一、?????????? 是非題?(每題1分,共30分)
1?、變配電所操作中,接掛或拆卸地線、驗電及裝拆電壓互感器回路的熔斷器等項目可不填寫操作票。(×)? 2?、變配電停電作業時的工作步驟是:斷開電源、驗電、裝設臨時接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄。(√)
3?、變電所停電時,先拉隔離開關,后切斷斷路器。(×) 4?、進行變配電所檢修填寫工作票時,要用鋼筆或圓珠筆填寫,一式兩份。一份由工作負責人收執,一份交由值班員收執并按時移交。(√)?? ?5?、有人低壓觸電時,應該立即將他拉開。(× )?? ?6?、在變配電所的電氣設備上進行檢修的組織措施有:工作票制度、工作許可制度、工作監護制度和工作間斷、轉移和終結制度。(√)?? ?7?、在距離線路或變壓器較近,有可能誤攀登的建筑物上,必須掛有“止步,有電危險”的標示牌。 (× )?? ?8?、電氣設備停電后,在沒有斷開電源開關和采取安全措施以前,不得觸及設備或進入設備的遮欄內,以免發生人身觸電事故。(√)?? ?9?、運行電氣設備操作必須由兩人執行,由工級較低的人擔任監護,工級較高者進行操作。(×)
10?、裝有氖燈泡的低壓驗電器可以區分火線(相線)和地線,也可以驗出交流電或直流電;數字顯示低壓驗電器除了能檢驗帶電體有無電外,還能尋找導線的斷線處。(√)?? ?11?、電纜在運行中,只要監視其負荷不要超過允許值,不必監測電纜的溫度,因為這兩都是一致的。??????(×)?? ?12?、準確度為??級的儀表,測量的基本誤差為±?3%?。(×)?? ?13?、通常并聯電容器組在切斷電路后,通過電壓互感器或放電燈泡自行放電,故變電所停電后不必再進行人工放電而可以進行檢修工作。(×)
14?、電流互感器的一次電流取決于二次電流,二次電流大,一次電流也變大。(×)? 15?、電源相(火)線可直接接入燈具,而開關可控制地線。(×)?? ?16?、?測試直流電或交流電時,驗電器的氖燈炮發光情況是不一樣的。(√)? ?17?、指示儀表不僅能直接測量電磁量,而且還可以與各種傳感器相配合,進行溫度、壓力、流量等非電量的測量。(√)?? ?18?、測量電壓的電壓表內阻越大越好。(√)?? ?19、用兩只單相電能表測量三相三線有功負載電能時,出現有一個表反轉,這肯定是接線錯誤。(×) 20、使用萬用表測量電阻,每換一次歐姆檔都要把指針調令一次。(√) 21、清洗電動機械時必須關掉電源。(√) 22、電流為100毫安時,稱為致命電流。(×) 23、移動某些非固定安裝的電氣設備時(如電風扇,照明燈),可以不必切斷電源。(×) 24、一般人的平均電阻為5000一7000歐姆。(×) 25、在使用手電鉆、電砂輪等手持電動工具時,為保證安全,應該裝設漏電保護器。(√)
26?、用模擬式萬用表?R?×?1k?Ω檔,測量單向晶閘管陽極與陰極之間正反向電阻,其值都在幾十?k?Ω以下,說明管子完好。(√)?? ?27?、測量泄漏電流時,微安表接在高壓側,測量準確度較高,但不方便,有高壓危險;微安表接在低壓側,雖然訊數方便,但準確性較差。(√)???? 28?、鉗形電流表可做成既能測交流電流,不能能測量直流電流。(×)???? ?29?、電流互感器二次繞組不允許開路,電壓互感器二次繞組不允許短路。(√)???? ?30?、電動系儀表除可以做成交直流兩用及準確度較高的電流表、電壓表外,還可以做成功率表、頻率表和相位表。(√)???? 二、填空題(每題1分,共10分) 1、保護接零是指電氣設備在正常情況下不帶電的(金屬)部分與電網的(保護零線)相互連接。 2、人體是導體,當人體接觸到具有不同(電位)的兩點時,由于(電位差)的作用,就會在人體內形成(電流),這種現象就是觸電。 3、漏電保護器既可用來保護(人身安全),還可用來對(低壓)系統或設備的(對地)絕緣狀況起到監督作用;漏電保護器安裝點以后的線路應是(對地)絕緣的,線路應是絕緣良好。 4、電氣五防指(防止帶負荷拉、合刀閘)、(防止誤拉、誤合開關)、(防止帶地線合閘)、(防止帶電掛接地線)和(防止誤入帶電間隔)。?? ?5、測量電機的對地絕緣電阻和相間絕緣電阻,常使用(兆歐)表,而不宜使用(萬用)表。?? 6、在安裝功率表時,必須保證電流線圈與負載相(串聯),而電壓線圈與負載相(并聯)。?? ?7?、直流雙臂電橋又稱為(凱爾文)電橋,是專門用來測量(小電阻)的比較儀表。?? ?8?、常用繼電器按動作原理分為四種類型:(電磁型?、?感應型?、?電動型?、?磁電型)。
9、電流對人體的傷害有兩種類型:即(電擊)和(電灼傷)。
10、停電檢修時,在一經合閘即可送電到工作地點的開關或刀閘的操作把手上,應懸掛(“禁止合閘,有人工作!”) 標示牌
三、選擇題(每題1分,共10分)
1、要測量?380V?交流電動機絕緣電阻,應選用額定電壓為(B)的絕緣電阻表。?? ?a?、?250V?????b?、?500V?????c?、?1000V?? ?2?、測量1Ω以下小電阻,如果要求精度高,應選用(?A?)。?? ??????A、雙臂電橋???????B、毫伏表及電流表????? ??????C、單臂電橋???????D、萬用表?X1?Ω檔?? ?3、如果觸電者傷勢嚴重,呼吸停止或心臟停止跳動,應竭力施行(C)和胸外心臟擠壓。 ?A.按摩 B.點穴 C,人工呼吸 4、電器著火時下列不能用的滅火方法是哪種? (C)? ?A.用四氯化碳或1211滅火器進行滅火 B.用沙土滅火 C.用水滅火 5、使用手持電動工具時,下列注意事項哪個正確?(B) A.使用萬能插座 B.使用漏電保護器 C.身體或衣服潮濕 6、檢修高壓電動機時。下列哪種行為錯誤? (C)? ?A.先實施停電安全措施,再在高壓電動機 及其附屬裝置的回路上進行檢修工作。? ?B.檢修工作終結,需通電實驗高壓電動機及其啟動裝置時,先讓全部工作人員撤離現場,再送電試運轉。? ?C.在運行的高壓電動機的接地線上進行檢修工作。 7、下列有關使用漏電保護器的說法,哪種正確?(A)?? A.漏電保護器既可用來保護人身安全,還可用來對低壓系統或設備的對地絕緣狀況起到監督作用。? B.漏電保護器安裝點以后的線路不可對地絕緣。? C.漏電保護器在日常使用中不可在通電狀態下按動實驗按鈕來檢驗其是否靈敏可靠。 8、任何電氣設備在未驗明無電之前,一律怎樣(C) 認為? ?A.無電 B.也許有電 C.有電 9、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?(B)?? ?A. 無 B.保護性接零或接地 C.防銹漆
10、鉗形電流表使用時應先用較大量程,然后再視被測電流的大小變換量程。切換量程時應?(B)。?? ?a?、直接轉動量程開關???????b?、先將鉗口打開,再轉動量程開關
四、問答題(每題5分,共50分)
1?、在異步電動機運行維護工作中應注意些什么?
答:①、電動機周圍應保持清潔;②、用儀表檢查電源電壓和電流的變化情況,一般電動機允許電壓波動為定電壓的±?5%?,三相電壓之差不得大于?5%?,各相電流不平衡值不得超過?10%?并要注意判斷是否缺相運行;③、定期檢查電動機的溫升,常用溫度計測量溫升,應注意溫升不得超過最大允許值;④、監聽500?小時;⑤、注意電動機音響、氣味、振動情況及傳動裝置情況。正常運行時,電動機應音響均勻,無雜音和特殊叫聲?? 2、在全部停電或部分停電的電氣設備上工作保證安全的技術措施有哪些?
a停電;b.驗電;c.裝設接地線;d.懸掛標示牌和裝設遮欄
3、油浸變壓器交接實驗的項目有哪些?
測量繞組連同套管的直流電阻;檢查所有分接頭的變壓比;檢查變壓器的三相接線組別和單相變壓器引出線的極性;測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數;繞組連同套管的交流耐壓試驗;測量與鐵芯絕緣的各緊固件及鐵芯接地線引出套管對外殼的絕緣電阻;非純瓷套管的試驗;絕緣油試驗;有載調壓切換裝置的檢查和試驗;檢查相位;
4、畫出兩只單相功率表來測量三相三線線路三相功率的接線原理圖
5、一臺4極感應電動機,電源頻率為50Hz,轉速為1440r/min,問這臺感應電動機的轉差
率為多少?
6、三相異步電動機的銘牌標注型號Y132M-4表示的含義是什么?
7、使用電壓互感器有哪些注意事項?
電壓互感器的二次側在工作時不能短路。在正常工作時,其二次側的電流很小,近于開路狀態,當二次側短路時,其電流很大(二次側阻抗很?。龤гO(shè)備。電壓互感器的二次側必須有一端接地,防止一、二次側擊穿時,高壓竄入二次側,危及人身和設備安全。電壓互感器接線時,應注意一、二次側接線端子的極性。以保證測量的準確性。電壓互感器的一、二次側通常都應裝設熔絲作為短路保護,同時一次側應裝設隔離開關作為安全檢修用。一次側并接在線路中。
8、變壓器的并聯運行理想條件是什么?
1)空載時并聯的各變壓器副繞組之間沒有環流。 2)帶負載后各變壓器的負載系數相等。 3)負載時各變壓器對應相的電流相位相同。
9、電氣作業管理的“三四二六”管理制度系指“四票;四圖;、四定;六記錄、六規程”分別指什么?四票是指工作票、操作票、臨時用電票、停送電票。
四圖是指一次系統圖或模擬圖、二次接線圖、電纜走向圖、特殊設備電氣原理圖。
指電氣設備的定期試驗、定期清掃 、定期檢修、定期更新。
六記是批檢修記錄、試驗記錄、運行記錄、事故記錄、設備缺陷記錄、特護記錄。
六規程是指檢修規程、試驗規程、運行規程、安全規程、事故處理規程、評價規程。
10、配電盤的安裝 有什么要求?
1) 配電盤應為標準盤,頂有蓋,前有門; ?2) 配電盤外保護器等小件也應牢固固定好。