38.什么叫防火分隔物?常用的防火分隔物有哪些?
答:防火分隔物是指能在一定時間內阻止火勢蔓延,且能把建筑內部空間分隔成若干較小空間的物體。
??? 防火分隔物一般用在防火分隔墻上,或通風、排煙系統管道上,以防止火災的擴大蔓延。
??? 常用的防火分隔物有:
??? ①防火墻。防火墻是由不燃材料制成,直接設置在建筑物基礎上或鋼筋混凝土框架上,具有耐火性的墻。防火墻的耐火極限,目前《建規》規定是4小時,《高規》的規定為3小時;
??? ②防火門。在一定的時間內,能耐火、隔熱的門。這種門通常用在防火分隔墻、樓梯間、管道井等部位,阻止火勢蔓延和煙氣擴散。防火門按其所用的材料可分為鋼質防火門、木質防火門和復合材料防火門。按耐火極限可分為甲級防火門(1.2h)、乙級防火門(0.9h)、丙級防火門(0.6h);
??? ③防火窗。在一定時間內,能耐火、隔熱的窗。它通常裝在防火墻或防火門上;
??? ④防火卷簾。這種卷簾,在一定時間內能耐火。它通常用在設防火墻有困難的自動扶梯、中庭等開口部位,起隔火、隔熱作用;
??? ⑤防火閥和排煙防火閥。防火閥安裝在通風、空調系統的送風、回風管道上,平時處于開啟狀態,火災時,當管道內氣體溫度達到70℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火要求,起隔煙阻火作用。排煙防火閥安裝在排煙系統管道上,當管道內氣體溫度達到280℃時,自行關閉,起阻火隔煙作用。
39.建筑物內為什么要劃分防煙分區?
答:大量資料表明,火災現場人員傷亡的主要原因是煙害所致。發生火災時首要任務是把火場上產生的高溫煙氣控制在一定的區域內,并迅速排出室外。為此,在設定條件下必須劃分防煙分區。設置防煙分區主要是保證在一定的時間內,使火場上產生的高溫煙氣不致隨意擴散,并進而加以排除,從而達到有利人員安全疏散,控制火勢蔓延和減小火災損失的目的。
40.怎樣劃分防煙分區?
答:防煙分區一般根據建筑物的種類和要求不同,可按其用途、面積、樓層劃分:
??? ①按用途劃分
??? 對于建筑物的各個部分,按其不同的用途,如廚房、衛生間、起居室、客房及辦公室等,來劃分防煙分區。按此種方法劃分防煙分區時,應注意對通風空調管道、電氣配管、給排水管道以及采暖管道等穿墻和樓板處,應用不燃燒材料填塞密實。
??? ②按面積劃分
??? 在建筑物內按面積將其劃分為若干個基準防煙分區,這些防煙分區在各個樓層,一般形狀相同、尺寸相同、用途相同。不同形狀和用途的防煙分區,其面積也宜一致。每個樓層的防煙分區可采用同一套防排煙設施。
??? ③按樓層劃分
在高層建筑中,底層部分和上層部分的用途往往不太相同,如高層旅館建筑,底層多布置餐廳、接待室、商店、會計室、多功能廳等,上層部分多為客房?;馂慕y(tǒng)計資料表明,底層發生火災的機會較多,火災概率大,上部主體發生火災的機會較小。因此,應盡可能根據房間的不同用途沿垂直方向按樓層劃分防煙分區。
41.什么形式的疏散樓梯更利于人員疏散?
答:樓梯是樓層建筑垂直交通工具,是安全疏散的重要通道。根據防火要求,可將樓梯間分為開敞樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間和室外樓梯間四種形式。
??? (1)開敞樓梯間
??? 敞開樓梯間是指建筑物內由墻體等圍護構件構成的無封閉防煙功能,且與其他使用空間相通的樓梯間。敞開樓梯間在低層建筑中廣泛采用。由于樓梯間與走道之間無任何防火分隔措施,所以一旦發生火災就會成為煙火蔓延的通道,因此,在高層建筑和地下建筑中不應采用。
??? (2)封閉樓梯間
??? 封閉樓梯間是指用耐火建筑構件分隔,能防止煙和熱氣進入的樓梯間。高層民用建筑和高層工業建筑中封閉樓梯間的門應為向疏散方向開啟的乙級防火門。
封閉樓梯間的設置要求:
①樓梯間應靠外墻,并能直接天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置;
②高層建筑封閉樓梯間的門應為乙級防火門,并向疏散方向開啟;
③樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等防火措施與其它走道的房間隔開。
(3)防煙樓梯間
防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施并與建筑物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。
防煙樓梯間的設置要求:
①樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊;
②前室的面積,對公共建筑不應小于6m2,與消防電梯合用的前室不應小于10m2;對于居住建筑不應小于4.5m2,與消防電梯合用前室的面積不應小于6m2;對于人防工程不應小于10m2;
③前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟。
(4)室外疏散樓梯
室外疏散樓梯是指用耐火結構與建筑物分隔,設在墻外的樓梯。室外疏散樓梯主要用于應急疏散,可作為輔助防煙樓梯使用。
室外疏散樓梯的設置要求:
①樓梯及每層出口平臺應用不燃燒材料制作。平臺的耐火極限不應低于1h;
②在樓梯周圍2m范圍內的墻上,除疏散門外,不應開設其他門窗洞口。疏散門應采用乙級防火門,且不應正對梯段;
③樓梯的最小凈寬不應小于0.9m,傾斜角一般不宜大于45°,欄桿扶手高度不應小于1.1m。
綜上所述,防煙樓梯間防煙效果最好,更有利于人員疏散,其次是室外疏散樓梯、封閉樓梯間,開敞樓梯間不能隔煙阻火,不利于人員疏散。
42.高層建筑為什么要設消防電梯?
答:普通電梯的平面布置,一般都敞開在走道和電梯廳,火災時一旦電源切斷即被停止使用。因此,普通電梯無法供消防隊員撲救火災用,若消防隊員攀登樓梯撲救火災,根據有關部門對消防隊員登樓能力測試,只在九層及九層以下,再高消防隊員就沒有體力來撲救火災,故為了盡快撲救高層建筑火災,國家消防規范規定下列高層建筑應設消防電梯:
①一類公共建筑;
②塔式住宅;
③十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅;
④高度超過32米的其它二類公共建筑。
43.公共建筑的疏散門為什么應向疏散方向開啟?
答:公共建筑的人員較多,疏散門是人員安全逃生的必經之地,發生火災時,驚慌失措的人流會造成擁擠而無法打開疏散門,只有當疏散門朝疏散方向開啟,既使人流在疏散門口擁擠也能很快把門推開,迅速撤離到安全地帶,所以公共建筑的疏散門應采用平開門,并向疏散方向開啟,而不應使用側拉門、轉門、吊門等。疏散門的最小寬度一般不應小于0.9米。
44.為什么超過100米的高層建筑要設直升飛機停機坪?
答:超過100米的建筑,一般層數都較多,容納的人員多,人員疏散一般通過樓梯向室外疏散。在這樣的建筑中,處于較高層的人員,如果要疏散到室外,需要走過較多樓層,花較多時間,特別是處在著火層的上層部分,如果樓梯被火煙封死,人員就無法通過樓梯向下疏散,只有朝屋頂上跑,設置直升飛機停機坪,就是為了在火災情況下利用直升飛機在屋頂救人,減少人員傷亡,故《高規》規定,超過100米的建筑宜設直升飛機停機坪。
45.哪些廠房應采取防爆措施?
答:具有爆炸危險的甲、乙類廠房應采取防爆措施。
廠房防爆可采用輕質屋蓋、輕質墻體,易于泄壓的門、窗作為防爆泄壓設施。
廠房的泄壓面積與廠房體積的比值(m2/m3),一般宜采用0.05~0.22;體積超過1000 m3的建筑,比值可適當降低,但不宜小于0.03 m2/m3。
46.高層建筑為什么要設置消防車道?
答:消防車道是消防車救火、通行的專用道路。高層建筑發生火災,如果沒有消防車道,消防車就無法接近建筑物,無法進行火災撲救。故高層建筑應設消防車道。
??? 高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150米或總長度超過220米時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。
??? 消防車道的寬度不應小于4米。消防車道距高層建筑外墻宜大于5米,距路邊不應超過2米。
47.高層建筑室內消火栓為什么應采用同一型號規格?
答:高層建筑依靠室內自救為主,室內消火栓是高層建筑重要的滅火設施,如果各樓層不采用統一的規格型號,火災時,各樓層的水槍、水帶不能互用,必然影響火災撲救,故室內消火栓應采用統一規格型號,具體要求是:
??? ①消火栓的栓口直徑為65MM;
??? ②水帶長度不應超過25M;
??? ③水槍噴嘴口徑不應小于19MM。
48.高層建筑為什么要設高位消防水箱?
答:高層建筑消防給水,一般都采用臨時高壓給水系統,設置高位消防水箱,是為了保證失火前10分鐘的消防用水。如果高層建筑采用高壓給水系統,就可以不設高位消防水箱。高壓消防水箱儲水量應滿足下列要求:
①一類公共建筑不應小于18立方米;
②二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12立方米;
③二類居住建筑不應小于6立方米。
49.建筑物內為什么一般要求設置濕式自動噴水滅火系統?
答:濕式自動噴水滅火系統是一套不需要人工操作的自動滅火系統,它主要通過失火時的溫度變化,噴淋頭自動破裂噴水來實施滅火。它主要有:
??? ①閉式噴頭;
②水流指示器;
③末端試水裝置;
④濕式報警裝置;
⑤管道;
⑥水泵等部件組成。
常見閉式噴頭有:57℃(橙色)、68℃(紅色)、79℃(黃色)、93℃(綠色)四種。
多層、高層公共建筑一般體量較大,發生火災有時不可能及時發現,設置噴淋系統,不管有人無人,一旦失火,噴淋系統就會自動動作,有效撲救火災。所以,重要的公共建筑一般都要求設置自動噴淋滅火系統。
50.建筑物內為什么一般要求設置火災自動報警系統?
答:火災自動報警系統,是一套不需要人工操作的自動報警系統,一旦建筑物內某個部位發生火災,火災探測器就可以通過現場的煙、溫變化,通過電訊號傳給消防控制室,告知值班人員某個部位失火,或啟動滅火系統自動滅火?;馂?zāi)報警系統主要有:
①觸發器件;②火災報警裝置;③火災警報裝置;④消防控制設備;⑤電源等部件組成。
隨著經濟形勢的發展、高層建筑、大型建筑不斷涌現,但值班人員有限,采用火災自動報警系統,只要某個部位失火,火災探測器就可以很快把火災信號傳遞出去,盡早地發現火情。所以,高層建筑、重要的公共建設一般都要求應設置火災自動報警系統。
51.火災探測器分幾類?
答:一般分五類:①感煙火災探測器;②感溫火災探測器;③感光火災探測器;④可燃氣體探測器;⑤復合火災探測器。
52.高層建筑為什么要設排煙設施?
答:高層建筑一般體積大,疏散走道長,一旦發生火災,煙氣不能及時排到室外,一是影響人員疏散,二是影響人員滅火,造成人員中毒傷亡,故高層建筑下列部位應設排煙設施。
①長度超過20米的內走道;
②面積超過100平方米,且經常有人停留或可燃物較多的房間;
③高層建筑的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。
53.防煙樓梯間前室、消防電梯前室排煙有何要求?
答:排煙有機械排煙和自然排煙兩種方式,當防煙樓梯間前室、消防電梯前室采用外窗自然排煙時,其可開窗面積應按下列要求設置:
①防煙樓梯間前室、消防電梯間前室不應小于2平方米;
②當兩者合用前室時,不應小于3平方米。
③當防煙樓梯間、前室采用機械加壓送風防煙時,防煙樓梯間應保持不小于50Pa的風壓,前室不小于25Pa的風壓。
54.高層建筑消防用電對供電負荷有何要求?
答:高層建筑由于依靠室內自救為主,其內部的消防設備較多,有火災報警系統、自動噴淋系統、消火栓給水系統、防煙、排煙系統等,這些設備都要用電,如果失火時,這些設備沒有電,就不能正常工作,所以高層建筑消防用電十分重要。國家消防規范要求一類高層建筑消防供電應按一級負荷要求供電,二類高層建筑應按不低于二級負荷要求供電。
55.高層建筑哪些部位應設應急照明?
答:應急照明是保證人員疏散的燈光照明,為了保證人員安全疏散,高層建筑下列部位應設應急照明:
①樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間);
②配電室、消防控制室、消防水泵房、防煙排煙機房、供消防用電的蓄電池室、自
發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需堅持工作的其它房間;
③觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所;
④公共建筑內的疏散走道和居住建筑內走道長度超過20米的內走道。
⑤疏散用的應急照明,其地面最低照度不應低于0.5LX。
⑥當采用蓄電池作備用電源時,一般高層建筑連續供電時間不應少于20分鐘,高度超過100米的高層建筑,連續供電時間不應少于30分鐘。
56.高層建筑內為什么要設燈光疏散指示標志?
答:高層建筑型體高、體量大、容納人員多、疏散距離長,如果不設燈光疏散指示標志,樓內人員就很難快速找到安全出口。燈光疏散指示標志就是誘導人員沿著疏散通道進行安全疏散的,故高層建筑的疏散走道和安全出口處應設燈光疏散指示標志。
疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1米以下的墻面上,走道疏散標志燈的間距不應大于20米。
57.線路形成過負荷的原因是什么?怎樣預防?
?答:造成過負荷的主要原因是:導線截面選用過小;或在線路中接入過多的負載或功率過大的用電設備。
?????預防措施:要合理選用導線截面,并考慮負荷的發展規劃;隨時檢查線路的負荷情況,發現過負荷現象,應及時更換大截面的導線,或適當減少線路中的負荷,關鍵是安裝適當?shù)谋kU(xiǎn)裝置。
58.化(實)驗室發生火災怎么辦?
答:①一旦發生火災要及時打119電話和保衛處電話報火警,報警時一定要講清著火對象的性質;同時切斷電源、燃氣管?,組織撲救火災;
????②在技術人員指導下,疏散未燃燒的物品,搬運時要注意輕拿輕放;對易燃、易爆、劇毒和腐蝕性物質和重要資料,要放在安全地點,并派專人看守;
③消防隊到達火場后,有關技術人員要及時向滅火指揮員介紹情況,以便正確地實施撲救。
59.儲存化學危險物品,應當符合哪些要求?
答:(1)化學危險物品應按性質分類存放,架與垛之間應當留有一定安全距離,不得超量儲存;
(2)遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或生產有毒氣體的化學危險物品,不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放;
(3)受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險物品和桶裝、缸裝等易燃液體、氣體應當在陰涼通風地點存放;
(4)化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險物品,不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。
60.易燃、可燃液體的特性是什么?
答:易燃、可燃液體的特點是①燃燒爆炸性;②揮發性;③能形成飽合蒸氣壓力;④受熱膨脹性;⑤流動性;⑥帶電性;⑦腐蝕和毒害性。