

10、搖表測量絕緣電阻時,搖動手柄的轉速應保持在 (B)r/min,直至表針穩定時讀出數據。?

A、100????????? B、120??????? C、150??

11、對于接地電阻測量儀探針位置說法正確的是(A)。?

A、將電位探針插在離接地體20m的地下,電流探針插在離接地體40m的地下

B、將電流探針插在離接地體20m的地下,電位探針插在離接地體40m的地下

C、將電位探針插在離接地體20m的地下,電流探針插在離電位探針40m的地下?

12、測量高壓線路絕緣應選用(B)V搖表。

A、1000??????? B、2500??????? C、5000?

13、當不知道被測電流的大致數值時,應該先使用(C)量程的電流表測試。

A、較小??????? B、中間??????? C、較大?

14、用萬用表測量電阻時,則需要將(B)作為測量電源。

A、外接電源??????? B、表內電池???????? C、電阻電壓

15、用數字萬用表的直流電壓檔測量直流電壓時極性接反,則(C)。

A、有可能損壞萬用表??????? B、可以直接測量出電壓值

C、測出的電壓值需取反才是真正電壓值?

16、如果電流表不慎并聯在線路中,不可能出現的是(B)。

A、損壞儀表?????? B、指針無反應??????? C、指針滿偏

17、ABC三相電流均為1A,互成120°,用鉗表同時鉗入ABC三相時測出的電流大小為(A)A。

A、0???????? B、1???????? C、3?

18、測量電容器絕緣電阻讀數完畢后,正確的做法是(C)。

A、停止搖動搖把→取下測試線

B、取下測試線→繼續搖動搖把

C、取下測試線→停止搖動搖把?

19、搖表進行開路試驗時,指針應指在(A)位置為良好。

A、∞???????? B、0?????????? C、中間位置?

20、二次回路交流耐壓試驗電壓為1000V。當回路絕緣電阻值在10MΩ以上時,可采用(B)V搖表代替,試驗持續時間為1min。

A)1000?????? B)2500??????? C) 5000?

21、電度表應垂直安裝,安裝時表箱底部對地面的垂直距離一般為(C)m。

A、1.4???????? B、1.6????????? C、1.8

22、測量直流電流時,如果極性接反,則電流表的指針(C)。

A、正向偏轉????? B、無偏轉?????? C、反向偏轉

23、額定電壓為1000V及以上的設備,測量其絕緣電阻時應選用(C)V的搖表。

A、1000?????? B、500?????? C、2500

?

?

第十一章 電氣安全技術

1、雷電的(C)效應可使巨大的建筑物坍塌,造成家毀人亡。

A、沖擊?????? B、電氣?????? C、機械

2、下列過程不易產生靜電的是(B)。

A、兩絲織物摩擦??????? B、液體沖刷金屬???????? C、固體研磨粉碎

3、在下列生產工藝過程中,容易產生靜電的是(A)。

A、化纖布料干洗??????? B、固體在溶液中浸泡????????? C、酸堿中和反應?

4、各種變配電裝置防止雷電侵入波的主要措施是(B)。

A、采用避雷針??????? B、采用(閥型)避雷器???????? C、采用避雷網?

5、為防止高壓輸電線路被雷擊中損毀,一般要用(C)。

A、避雷器???????? B、接閃桿????????? C、接閃線?

6、接地裝置是防雷裝置的主要組成部分,作用是(B),限制防雷裝置的對地電壓,使之不至過高。

A、削弱雷電能量?????? B、泄放雷電電流??????? C、切斷雷電電流?

7、我國規定的安全電壓額定值等級為(C)。

A. 48V、36V、24V、12V、6V???????? B. 50V、42V、36V、24V、12V

C. 42V、38V、24V、12V、6V?

8、人體觸電時,隨著通電時間增長,能量累加,一般認為通電時間與電流的乘積大于(C)mA.1s時就會有生命危險。

A、30????????? B、40????????? C、50?

9、高壓電氣發生火災,在切斷電源時,應選擇操作(B)來切斷電源,再選擇滅火器材滅火。?

A、隔離開關??????? B、火災發生區油斷路器????? C、隔離開關和火災發生區油斷路器

10、在觸電后可能導致嚴重事故的場所,選用動作電流在(A)mA的快速型RCD。

A、6??????? B、15???????? C、30?

11、人遭到電擊時,由于人體觸電的部位不同,其電流經過人體的路徑也不同,其中電流流過(B)危害最大。

A、頭部???????? B、心臟???????? C、中樞神經?

12、當人體發生觸電時,通過人體電流越大就越危險,通常將(B)電流作為發生觸電事故的危險電流界限。

A、感知?????? B、擺脫?????? C、室顫?

13、電工刀剖削導線絕緣層時,防止刮傷導線,刀面與導線的銳角應是(B)。

A、較小的??????? B、較大的?? ?????C、任意的?

14、鋼絲鉗帶電剪切導線時,不得同時剪切(B)的兩根線,以免發生短路事故。

A、不同顏色??????? B、不同電位??????? C、不同大小?

15、用電烙鐵焊接時,但焊頭因氧化而不吃錫時,不可(C)。

A、停止?????? B、用焊劑?????? C、硬燒?

16、由于手持式電工工具在使用時是移動的,其電源線易受到拖拉、磨損而碰殼或脫落導致設備金屬外殼帶電,導致(B)。

A、斷電事故?????? B、觸電事故??????? C、短路事故?

17、在使用(A)工具時,必須采用其他附加安全保護措施,如漏電保護器、安全隔離變壓器等。

A、 I類????? B、Ⅱ類??????? C、Ⅲ類?

18、(A)移動式電氣設備在外殼上沒有接地端子,但在內部有接地端子,自設備內引出帶有保護插頭的電源線。

A、 I類?????? B、Ⅱ類???????? C、Ⅲ類?

19、移動式電氣設備的電源線應采用(C)類型軟電纜。

A、帶有屏蔽層?????? B、塑膠絕緣?????? C、橡皮絕緣

20、Ⅱ類移動電氣設備和Ⅲ類移動電氣設備修理后(B)原設計確定的安全技術標準。

A、可以降低 ??????B、不得降低???????? C、可以稍微降低?

21、電氣工程的安全用具分為兩大類:即絕緣安全用具和(B)安全用具。

A、特殊??????? B、一般防護??????? C、非絕緣?

22、基本安全用具包括絕緣棒(拉桿)及(A)。

A、絕緣夾鉗??????? B、絕緣隔板??????? C、絕緣墊?

23、攜帶型接地線是將欲檢修的設備或線路作臨時性的(A)的一種安全用具,所以,也稱之為臨時接地線。

A、短路接地??????? B、接零保護?????? C、接地保護?

24、掛接地線的作用是防止發生意外的突然來電及(A)。

A、防止鄰近高壓線路的感應電???? B、防止誤操作導致反送電?????? C、安全警告

25、安全標志是提示人們識別、警惕(B)因素,對防止人們偶然觸及或過分接近帶電體而觸電具有重要作用。

A、安全??????? B、危險???????? C、危害?

26、安全標志要求標準統一或(B),以便于管理。

A、符合標準??????? B、符合習慣??????? C、符合行規?

27、對于用電設備的電氣部分,按設備的具體情況常備有電氣箱、控制柜,或裝于設備的壁龕內作為(C)。

A、接地保護????? B、防護裝置???? C、屏護裝置?

28、絕緣物在強電等因素作用下,完全失去絕緣性能的現象稱為(C)。

A、絕緣破壞????? B、絕緣老化????? C、絕緣的擊穿?

29、梯子分為人字梯和(A)。

A、靠梯???? B、掛梯???? C、拉伸梯?

30、腳扣是登桿用的專用工具,其主要部分用(A)材料制成。

A、鋼材???? B、絕緣材料???? C、木材?

31、腳扣使用時,將腳掌穿入腳扣的皮帶與腳扣踏板之間,再在皮帶扣的扣壓兩側接上一段適當長度的橡膠帶,將橡膠帶扣在(B)。

A、腳掌????? B、腳后跟?????? C、小腿?

32、(B)用具是登高作業時必須必備的保護用具。

A、登高板????? B、安全帶???????? C、腳扣?

33、根據對觸電事故發生統計分析,觸電事故隨季節有明顯的變化,每年(B)季較為易發、集中。

A、一;二??????? B、二;三??????? C、三;四?

34、觸電時,電流通過人體電流的大小取決于外加電壓和人體電阻,人體電阻還會隨電壓升高而(A)。

A、降低?????? B、不變??????? C、升高?

35、設備的防觸電保護不僅靠基本絕緣,還具有像雙重絕緣或者加強絕緣這樣的附加安全措施。這樣的設備屬于(B)設備。

A、 I類?????? B、Ⅱ類?????? C、Ⅲ類?

36、保護接零系統按照中性線和保護線的組合情況有三種形式,包括(A)系統。

A.TN-C、TN-C-S和TN-S????? B.TN-S、TN-S-C和TN-C???????? C.TN-C和TT?

37、燃燒與(B)爆炸原理相同。

A、 物理?????? B、化學????? C、核?

38、電火花和電弧是引起電氣火災的重要原因,因為電火花的溫度較高,可達(B),易燃物容易被點燃。

A、1000℃~2000℃????? B、3000℃~? 6000℃????? C、500℃~800℃?

39、電氣火災時,在火災區應先切斷電源再救火。切斷電源正確的方法是(C)。

A、先拉隔離開關,有明顯斷電后再拉斷路器

B、可直用接手操作斷路器

C、用絕緣工具操作斷路器再拉隔離開關?

40、在生產工藝過程中,靜電時有出現,它可能給人以電擊,還可(A)。

A、使產品質量下降???? B、使電氣開關跳閘???? C、使人昏昏欲睡,工作效率降低?

41、氧氣、乙炔管道以及其他會產生靜電的管道必須(B),以防止靜電事故發生。

A、獨立接地???? B、接成一個整體再接地??? C、重復接地?

42、裝設避雷針、避雷線、避雷網、避雷帶都是防護(C)的主要措施。

A.雷電侵入波???? B. 二次放電???? C. 直擊雷?

43、防雷裝置的引下線一般采用圓鋼或扁鋼,如用鋼絞線,其截面積不應小于(B)mm2。

A、35???? B、25????? C、50?

44、人體電擊致死的主要原因是心室顫動電流引起(C)而死。

A、肺呼吸不暢導致大腦缺氧???? B、肝腦受損???? C、血液循環停止?

45、觸電者呼吸、心跳都停止,單人搶救時,胸外心臟擠壓和吹氣交叉急救次數之比為(B)。 A: 15∶2?????? B: 15∶1??????? C: 5∶1??

46、為了避免靜電火花造成爆炸事故,凡在加工運輸,儲存等各種易燃液體、氣體時,設備都要(A)。

A、分別隔離???? B、妥善接地??? C、各設備外殼電氣連接?

47、露天或半露天變電所的變壓器,四周應設不低于()m高的固定圍欄(墻)。變壓器外廓與圍欄(墻)的凈距不應小于(B)m。

A.1.4m,0.8m??? B.1.7m;0.8m???? C.1.7m;0.3m?

48、Ⅱ類電氣設備的絕緣電阻不得低于(A)MΩ。

A、7?????? B、2??????? C、5?

49、電動工具的使用場所,環境多變而復雜,在使用手持移動式I類電動工具時,應根據工作場所危險性的大小安裝(B)的快速型RCD。

A、6~15mA???? B、10~30mA????? C、10~15 mA?

50、電氣火災突發在高空設備或設施時,人體與帶電體的仰角不應超過(B)°。

A、30????? B、45??????? C、60?

51、靜電電壓有時很高,其中液體和粉體靜電可高達(C)V。

A、數千?????? B、數百??????? C、數萬

52、接閃網和接閃帶可等用圓鋼制作,圓鋼的直徑不得小于(A)mm。

A、8???? B、6???? C、10?

53、電氣安全管理人員應具備必要的(B)知識,并要根據實際情況制定安全措施,有計劃地組織安全管理生產。

A、組織管理????? B、電氣安全????? C、電氣基礎

54、電氣設備檢修時,工作票的有效期限以(C)為限。

A、當天??? B、一般不超過兩天???? C、批準的檢修期限

55、(A)是保障安全生產的最有效措施。?

A、安全組織、技術措施??? B、嚴格的獎懲懲措施??? C、合理的晉升制度

56、在檢修變壓器,要裝設接地線時,應(B)。?

A、先裝中相????? B、先裝接地端,再裝導線端????? C、先裝導線端,再裝接地端

57、干粉滅火器適用于(C)kV以下線路帶電滅火。

A、0.6??????? B、10???????? C、50

58、在生產和生活中,靜電時時出現,其中,最大的危害是引發爆炸或(C)。

A、使人觸電死亡??? B、使電氣設備失控???? C、引發火災

59、對于建筑物的防雷擊采用接閃帶和(A)來進行保護。

A、接閃網???? B、氧化鋅避雷器?????? C、接閃線?

60、電工專用的安全牌通常稱為(B)。

A、警告牌????? B、標示牌?????? C、安全牌

61、對于高壓電氣設備,無論是否有絕緣,均應采取(A)措施。

A、防止接近??? B、防止碰撞???? C、防止觸摸?

62、遮欄高度不低于(C)m,底部離地不應超過0.1m。???

A、1.3??? B、1.5???? C、1.7?

63、發現觸電傷員呼吸、心跳停止時,應立即在現場用(C)就地搶救，以支持呼吸和循環。? A.緊急救護法??? B.人工呼吸法??? C.心肺復蘇法?

64、擺脫電流是人觸電后能自行擺脫帶電體的(C)。

A、電流???? B、最小電流??? C、最大電流

65、倒閘操作應由二人進行,一人唱票與監護,另一人(C)。

A、操作???? B、復誦???? C、復誦與操作

第十二章 觸電事故與急救

1、電流通過人體的途徑不同,造成的傷害也不同,電流通過(B)可引起心室顫動,導致心跳停止,血液循環中斷而死亡。

A、中樞神經?????? B、心臟??? ????C、動脈血管?

2、在人體觸電過程中,(C)電流在較短時間內,能引起心室障礙而造成血液循環停止,這是電擊致死的主要原因。

A、感知?????? B、擺脫?????? C、室顫?

3、在10KV及以下的操作中,當無遮攔時,作業人體攜帶的工具與帶電體之間的距離應不小于(C)米。

A、1.0?????? B、0.5??????? C、0.7?

4、電氣設備的絕緣是一個重要的技術指標,是安全檢查的重要內容,電氣絕緣檢查主要是檢查絕緣是否老化破損,受潮和(B)等。

A、絕緣層厚度???? B、絕緣電阻?? ???C、設備服役年限?

5、(B)是為了人身安全,將電氣裝置中平時不帶電,但可能因絕緣損壞而帶上危險的對地電壓的外露導電部分,與大地可靠連接。

A、保護接零???? B、保護接地???? C、工作接地?

6、把電氣設備正常情況下不帶電的金屬部分與電網的保護零線進行連接,稱作(B)。

A、工作接地??? B、保護接零??? C、工作接零

7、保護接零屬于(C)系統。

A、TT???? B、IT???? C、TN?

8、Ⅱ類設備的防觸電保護是采取(A)措施。這種設備不采用保護接地的措施,也不依賴于安裝條件。

A、雙重絕緣???? B、安全電壓???? C、變壓器油絕緣?

9、在三相四線式380V電源供電的電氣設備或者單相設備與三相設備共用的電路,應選擇(C)漏電保護裝置。

A、三相三極式??? B、三相三極和單相二極兩種??? C、三相四極式

10、當傷者牙關緊閉,無法進行口對口人工呼吸時,應(C)。

A、用工具把嘴撬開??? B、加大壓力口對口吹氣??? C、口對鼻吹氣

11、在爆炸危險場所,應盡量少安裝(C)。

A、開關??? B、電動機??? C、插座?

12、電流對人體的傷害可以分為電傷、(C)兩種類型。

A、電燙???? B、電烙???? C、電擊

13、當設備發生碰殼漏電時,人體接觸設備金屬外殼所造成的電擊稱作(C)電擊。

A、靜電???? B、直接接觸????? C、間接接觸?

14、人體觸電時,電流灼傷和電弧燒傷是由于電流的(C)效應造成的。

A、火花???? B、機械????? C、熱量?

15、觸電急救,首先要使觸電者迅速(A)。

A、脫離電源????? B、恢復呼吸????? C、保持清醒?

16、人工急救胸外擠壓法應以每分鐘約(A)次的頻率有節奏均勻的擠壓,擠壓與放松的時間相當。

A、100???? B、80???? C、60