一、填空:(本題共10個小題、每小題2分、共20分)
1、對于特種作業人員,必須進行專業安全生產知識和安全操作技能培訓,經考試合格后,才能準許其上崗操作。
2、在電氣設備上使用了不合格電器或材料,可能造成嚴重后果。
3、現場使用移動式碘鎢燈照明,必須采用封閉式防雨型 燈具。
4、木工房、庫房等易燃易爆場所不得使用 碘鎢燈 等高熱型燈具。
5、室內燈具安裝高度不得小于? 2.5? 米。
6、現場使用鏑燈時安裝高度不得低于? 5? 米。
7、直埋電力電纜埋深一般應不小于 0.7 米,應在電纜上下各鋪50㎜的細沙或軟土,上用水泥板覆蓋。
8、電纜干線應采用埋設或架空敷設,嚴禁 沿地面敷設 。
9、安全燈電壓的選用,一般場所使用時不應超過? 36? 伏;在特別潮濕場所和金屬容器內使用時,不應超過? 12? 伏。
10、電氣設備帶電檢修時,執行監護制度是保證? 人身安全操作正確 的主要措施。
二、判斷題:(本題共20個小題、每個小題2分、共40分,正確的在括號內打“√”錯誤的在括號內打“ⅹ”)
1、室外不得使用落地式配電柜???????????????????????????????????????? (√)
2、蛙式打夯機嚴禁使用倒順開關,必須使用定向開關。?????????????????? (√)
3、局部照明變壓器應是雙繞組的,并且一、二次側均裝設熔斷器保護。???? (√)
4、同一變壓器三相四線中性點直接接地系統中的電氣設備,允許一部分做接地保護,一部分做接零保護。(ⅹ)????????????????????????????????????????????????????????
5、在觸電人脫離電源后,呼吸停止、心臟不跳動,如果沒有致命的外傷,應迅速投入搶救。(√)????????????????????????????????????????????????
6、帶電作業時,直接接觸單相回路的零線沒有危險。???????????????????? (ⅹ)
7、安裝了漏電保護裝置的設備,可以不做接地或接零保護。?????????????? (ⅹ)
8、配電室內配線應使用裸導線,配線應排列整齊,連接良好。???????????? (ⅹ)
9、地下工程(地鐵、暗挖頂管等)電源引入地下時,應在出入口地上設置配電箱控制。?????????????????????????? ??????????????????????????(√)
10、配電箱的編號原則:ZXA—1、2、3……,分配電箱為 FXB—1、2、3……, 開關箱為 KXC—1、2、3……,移動箱為YXD—1、2、3……。??????????????????????????? (√)
11、金屬箱體,箱門和箱內開關電器的金屬外殼及金屬圍欄,均需作保護零線(地)保護零線必須采用多股絕緣銅線,統一標志為綠/黃雙色線。?????????????????????????????????? (ⅹ)
12、現場配電系統實行逐級漏電保護形成分級保護。?????????????????????? (√)
13、現場配電系統實行三級配電,即總配電箱—分配電箱—開關箱。???????? (√)
14、配電柜應裝設短路過負荷保護裝置和漏電保護器就可以。?????????????? (ⅹ)
15、現場配電室內和室外均可設落地式配電柜。?????????????????????????? (ⅹ)
16、交流電焊機必須安置專用的電焊機防觸電保護裝置。?????????????????? (√)
17、使用電氣設備時應掌握安全用電基本知識和所用設備的性能。?????????? (√)
18、使用設備前,必須按規定穿戴和配備好相應的勞動防護用品。?????????? (√)
19、停用的設備拉閘斷電,鎖好箱門。?????????????????????????????????? (√)
20、電焊機的地線不得借用腳手架、塔吊導軌工程鋼筋等設備設施。???????? (√)
三、選擇題:(本題共20個小題、每個小題2分、共40分)
1、人體對工頻電流的感知電流為;???????????????????????????????????? (A)
? A、1mA???? B、10mA???? C、30mA???? D、50mA
2、人體對公頻電流的擺脫電流為?????????????????????????????????????? (B)
?? A、1mA???? B、10mA???? C、30mA???? D、50mA
3、停電檢修作業時,確定沒電的依據是???????????????????????????????? (D)
?? A、電源開關已拉開??????? B、電源指示燈熄滅
?? C、電流表的指示為零????? D、經合格的驗電器試驗無電
4、被檢修的線路停電后,在配電室控制該回路的開關操作手柄上應懸掛標示牌
??? A、止步!高壓危險?????? B、以接地?????????????????????????????? (D)
??? C、禁止合閘,有人工作?? D、禁止合閘,線路有人工作
5、一般場所下使用的漏電保護器,作為人身直接觸電保護時,應選用額定漏電動作電流和額定漏電動作時間分別?????????????????????????? ?????????????????????????(D)
??? A、50mA、0.2S?? B、50mA、0.1S?? C、30mA、0.2S?? D、30mA、0.1S
6、開關箱與其控制的用電設備的水平距離不應超過?????????????????????? (B)
??? A、2米????? B、3米?????? C、4米?????? D、5米
7、固定式配電箱(總分配電箱和開關箱)箱體中心與地面的垂直距離應???? (D)
??? A、大于0.8米?????????? B、小于1.4米
??? C、大于1.6米?????????? D、大于1.4米、小于1.6米
8、配電箱的箱體宜使用鐵質材料,其鋼板厚度?????????????????????????? (D)
??? A、不小于0.5毫米?????? B、不小于0.75毫米
??? C、不小于1 毫米?????? D、不小于1.5毫米
9、配電箱的操作通道寬度,不應小于?????????????????????????????????? (C)
??? A、0.6米????? B、1米?????? C、1.2米?????? D、1.5米
10、配電室的天棚距地面不低于??????????????????????????????????????? (D)
A、1.8米????? B、2.2米?????? C、2.5米?????? D、3米
11、現場配電系統,第三級漏電保護器的額定漏電動作電流應小于等于????? (B)
??? A、15mA???? B、30mA???? C、75mA???? D、100mA
12、室外固定式配電箱圍欄不低于????????????????????????????????????? (A)
A、1.7米????? B、1.8米?????? C、1.9米?????? D、2米
13、在施工現場專用變壓器中性點直接接地的線路中,必須采用??? 接零保護系統??????????????????????????????????????????????????????? (B)
??? A、TN---C????? B、TN—S????? C、TN-C-S????? D、TT
14、電氣設備的金屬外殼必須與????? 連接,??????????????????????????? (D)
??? A、工作零線??? B、相線??????? C、重復接地?? D、專用保護零線
15、塔吊及大型機械設備的防雷接地電阻不得大于??????????????????????? (D)
??? A、30歐姆????? B、20歐姆???? C、10歐姆???? D、4歐姆
16、電纜在室外直接埋地敷設的深度應不小于??????????????????????????? (C)
A、1.5米????? B、1.2米?????? C、0.7米?????? D、0.3米
17、電纜穿越建筑物、構筑物、道路等場所時引出地面從????? 高度必須設防護套管?????????????????????????????????????????????????????????
(A)
A、2米????? B、3米?????? C、1米?????? D、4米
18、總配電箱內漏電保護器額定漏電動作電流為????????????????????????? (A)
A、100mA???? B、50mA???? C、75mA???? D、30mA
19、分配電箱內漏電保護器額定漏電動作電流為????????????????????????? (C)
A、100mA???? B、50mA???? C、75mA ????D、30mA
20、開關控制箱和移動箱漏電保護器額定漏電動作電流為????????????????? (D)
A、100mA???? B、50mA???? C、75mA???? D、30mA以下
?
?