安全生產、預防第一
安全生產:安全生產是指為了預防生產過程中發生人身、設備事故,形成良好的勞動環境和工作秩序而采取的一系列措施和活動。內容包括采取各種安全技術和技術措施,經常開展群眾性的安全教育和安全檢查活動等。
電氣安全常識
電氣安全:電氣設備在正常運行時以及在預期的非正常狀態下不會危害人體健康和周圍設備,當電氣設備發生非預期的故障時,應能切斷電源,將事故限制在允許的范圍內。如果電氣設備安裝不恰當,使用不合理,維修不及時,尤其是電氣工作人員缺乏必要的電氣安全知識,不僅會造成電能浪費,而且會發生電氣事故,危及人身安全,給公司和職工帶來重大損失。
電器安全的重要意義
在電氣工程操作中,一個操作順序的顛倒或漏掉一個其中的操作項目,都可能會導致人員傷亡、設備損毀、大面積停電等嚴重的事故,造成嚴重的不良后果,甚至是嚴重的社會影響。
因此在電氣施工的每一個環節都要有規范的安全條例,并對電力系統的每一位工作人員特別是生產一線人員提出嚴格的遵章守紀的要求。因此電氣安全問題成為關系到人身安全和設備安全的頭等大事。
電氣操作是高危險、事故多發的行業,因此,必須做好施工的安全保障措施。有統計資料顯示,電力施工中的各種事故,絕大多數不是由于施工者的技能水平低造成的,而是由于其沒有足夠的安全意識。
可見對電氣操作人員進行必要的安全教育尤為重要。各企業必須始終堅持“安全第一,預防為主、綜合治理”的方針,著力制定并完善企業的事故防范機制及長效管理機制。以人為本,監管部門要做好本職工作,加強對施工人員的監督,加大行政執法力度,杜絕一切 安全隱患,確保生產安全性。
1、車間用電設備的安全要求是什么?
車間用電設備必須符合下列安全要求:(1)設備的結構形式應與場所環境相適應;(2)設備上的裸露帶電體要有保護;(3)設備上安裝的開關設備、保護裝置、控制裝置、信號裝置必須齊全完好;(4)設備的相間絕緣電阻,對地絕緣電阻必須符合要求;(5)所有不帶電的金屬外殼都應根據其供電系統的特點進行接地或接零;(6)定期進行檢修和安全檢查。
2、電氣工作人員必須具備哪些條件?
電氣工作人員必須具備如下條件:(1)經醫生鑒定無無妨礙工作疾??;(2)具備必要的電氣知識,且按其職務和工作性質熟悉《電業安全工作規程》的有關部分,并經考試合格;(3)學會緊急救護法,首先學會觸電解救法和人工呼吸法。
3、電氣作業應使用的安全用具有哪些?
電氣作業使用的安全用具一般包括:(1)絕緣安全用具;(2)登高作業安全用具;(3)攜帶式電壓和電流指示器;(4)臨時接地線等。電工安全用具應按《電業安全工作規程》的規定,定期進行檢查、試驗。
4、常見的觸電事故發生的主要原因有哪些?
(1) 人體直接接觸帶電體;(2)人體接觸發生故障的電氣設備;
(3)與帶電體的距離小于安全距離;(4)跨步電壓觸電
(如果人或牲畜站在距離通電電線落地點8~10米以內。就可能發生觸電事故,這種觸電叫做跨步電壓觸電)。
5、防止觸電的主要方法有哪些?
(1)限制電壓或電源能量。包括采用安全的超低電壓、安全電源、安全電路結構;(2)增加絕緣距離。包括采用絕緣帶電零件、隔離罩或外罩、漏電保護裝置;(3)接地。在不同的電網系統中,電氣設備外殼使用不同的接地方法。
6、安全用電的基本要求時什么?
(1) 絕緣;(2)安全距離;(3)安全載流量;(4)安全標志。
7、生產中常見的起電(靜電)現象有哪些?
(1)摩擦帶電;(2)剝離帶電;(3)流動帶電;(4)噴出帶電;(5)沖撞帶電;(6)破裂帶電;(7)飛沫帶電(8)滴下帶電;(9)感應帶電。
8、靜電放電有哪三種形式?
靜電放電有電暈、刷形、火花放電三種形式。其中火花放電能量釋放快、集中,引燃的危險性的最大。
9、靜電的危害有哪些?
(1)靜電火花引起火災和爆炸;(2)靜電電擊對人體心臟、神經等部位造成傷害,妨礙工作,并可由此引起人體高空墜落或跌倒,造成二次傷害;(3)靜電妨礙生產正常進行或降低產品質量。
10、消除靜電危害的主要措施有哪些?
(1)泄漏法:采取接地、增濕、加入靜電添加劑等措施,讓產生的靜電電荷泄漏、消散,以避免靜電積累;(2)中和法:采用靜電中和器或其他方式產生與原有靜電極性相反的電荷,使已產生的靜電得到中和而消除,避免靜電積累;(3)工藝控制法:從材料、工藝設計、設備結構等方面采取措施,控制靜電的產生,使之不達到危險的程度。
11、在停電設備上工作的安全技術措施時什么?
在全停電和部分停電的電氣設備上工作時,保證人身安全技術措施是:必須認真完成停電、驗電、放電、裝設接地線、懸掛標識牌和裝設遮攔。
12、電力設施周期檢查的時間是多長?
對配電室、架空電力線路、電動機附屬設備的檢查周期為每月一次;對漏電保護器檢查的周期為每周一次;對接戶線、照明線檢查的周期為每季度一次;對接地裝置檢查的周期為每半年年一次。
13、在什么情況下可以帶電作業?
一般情況下不準帶電作業。如工作需要帶電作業時,必須經當班調度或作業組長同意,并采取可靠的安全措施,嚴格執行監護制度才能進行工作。
14、停電檢修線路時防止合閘的措施時什么?
停電檢修時,必須將電源線路的保險取下,并掛上“有人操作,禁止合閘”的警告牌,必要時設專人看管電閘。
15、車間內電氣設備如何維護?
車間內的所有電氣設備,如配電箱、開關盒
匯流條、機床電氣柜、配電板、電機等都應保持清潔、干燥,周圍不準堆放雜物,清潔時不準用水清洗,更不準用堿水擦洗,以免損壞絕緣。擦試設備一律要切斷電源、停車進行。
16、使用驗電筆應注意什么?
(1)電壓等級應相符,不能高壓低壓互相代用。若用低壓驗電筆測試高壓設備,容易觸電。若用高壓驗電筆測試低壓,氖燈不明亮,把有電當成無電;(2)要保證確實可靠好使確實串有保護電阻或電容;(3)使用低壓驗電筆時,要注意金屬筆尖,防止發生短路;(4)使用高壓驗電筆時,要穿絕緣靴或戴絕緣手套。
17、發現有人觸電怎么辦?
發現有人觸電時,首先應盡快使觸電者脫離電源,切勿直接接觸觸電者;其次應迅速根據具體情況對癥救治,同時向醫務部門呼救120。
18、使觸電者盡快脫離電源的主要方法有哪些?
人觸電后可能由于痙攣或失去知覺而抓緊帶電體,不能自行擺脫電源,救護人員可根據情況采取下列辦法使觸電者脫離電源;(1)在低壓設備上發生觸電時,如果電源開關插座在附近,應立即斷開電源。如附近無開關、插座,要用絕緣柄電工鉗或干燥木柄斧頭切斷電源線,要一相一相地剪斷,避免短路電弧傷人;(2)如果觸電者衣服時干燥的,也沒有纏在身上,可以用一只手抓住衣服拉其脫離電源,切不可觸及肉體。救護者最好站在干燥的木板、凳子上或穿絕緣鞋進行,注意自己的身體不要觸及其它接地物;(3)在高壓設備上觸電時,應立即通知變電所停電,同時穿上絕緣鞋,戴上絕緣手套用符合耐壓要求的絕緣棒使觸電者脫離帶電體或脫離地面;(4)如上述條件不具備時,可拋裸金屬線造成短路,迫使自動保護裝置動作而切斷電源。
19、帶電滅火必須注意哪些事項?
(1)防止撲救人員身體觸及帶電體;(2)必須使用不導電的滅火劑;可以使用公司現有的干粉滅火器進行滅火,但使用時,應保持有40厘米以上的安全距離(10千伏以下時);(3)撲救高壓設備火災,滅火機及人體要與帶電體保持一定距離;(4)撲救人員應穿絕緣鞋、戴絕緣手套等。
20、變壓器出現哪些情況應立即停止運行?
當變壓器有下列情況之一時,應立即停止變壓器運行:
(1)音響很不均勻或有爆裂聲;(2)漏油致使油面低于油計上的限度,并繼續下降時;(3)油枕噴油或防爆管噴油;(4)正常條件下溫度過高,并不斷上升;(5)油色過深,油內出現碳質;(6)套管有嚴重裂紋和放電現象。
21、保護接地裝置和接零裝置的安全要求時什么?
為使保護裝置和接零裝置可靠而良好地運行,敷設接地裝置和接零裝置時,必須做到以下幾點:
(1)導電的連續性;(2)連接可靠;(3)足夠的機械強度;(4)足夠的導電能力和熱穩定性;(5)防止機械損傷;(6)防腐蝕;(7)地下安裝距離;(8)接地支線不得串聯;(9)適當的埋設深度。
22、同一臺變壓器供電的電力設備,能否同時采用接地、接零兩種保護方式?
同一臺變壓器供電的電力設備,不允許同時采用保護接地和保護接零兩種保護方式。
23、有避雷針保護的變電所是否可以不要避雷器?
不行,因避雷針只能保護直接雷擊,而避雷器時保護感應雷擊,因此必須二者都要,才能得到良好的防雷效果。