在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網

煤礦機電安全管理人員考試題

  
評論: 更新日期:2009年08月04日

 一、填空題

  1、供電電纜的下井方式有_____、_____和平硐開拓。(立井開拓、斜井開拓)

  2、采取變電所是采取變電設備的_____。(電源)

  3、向采煤、開拓、掘進工作面供電時,往往采用_____的供電方式。(移動變電站)

  4、礦井電網保護兩閉鎖是指_____和_____。(風電閉鎖和甲烷電閉鎖)

  5、礦用電氣設備分為礦用_____和_____兩類。(一般型和礦用防爆型)

  6、煤礦井下電氣管理“三無”指無_____、無_____、無_____。

  7、煤礦井下電氣管理四有指有過電流和漏電保護裝置,有螺釘和彈簧墊,有密封圈和擋板,有_____。(接地裝置)

  8、煤礦井下電氣管理兩齊指_____,_____。(電纜懸掛整齊,設備硐室清潔整齊)

  9、煤礦井下電氣管理必須做到三全是指防護裝置全、_____,圖紙資料全。(絕緣用具全)

  10、煤礦井下電氣管理必須做到三堅持指堅持使用檢漏繼電器,堅持使用煤電鉆、照明和信號綜合保護裝置,堅持_____ 。(使用甲烷斷電儀和甲烷風電閉鎖裝置)

  11、過流是指電氣設備發生短路、過負荷、斷線故障時,流過電氣設備和供電線路的電流超過_____。(額定電流)

  12、采用滾筒驅動帶式輸送機時必須裝設驅動滾筒防滑保護、堆煤保護和_____。(防跑偏裝置)

  13、按保護原理,漏電保護方式分為_____式和零序電流方向式兩種。(附加電源直流檢測)

  14、設置_____保護,可有效防止因設備外殼帶電引起的人體觸電事故。(接地)

  15、井下常見的漏電故障分為_____和_____兩種。(集中性漏電和分散性漏電)

  16、采煤機上必須裝有能停止工作面刮板輸送機運行的_____ 。(閉鎖裝置)

  17、電動機頻繁啟動會導致電動機_____。(過負荷)

  18、三項電動機在運行中出現一相斷線,由于機械負載不變,電機的工作電流會比正常工作時的工作電流大,從而造成_____。(過電流)

  19、短路保護包括_____和_____ 。(熔斷保護和繼電保護)

  20、電氣設備安裝前后測量其絕緣電阻值是否_____,使用中是否定期測試電氣設備的絕緣。(合格)

  二、判斷題

  1、接地網上任一保護接地點測得的接地電阻值。不得超過4歐姆(  )  (×)

  2、為了防止已著火的電纜脫離電源,必須采用合格的礦用阻燃橡套電纜。(  )(√)

  3、凡是礦井的供電設備及電纜所組成的供電網絡,均屬井下供電系統。(  )(×)

  4、防爆移動變電站不能放置在采掘工作面附近。(  )(×)

  5、井下中央變電所饋出的電纜直接向各采區供電。(  )(×)

  6、地面中性點直接接地的變壓器或者發電機直接向井下供電。(  )(×)

  7、采煤工作面的低壓配電,可根據采煤工作面的供電負荷的容量選擇一臺或兩臺移動變電站。(  )(√)

  8、保證局部通風機的正常運轉是決定掘進工作面安全生產的一個重要環節。(  )(√)

  9、漏電只會導致人體觸電,和引起瓦斯、煤塵爆炸沒有關系。(  )(×)

  10、電氣設備和電纜長期過負荷可以避免漏電事故的發生。(  )(√)

  11、井下安全用電“十不準”其中不包括井下拆卸礦燈。(  )(×)

  12、工作票簽發可以是兼任該項工作的工作負責人。(  )(×)

  13、隔爆型電氣設備必須是經過考試合格的防爆電氣設備檢查員檢查其安全性能,并取得合格證。(  )(√)

  14、移動式和手持式電氣設備同接地網的保護接地用的電纜芯線的電阻值不得超過2歐姆,超過時應及時更換。(  )(×)

  15、井下電氣設備當中煤電鉆、信號照明的電壓使用36伏;遠距離控制電壓使用的是127伏。(  )(×)

  16、井下采用變壓器中性點不接地系統,設置漏電保護、保護接地等安全用電技術防止人體觸電。(  )(√)

  17、電氣設備內部增加電氣原部件、維修設備時遺留導體或工具導致短路,這種現象不屬于失爆現象。(  )(×)

  18、防跑車裝置就是能夠防止在傾斜井巷中發生跑車的裝置。(  )(√)

  19、跑車防護裝置是能夠阻擋在傾斜井巷內運行礦車運行礦車發生跑車的裝置或設施。(  )(√)P265第36行)

  20、局部通風機應安裝在入風巷道中,距回風巷道口不小于10米。(  )(√)

  三、單項選擇題

  1、變電硐室長度超過(    )米時,必須在硐室的兩端符合用燃性材料支護的要求。(  C  )

 ?。痢?        B、5        C、6         D、7

  2、任一巷道風流中的瓦斯濃度超過(    )時使用瓦斯自動檢測報警斷電裝置切斷掘進工作面的電源。(  A  )

  A、1         B、2       C、3         D、4

  3、集中性漏電是指電網的某一處因絕緣破損導致漏電,占井下漏電的(   )以上。(B)

 ?。?、80%        B、85%       C、86%         D、90%

  4、我國煤礦井下人身安全電流極限值為(   )(D)

 ?。痢?7mA    B、36mA     C、35mA      D、30mA

  5、局部通風機入風處有(   C)

 ?。?、接地保護  B、短路保護  C、凈化風流裝置  D、阻燃器

  6、(    )是礦井供電系統的主要組成部分,也是礦井供電系統安全運行的薄弱環節。(A)

 ?。痢⒉蓞^(qū)供電系統          B、分區變電所 

  C、防爆移動變電站        D、井下中央變電所

  7、硐室內各種設備與墻壁之間應留出(   )米以上的通道,各種設備相互之間應留出(   )米以上的通道。(B)

 ?。?、1,2    B、0.5,0.8    C、1.5,2    D、0.6,0.7

  8、為保證采區供電系統運行安全、合理、經濟,(   )應是采區的動力中心。(B)

 ?。痢⒅醒胱冸娝?nbsp;         B、采區變電所 

 ?。?、分區變電所          D、防爆移動變電站

  9、為保證漏電保護裝置能有效可靠,防止漏電引發各種危害,對煤礦井下采取的裝置是(   )。(A)

 ?。?、漏電保護 B、過電流保護  C、保護接地 D、節電保護

  10、由于接地裝置的(   )作用,使通過人體電流不大于極限安全電流,從而保證人身安全。(D)

 ?。?、漏電保護 B、過電流保護  C、保護接地 D、分流

  11、電壓在(   )伏以上和由于絕緣損壞可能帶有危險電壓的電氣設備的金屬外殼、構架、鎧裝電纜的鋼帶、屏蔽保護套等必須有保護接地。(C)

  A、30       B、37       C、36          D、35

 12、設備的所有電氣元件全部置于隔爆外殼內,隔爆外殼既具有耐爆性又具有隔爆性的是(   )。(C)

   A、本質安全型   B、 礦用增安型   C、隔爆型電氣設備  D、低壓配電設備

  13、變電硐室長度超過(  )米時,在硐室的兩端各設一個出口與巷道聯通。(A)

 ?。?、6      B、 5     C、 4        D、7

  14、從機器到工作面至少要有(   )米的自由移動范圍。(D)

 ?。?、3      B、 0.5     C、 1       D、2

  15、為了確保通風機的安全運行,備用主要通風機必須能在(B)秒內開動。(A)

  A、8      B、 10     C、 12       D、14

  16、在井底車場內,從井底到乘車場為(   )米。(A)

 ?。痢?.2      B、 2.4     C、 3.2      D、2

  17、井下架空線兩懸掛點的馳度不大于(   )㎜。(B)

 ?。?、20     B、 30     C、25     D、35

  18、為預防人員觸電,架空線的分段開關干線長度應大于(   )米。(A)

 ?。?、500    B、 400     C、300     D、200

  19、檢查軌道連接時,兩平行軌道每隔(   )米連接一根導線。(D)

 ?。?、20    B、30     C、40     D、50

  20、檢查主要通風機的軸承溫度時,滾動軸承不得超過(  )℃(C)

 ?。?、65   B、60     C、75     D、80

  四、多向選擇題

  1、漏電保護的作用主要有(   )  (ABC)

 ?。痢⒈O(jiān)視電網的絕緣       B、迅速切斷漏電故障線路的電源防止漏電故障引發各種危害。 C、補償電容電流。

  2、應裝設局部接地的地點有(    )(ABC)

 ?。痢⒉蓞^(qū)變電所    B、硐室的高壓電氣設備  C、低壓配電點

  3、過流保護有(   )(ABC)

  A、短路保護   B、過負荷保護  C、斷相保護 D、接地保護

  4、井下下列地點必須裝設風電瓦斯閉鎖裝置的有(   )(ABCD)

 ?。?、高瓦斯礦井所有有瓦斯的掘進工作面。  B、瓦斯突出礦井的所有掘進工作面。C、低瓦斯礦井中的高瓦斯掘進工作面。D、其他存在瓦斯集聚并安裝有機電設備的場所。

  5、井下用好、管好電纜的基本要求有下列哪幾種(   )(ABCD)

 ?。?、嚴格按《規程》規定選用  B、嚴格按《規程》規定連接

  C、合格懸掛,不埋壓、不淋水。D、應采用分相屏蔽阻燃電纜。

  6、發生電氣火災的主要原因是(   )(ABCD)

 ?。?、電纜連接的電氣設備和電纜接線盒有嚴重缺陷及電纜受擠壓短路  B、設備與電纜的阻燃性差      C、無火災的監視,

 ?。?、現場的滅火設施起不了滅火作用。

  7、下列屬于失爆現象的有(   )(ABCD)

 ?。?、隔爆外殼嚴重變形或出現裂紋、焊縫開焊、連接螺絲不全

 ?。?、隔爆面間隔超過規定值,有凹坑、連接螺絲不壓緊     

 ?。?、閑置喇叭口不使用擋板。D、螺絲松動間隙超過規定值。

  8、跑車防護裝置主要的功能有(   )(AB)

 ?。?、識別功能       B、防護功能    

  9、“三專”指(    )(ABC)

 ?。?、專用變壓器  B、專用開關   C、專用電纜 D、專用繼電器

  10、對保險裝置的重點安全檢查有(    )。(ABCD)

 ?。?、防止過卷裝置       B、深度指示器  

 ?。?、閘間隙保護         D、其他保險裝置

  五、問答題

  1、礦井供電必須符合的要求有哪些?

  答:(1)礦井供電應有兩回路電源路。當任一回路發生故障停止供電時,另一回應能擔負礦井全部負荷。(2)礦井兩回路電源線上都不得分任何負荷。(3)正常情況下,礦井電源應采用分列運行方式,一回路運行時另一回路必須帶電備用。(4)10千伏及其以下的礦井架空電源線路不得共桿架設。(5)礦井電源線路上嚴禁裝設負荷定量器。(6)對井下各水平中央變電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房排水的線路,不得少于兩回路。當任一回路停止供電時,其余回路應能擔負全部負荷。(7)嚴禁井下配電變電器中性點直接接地。(8)硐室外嚴禁使用油浸式低壓電氣設備。

  2、使用局部通風機,通風的掘進工作面,必須做到那些?

  答:(1)甲烷風電閉鎖與甲烷電閉鎖 (2)對拒不通風機的供電要求

  3、人體觸電的原因有哪些?

  答:(1)作業人員違反操作規定,帶電作業、帶電安裝,帶電檢查、修理、處理故障;忘記停電、停錯電、不驗電、不放電等。(2)不執行停、送電制度,停電開關不閉鎖,送電制度不嚴。(3)沒設可靠的漏電制度、漏電制度失效或保護不用。(4)不按要求使用絕緣用具。(5)不按要求攜帶較長的導電材料,(6)工作中, 觸及破損電纜、裸露帶電體等。

  4、人體觸電的預防措施有哪些?

  答:(1)避免人體接觸低、高壓帶電體,(2)對人員易接觸的電氣設備盡量采用較低電壓。(3)井下采用變壓器中性點不接地系統,設置漏電保護、保護接地等安全用電技術防止人體觸電。(4)嚴格遵守各項安全用電制度和《規程》的相關規定。

  5、簡述礦井提升系統的安全檢查的重點。

  答:(1)對制動裝置的安全檢查。(2)對保險裝置的安全檢查。重點檢查防止過卷裝置;深度指示器;閘間隙保護;其他保險裝置。(3)立井提升的安全檢查,升降人員提升的檢查。(4)傾斜井巷車輛運送人員的檢查。

  6、引起過流故障的原因有哪些?

  答:過電流是指電氣設備或電纜的實際工作電流超過其額定電流值。(1)短路故障,有擊穿、誤操作、機械損傷(2)過負荷包括電源電壓低,頻繁啟動電氣設備、啟動時間長,機械卡堵等(3)斷相,包括熔斷器熔斷,電纜與電動機或開關的連接頭脫落,電纜芯線一相斷線。

  7、簡述預防井下電氣火災檢查的注意事項。

  答:(1)電纜發生短路故障,高低壓開關由于斷流容量不足而不能斷弧,引燃電纜。在檢查中要檢查高低壓開關斷流容量,校驗高、低壓開關設備及電纜的動穩定性及熱穩定性,校驗整定系統中的斷電保護是否靈敏可靠。(2)為了防止已著火的電纜脫離電源或火源后繼續燃燒,必須采用合格的礦用阻燃橡套電纜。(3)電纜不準盤圈成堆或壓埋送電,檢查電纜懸掛要符合《規程》要求。(4)必須有斷電保護,并按《規程》進行規定,保證靈敏可靠。若開關因短路跳閘,不查明原因不許反復強行送電。(5)高壓電纜接線盒是否符合規定,接線盒是否有可燃物。(6)礦用變壓器接線端子接觸不良,或變壓器檢修時調入異物會造成高壓短路。變壓器不定期化驗,會造成絕緣油失效,使變壓器升溫,發生過熱造成套管炸裂,絕緣油噴出著火。(7)井下不準用燈泡取暖,照明燈應懸掛,不準將照明燈放在易燃物上。(8)架線電機車運行時產生電弧,當架空線離木棚太近或接觸木棚時,高溫電弧可能引燃木棚著火。另外,當架線段落在高壓鎧裝電纜外皮上,直流電弧沿電纜燃燒,燒毀電纜的鎧裝和油倞紙絕緣。為防止上述事故發生,應嚴格按規定架設架線。架設電機車行使的巷道,必須是錨噴、徹渲或混凝土棚支護。(9)檢查變配電硐室是否備有足夠的消防滅火器材,機電硐室不得用可燃性材料支護,并應有防火門。

  8、預防漏電故障的措施有哪些?

  答:(1)嚴禁電氣設備及電纜長期過負荷。(2)導線連接要牢固,無毛刺,防松裝置好,接線正確。(3)維修電氣設備時,將工具和材料等導電體遺留在電氣設備中。(4)避免電纜、電氣設備浸泡在水中,防止電纜的機械損傷。(5)不在電氣設備中增加額外部件,必須設置時,必須遵守有關規定。(6)設置保護接地裝置。(7)設置漏電保護裝置。

  9、描述電氣設備檢查的重點。

  答:(1)礦井供電線路是否符合《規程》的有關規定。(2)用于煤礦井下的電氣設備是否符合《規程》的有關規定,防爆型電氣設備是否達到防爆標準要求。(3)礦用電氣設備的過流保護裝置的整定、熔斷器的選擇是否符合有關規定。(4)煤礦井下電網漏電保護和煤電鉆綜合保護是否靈敏可靠。(5)井下電氣接地系統是否完好。(6)礦井安全監控裝備是否按要求裝備、使用和維護。(7)井下電纜的管理和使用是否符合《規程》規定。(8)井下變、配電硐室,機電設備硐室的構筑是否符合《規程》規定。(9)在井下電氣設備檢修和停送電作業中,是否有違章指揮和違章作業情況。

  10、簡述井下電氣設備接地保護的安全檢查有哪些?

  答:(1)保護接地的外殼檢查(2)保護接地網的檢查(3)保護接地的測試檢查(4)風電閉鎖的檢查。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們