在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網

《安全員崗位實務知識》習題

  
評論: 更新日期:2016年12月12日
第四章土方與基礎工程施工安全技術
一、單項選擇題
1.人工開挖土方時,兩人的操作間距應保持(C.2~3m )。
2.在臨邊堆放棄士二,材料和移動施工機械應與坑邊保持一定距離,當土質良好時,要距坑邊(B.1m以外,高度不超1.5m)遠。
3.人工挖掘土方必須遵守(A.自上而下)順序放坡進行。
4.邊坡開挖作業中如遇地下水涌出,應堅持(A.先排水后開原則安排施工,嚴防邊坡坍塌。
5.滑坡地段開挖作業,應從滑坡體(D.兩側向中部自上而下)進行。
6.機械開挖時,為保證基坑土體的原狀結構,應預留(B.150~300mm)原土層,由人工挖掘修整。
7.基坑開挖時,土方機械禁止在離電纜(B.1.0m)距離內作業。?
8.土方開挖應在降水達到要求后,采用分層開挖的方法施工,分層厚度不宜超過(C.2.5 m )。
9.多臺機械開挖基坑時,挖土機間距應大于(B.10m)。
10.基坑四周及棧橋臨空面必須設置防護欄桿,欄桿高度不應低于(C.1.2m)。
11.采用人工挖孔樁挖土時,按設計樁徑加(B.2倍)護壁厚度控制截面。
12.采用人工挖孔樁挖土時,挖孔截面的尺寸允許誤差不超過(B. 30mm)。
13.樁孔直徑大于(B1.2m)以上的人工挖孔樁的開挖,應設護壁。
14.人工挖孔樁孔口邊(B.1.0m )范圍內不得有任何雜物。
15.人工挖孔樁堆土應離孔口邊(C.1.5m )以外。
16.人工挖孔樁井下作業人員連續工作時間,不宜超過(B.4h)。
17.在滑坡地段挖土方時,不宜在什么季節施工?( D.雨季)
18.開挖深度超過(A.4m)的基坑,有條件采用放坡開挖時,應設置多級平臺分層開挖。
19.基坑中若有局部加深的電梯井、水池等,土方(A.開挖前)應對其邊坡作必要的加固處理。
20.人工挖孔樁挖井至4 m以下時,需用可燃氣體測定儀,檢查孔內作業面是否有(C.沼氣),若發現
應妥善處理。
21.下列關于人工挖孔樁的一般要求,說法錯誤的是( A.擴底部分……修成擴底形。)
第五章結構工程施工安全技術
1.砌墻高度超過地坪(B.1.2m)以上時,應搭設腳手架。
2.砌墻腳手架上堆磚高度不得超過(B.三皮)側磚。
3.對有部分破裂和脫落危險的砌塊,(C.嚴禁)起吊。
4.砂漿拌和機開關箱離操作位置不大于(C.3.0m)。
5.腳手架與電壓為l~20V的駕空輸電線路的距離應不小于(B.2.0m)。
6.腳手板的鋪設要(D.滿鋪)、鋪平和鋪穩,不得有懸挑板。
7.施工照明通過鋼腳手架時,應使用(A.12V)以下的低壓電源。
8.腳手架外側掛設的立網僅在作業層設置時,立網的上邊緣應高出作業面(C.1.2m)。
9.對房屋層數較多時,施工作業已離地面較高時,尚需每隔3~4層設置一道(C.層間網),網的外挑寬度為2.5~3 m。
10.模板及其支架在安裝過程中,必須設置(D.有效)。
11.模板安裝作業高度超過(B.3.0m)時,必須搭設腳手架或平臺。
12.起吊鋼筋骨架,必須待骨架降到距模板(B.1.0m)以下才準靠近。
13.吊運大塊或整體模板時,豎向吊運不少于(B.2個)吊點。
14.水平吊運整體模板不少于(C.4個)吊點。
15.現澆鋼筋混凝土梁(板)的跨度大于(B.4.0m)時,橫板應起拱。
16.泵送混凝土前必須先用按規定配置的(D.水泥砂漿)潤滑管道。
17.履帶式起重機如需短距離移動,吊車所吊的負荷不得超過允許起重量的(A.70%)。
18.在起重作業中主要用于捆綁物體,起吊500kg以下的物件的是(A.麻繩)。
19.鋼絲繩當不能保證安全使用時,應予以(C.報廢),以防發生危險。
20.(D.橫吊梁)一般用于柱子和屋架等構件及細長物件的吊裝和搬運。
21.鋼絲繩在卷筒上纏繞時,應(A.逐圈緊密地排列整齊,不應錯疊或離縫)。
22.在起重作業中廣泛用于吊索、構件或吊環之問的連接的栓連工具是(B.卡環)。
23.輪胎式起重機的行駛和起重操作同在一室,(D.行走裝置)為輪胎。
24.汽車式起重機的支腿處必須堅實,在起吊重物前,應對支腿加強觀察,看看有無陷落現象,有
時為了保證安全使用,會增鋪墊道木,其目的是(A.加大承壓面積)。
25.在起重作業中,(B.禁止)斜拉、斜吊和起吊地下埋設或凝結在地面上的重物。
26.當起重機械的吊鉤有下列哪種情況,即應更換?( C.掛繩處斷面磨損超過原高度的l0%)
27.下列關于砌筑工程的安全與防護措施中,說法錯誤的是(C.可以站在……等工作)。
28.下列關于鋼筋加工的安全技術,說法錯誤的是(D.鋼筋骨架固定后,可以在上行走)。
29.下列關于模板施工的安全技術,說法錯誤的是(D.木料應堆放在下風向……)。
30. 下列關于混凝土振搗器的使用規定,說法錯誤的是(B.振搗器可以放在初凝的混凝土上進行試振)。
第六章裝飾裝修工程施工安全技術
1.外墻抹灰作業遇(C.6)級大風及以上時應停止作業。
2.下列關于油漆涂刷施工的安全防護中,說法錯誤的有(D.油漆涂料凝結時可用火烤)。
3.在建筑施工中最有可能發生苯中毒的工種是(A.油漆工)。
4.在涂刷紅丹防銹漆時,應注意防止(A.鉛)中毒,操作時要戴口罩。
5.使用木工機械,(C.禁止)戴手套。
6.在大于25°的鐵皮屋面上刷油,應設置(D.以上三項均選)。
7.下列關于抹灰飾面工程的施工安全技術,說法錯誤的有(A.可以在門窗……)。
第七章常用施工機械(具)安全使用技術
1.與氣溫降到(C5℃)以下時,管道、水泵、機內均麻采取防凍保溫措施。
2.裝有輪胎的機械,轉移時拖行速度不得超過(B.15)km/h。
3.混凝土攪拌機作業前,應先啟動攪拌機(A.空載)運轉。
4.混凝土攪拌輸送車運輸中,攪拌筒應(B.低速)旋轉。
5.鋼筋調直切斷機作業中,(C.禁止)打開各部防護罩并檢查調整間隙。
6.鋼筋切斷機切斷短料時,手和切刀之間的距離應保持在(C.150mm)以上。
7.鋼筋彎曲機擋鐵軸的直徑和強度不得(B.小于)被彎鋼筋的直徑和強度。
8.鋼筋彎曲機彎鋼筋時,嚴禁在彎曲鋼筋的作業半徑內和機身不設(C.固定銷)的一側站人。
9.鋼筋切斷機切短料時,手和切刀之間的距離應保持在150mm以上,如手握端小于(C.400mm)時,應
采用套管或夾具。
10.使用氬弧焊時,操作者應戴(B.防毒)面罩。
11.單斗挖掘機在拉鏟或反鏟作業時,履帶距工作面邊緣距離應大于(C.1.0m )。
12.單斗挖掘機在拉鏟或反鏟作業時,輪胎距工作面邊緣距離應大于(C.1.5m)。
13.翻斗車向坑槽或混凝土料斗內卸料,應保持(B.安全距離)。
14.使用推土機推屋墻或圍墻時,其高度不宜超過(B.2.5m)。
15.挖掘機作業時,(B.非工作人員)不得在鏟斗回轉半徑范圍內停留。
16.使用挖掘機拆除構筑物時,在挖掘機駕駛室與被拆除構筑物之間留有(D.構筑物倒塌的)空間。
17.兩臺以上推土機在同一地區作業時,前后距離應大于(C.8.0m)。
18.兩臺以上推土機在同一地區作業時,左右距離應大于(B.1.5m)。
19.鏟運機行駛的橫向坡度不得超過6度,坡寬應大于機身(C.2.0m)以上。
20.木工機械應安裝(A.按扭)開關。
21.使用手持電動工具作業時,作業孔徑在(B.25mm)以上時,應有穩固的作業平臺,周圍應設護攔。
22.使用卷揚機時,下列要求不符合的是(C使用皮帶或…)。
第八章?季節性施工安全技術
1.臨時道路起拱應為(B.5‰),兩側做寬300mm、深200mm的排水溝,以防陷車和翻車事故的發生。
2.當溫度低于-20時,嚴禁對低鋁合金鋼進行(A.冷彎)以避免在鋼筋彎點處發生強化,造成鋼筋脆斷。
3.當溫度低于(C.20℃)時,嚴禁對低鋁合金鋼進行冷彎。以避免在鋼筋彎點處發生強化,造成鋼筋脆斷。
4.冬期混凝土構件拆模過程中,如發現有(A.凍害)現象,應暫停,經處理后,方可繼續拆除。
5.冬期施工,對已拆除模板的混凝土構件,應用(D.保溫)材料對混凝土加以遮蓋。
6.根據土的性質.濕度和挖槽(B.深度),按規程中規定放坡,并在建筑物四周作好截水溝或擋水堤,嚴防場內雨水倒灌。
7.雨季施工,若基槽外有機械行駛,應距槽邊(C.5m )以外。
8.雨季施工,手推車距槽邊則應大于(Cl.0m)m。
9.雨季施工,挖出的土方要及時運至場外,如有回填,應集中堆置于槽邊(C.3m )以外。
第九章拆除與爆破工程施工安全技術
1.拆除工程施工常用的方法有人工拆除、機械拆除、(D爆破)三種。
2.拆除工程的建設單位與施工單位在簽訂施工合同時,應簽訂(B安全)協議,明確雙方的安全管理責任。
3.拆除施工采用的腳手架、安全網,必須由(B專業人員)搭設,經有關人員驗收合格后,方可使用。
4.拆除施工嚴禁(C.立體交叉)作業。水平作業時,各工位間應有一定的安全距離。
5.拆除作業人員必須配備相應的(D.個人勞動保護)用品,并正確使用。
6.人工拆除柱子時,應沿柱子(A.底部)剔鑿出鋼筋,使用手動倒鏈定向牽引,再采用氣焊切割柱子三面鋼筋,保留牽引方向正面的鋼筋。
7.機械拆除框架結構建筑,必須按(C.樓板一次梁一主梁一柱子)的順序進行施工。
8.采用雙機抬吊進行鋼屋架拆除作業時,每臺起重機載荷不得超過允許載荷的(B. 80),且應對第一吊進行試吊作業。
9.施工單位(D.項目經理)必須對拆除工程的安全生產負全面領導責任。
10.(B.建設單位)應負責做好影響拆除工程安全施工的各種管線的切斷、遷移工作。
1l.(A.施工單位)必須依據拆除工程安全專項施工方案,在拆除施工現場劃定危險區域,設置警戒線和相關得的安全標志,并派專人監管。
第十章高處作業安全技術要求
1. 遇有(B. 6)以上強風、濃霧等惡劣氣候,不得進行露天攀登與懸空高處作業。
2.鋼模板拆除后其臨時堆放處應離樓層邊沿不應小于(C.1.0m),且堆放高度不得超過lm。
3.高度超過(C. 24m)的層次上的交叉作業,凡人員進出的通道口應設雙層安全防護棚。
4.結構施工自(B. 2)起,凡人員進出的通道口,均應搭設安全防護棚。
5.懸挑式鋼平吝的擱支點與上部拉結點,必須位于(B.建筑物)上。
6.雨天和雪天進行高處作業時,必須采取可靠的防滑、防寒和(A.防霜)措施。
7.坡度大于1:2.2的屋面,防護欄桿設置正確的是(A.高1.2m,不加掛安全網)。
8.搭設臨邊防戶欄桿,當在基坑四周固定時,欄桿柱可采用鋼管并打入地面(D. 55~75 cm)。
9.防護欄桿必須自上而下用安全立網封閉,或在欄桿下邊設置嚴密固定的高度不低于(D. 20cm)的擋腳板或40cm的擋腳笆。
10.電梯井口必須設防護欄桿或固定柵門;電梯井內應每隔兩層并最多隔(B. 8m)設一道安全網。
11.支設高度在(A.2m)以上的柱模板,四周應設斜撐,并設有操作平臺。
12.進行高處窗戶、玻璃安裝和油漆作業時,操作人員的重心應位于(A.室內),并系好安全帶進行操作。
13.安裝管道時,可將結構或(D.操作平臺)作為立足點,在安裝中的管道上站立和行走,是十分不安全的。
14.懸空大梁的鋼筋綁扎,施工作業人員要站在(D. 操作平臺)上進行操作。
15.各種垂直運輸接料平臺,除兩側設防護欄桿外,平臺口還應設置(B. 安全門)或活動防護欄桿。
16.臨邊防護欄桿采用鋼筋作桿件時,上桿直徑不應小于l6mm,下桿直徑不應小于14 mm,欄桿柱直徑不應小于(C. 18mm),采用電焊或鍍鋅鋼絲綁扎固定。
17.梯子如需接長使用,接頭只允許有一處,且連接后梯梁的強度不應低于(D. 單梯梯梁的強度)。
18.上下梯子時,必須(D. 面向)梯子,且不得手持器物。
19.安全帶的使用期為(C. 3~5年),在此期間安全繩磨損時應及時更換,如果帶子破裂應提前報廢。
20.作業高度在(A. 2~5m )時,稱為一級高處作業。
21.作業高度在(B. 5~15 m多)時,稱為二級高處作業。
22.作業高度在(C.15~30 m)時,稱為三級高處作業。
23.作業高度在(D. 30m以上)時,稱為特級高處作業。
24.I級高處作業時,禁區圍欄(墻)與作業位置外側間距一般為(A.2~4 m)。
25.Il級高處作業時,禁區圍欄(墻)與作業位置外側間距一般為(B. 3~6 m)。
26.IIl級高處作業時,禁區圍欄(墻)與作業位置外側間距一般為(C.4~8 m)。
27.Ⅳ級高處作業時,禁區圍欄(墻)與作業位置外側間距一般為(D.5~10 m)。
28.安全帶應(A. 高掛低用),不得采用低于腰部水平的系掛方法。
第十一章腳手架
1.腳手架鋼管按設計要求進行搭接或對?,端部扣件蓋板邊緣至桿端距離不應小于(C lOOmm)。
2.當腳手架采取分段、分立面拆除時,對不拆除的腳手架(A在兩端按規定設置連墻件和橫向斜撐加固)。
3.下列對雙排腳手架設置的敘述,哪個是正確的?(A應設剪刀撐與橫向斜撐)
4.下列對單排腳手架設置的敘述,哪個是正確的?(A應設剪刀撐)
5.竹腳手架防護欄桿的小頭有效直徑D應不小于(B.50mm)。
6.下列關于安全網尺寸要求正確的是(D.安全網寬度不得小于3m,長度不得大于6m,網眼不得大于10mm)。
7.在高邊坡下搭設時,應先檢查邊坡的(C.穩定情況),對邊坡上的危石進行處理,并設專人警戒。
8.對參與腳手架搭設和現場管理人員的身體狀況要進行確認,凡有不適合從事(D.高處)作業的人員
9.腳手架搭設過程中,現場須有熟練的技術人員帶班指導,并有(B.安全員)跟班檢查監督。
10.腳手架立桿設于坑邊或臺上時,立桿距坑、臺的邊緣不得小于(C.1.0)米,且邊坡的坡度不得大于土的自然安息角,否則應做邊坡的保護和加固處理。
11. (B.25)米以上的腳手架,應在搭設過程中隨進度分段驗收。
12.下列關于腳手架拆除順序正確的是(A.應逐層從上而下進行,嚴禁上下同時作業)。
13.吊籃應設固定吊環,其位置距底部不應小于(C.800mm)?。
14.吊籃平臺四周應設防護欄桿,下列關于欄桿高度要求正確的是(B.除靠建筑物-傾的不應低于0.8m外,其余1.2m)。
15.吊籃式腳手架吊籃安裝完畢,應以(B.2)倍的均布額定荷載進行檢驗平臺和懸掛結構的強度及穩定性的試壓試驗。
16.懸挑式腳手架的高度不得超過(C.24 m)。
17.懸挑式腳手架的懸挑支承結構,其節點必須是(A.螺栓或焊接的剛性節點)。
18.附著升降腳手架升降和使用工況下,架體懸臂高度均不應大于(C 6.Om和2/5架體高度)。
19.附著式升降腳手架的架體尺寸應符合以下規定(A高度15m,寬度1.2m,乘積不應大于110m2)。
20.密目安全網只準做(B.立網)使用。
21.附著式升降腳手架必須設置(D.以上三項)。
22.附著式升降腳手架架體外立面必須沿(A.全高)設置剪刀撐。
23.附著式升降腳手架的附著支撐結構必須滿足附著式腳手架在各種情況下的(D.以上三項正確)的承載力要求。
第十二章施工用電
1.容量為6KW的動力電路應采用(D. B、C均正確)控制。
2.外電線路電壓分別為lkV以下、1~10kV、35~110kV、154~220kV、330~500kV時,在建工程的周邊與架空線路的邊線之間的最小安全操作距離應分別為(A 4、6、8、10、15)m。
3.施工現場內所有防雷裝置的沖擊接地電阻值不得大于(C.30 )。
4.施工現場用電系統中,N線的絕緣色應是(C,淡藍色)。
5.施工現場用臨時電系統中,配電線路的架空線必須采用(C. AB均正確)。
6.施工現場的防護設施與10kV外電線路之間的最小安全距離應是(A l.7m)。
7.配電柜后面的維護通道寬度,單列布置或雙列面對面布置時不應小于(C.0.8m)。
8.配電柜后面的維護通道寬度,雙列背對背布置時不應小于(B. 1.5m)。
9.配電柜正面的操作通適寬度,單列布置或雙列背對背布置時不應小于(B. 1.5m)。
10.配電柜正面的操作通道寬度,雙列面對面布置時不應小于(A 2.0m)。
11.施工現場的固定露天電箱、分電箱必須架空設置,其底邊距地高度不小于(B,0.5m)。
12.一般場所,開關箱中病電斷路器的額定漏電動作電流采用(C.30mA)。
13.危險場所、潮濕、大面積金屬體上等易觸電場所,開關箱中漏電斷路器的額定漏電動作電流采用(B l5mA)。
14.焊接機械的一次線長度不大于(B.5m)。
15.電焊機二次線可采用(A YHS型橡皮護套銅芯多股軟電纜)。
16.室內固定式燈具的安裝高度應為(A ≥2.5m)。
17.特別潮濕的場所、導電良好的地面或金屬容器內工作的照明電源電壓不大于(C. 12V)
18.焊接機械的二次線長度不大于(C,30m)。
19.Il類手持式電動工具適用場所是(A,潮濕場所)。
20.鐵質配電箱箱體的鐵板厚度為大于(C, 1.5mm)。
21.間接接觸觸電的主要保護措施是在配電裝置中設置(B,漏電保護器)。
第十三章?施工現場消防管理
1.臨時消防設施的設置宜與在建工程結構施工保持同步。對于房屋建筑,與主體結構施工進度的差距不應超過(C,3)層
2.施工現場的消防方式規定,隧道內的作業場所應配備防毒面具,其數量不應(C,少)于預案中確定的需進入隧道內進行滅火救援的人數。
3.施工現場的哪些場所可不配備滅火器(B,砂石堆場)。
4.施工現場每個部位配備的滅火器數量不應少于(B,2)具。
5.施工現場辦公、生活用房發生帶電火災時,滅火器的最大保護距離為(C,15)m。
6.施工現場動火作業場所發生液體或氣體類火災時,滅火器的最大保護距離為(B,9)m。
7.施工現場易燃、易爆物存放及使用場所發生固體物質火災,滅火器的最大保護距離為(D,15)m。
8.施工現場自備發電機房、配電房等使用設備用房發生帶電火災時,滅火器的最大保護距離為(B,15)m。
9.施工現場因無水源而未設置臨時消防給水系統時,每個部位配備的滅火器數量不應少于(C,3)?具。
10.施工現場臨時建筑面積大于300m2,或在建工程體積大于(B,20000)m3時,應設置臨時室外消防給水系統。
11.當施工現場全部處于市政消火栓的(B,150)m保護范圍內,且市政消火栓的數量滿足室外消防用水量要求時,可不設置臨時室外消防給水系統。
12.室外消防用水量應按臨建區和在建工程臨時室外消防用水量的較大者確定,火災次數可按同時發生(A,1)次考慮。
13.臨時建筑面積≤5000 m2的臨建區的臨時室外消防用水量不應小于(A,10)L/S。
14.樓層高位水箱的有效容積不應少于6m3,上下兩個高位水箱的高差不應超過(B,100)m。
15.當外部消防水源不能滿足施工現場的臨時消防用水要求時,應在施工現場設置臨時消防(D,水池)。
16.當消防水源的給水壓力不能滿足消防給水管網的壓力要求時,應設置消防(A,水泵)。
17.(B, 5)級(含)以上風力時,應停止室外動火作業。
18.易燃材料存放庫房內不宜使用功率大于(B,40)W的熱敷射照明燈具。
19.空氣瓶和實氣瓶同庫存放時,應分開放置,兩著的間距不應小于(B, 1.5)m。
20.氧氣瓶和乙炔瓶的工作間距不應小于(A, 5)m。
第十四章?特種設備安全技術
1.如果用兩臺起重機同時起吊同一件重物時,起重物的重量不得超過兩機額定起重量總和的(C,75)。
2.如果用兩臺起重機同時起吊一件重物,綁扎苫象時要注意重量的分配,每機分擔的重量不能超過額定起重量的(D,80%)。
3.塔式起重機在作業中如遇(C,6)級及以上大風或陣風,應立即停止作業,鎖緊夾軌器,將回轉機構的制動器完全松開,起重臂應能隨風轉動。
4.物料提升機附墻裝置的設置應符合設計要求,其間隔一般不宜大于(D, 9)m,且在建筑物頂層必須設置一組。
5.井架式物料提升機的一般安裝順序中緊接著“提升抱桿”后面的工序是(B, 安裝卷揚機)。
6.施工升降機安裝時,電纜保護架的安裝間距不應大于(B, 6)m,間距過大時,遇到大風天氣,電纜會被風吹到掛在腳手架上,造成事故。
7.施工升降機的安裝,當遇大風、大雪、大霧或風速大于(D, 13)m/s(6級風)等惡劣天氣時,應停止安裝作業。
8.施工升降機金屬結構和電氣設備金屬外殼均應接地,接地電阻不應大于(A, 4)Ω。
9. 當電源電壓值與施工升降機機額定電壓值的偏差超過±(C, 5%),或供電總功率小于施工升降機的規定值時,不得使用施工升降機。
10.在施工升降機基礎周邊水平距離(A,5)m以內,不得挖井,不得堆放易燃易爆物品及其他雜物。
11.施工升降機每(C, 3)個月應進行一次1.25倍額定載重量的超載試驗,確保制動器性能安全可靠。
12.施工升降機作業結束后應將施工升降機返回(A.最底)層停放,將各控制開關撥到零位,切斷電源、鎖好開關箱、吊籠門和地面防護圍欄門。
13.當建筑物超過(A, 2)層時,施工升降機地面通道上方應搭設防護棚。
14.當建筑物高度超過(B, 24)m時,應設置雙層防護棚。
15.(B, 重量限制器)是塔式起重機限制最大起重量的安全裝置。
16.(A.回轉限制器)是塔式起重機防止塔機相同一個方向轉動扭斷電纜線的安全裝置。
17.起重機在起重臂達到最大仰危和吊鉤在最低位置時,卷筒上的鋼絲繩應至少保留(C.3)圈以上。
18.塔式起重機提升重物做水平移動時,應高出其跨越的障礙物(B, 0.5)m以上。
19.裝有上、F兩套操作系統的塔式起重機,(D.不得)上、下同時使用。
20.下列哪項不是塔式起重機違章操作造成的事故(C.連接螺栓疲勞、松動)。
第十五章?施工項目安全生產管理的基本知識
1.建筑施工總承包特級資質企業安全生產管理機構配備的專職安全生產管理人員不少于(D,6)人。
2.建筑施工勞務分包資質序列企業配備的專職安全生產管理人員不少于(A.2)人。
3.總承包單位1萬m2以下的建筑、裝修工程配備的專職安全生產管理人員不少于(A.1)人。
4.勞務分包單位施工人員在50人以下的,應配備(A,1)名專職安全生產管理員。
5.建筑施工企業管理人員和作業人員每(A,1)年進行一次安全生產教育培訓并考核合格。
6.建筑施工企業安全生產許可證的有效期為(C,3)年。
7.企業在安全許可證有效期內,嚴格遵守有關安全生產的法律法規,未發生死亡事故的,安全生產許可證有效期滿時,經原安全生產許可證頒發管理機構同意,不再審查,安全生產許可證有效期延期(C,3)年。
8.建筑施工企業變更名稱、地址、法定代表人等,應當在變更后(A,10)日內,到原安全生產許可證頒發管理機構辦理安全生產許可證變更手續。
9.違反《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》,建筑施工企業未取得安全生產許可證擅自從事建筑施工活動的,責令其在建項目停止施工,沒收違法所得,并處(B, l0萬元以上50萬元以下)的罰款。
10.違反《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》,建筑施工企業轉讓安全生產許可證,沒收違法所得,處(B, l0萬元以上50萬元以下)的罰款。
11.違反規定,建筑施工企業隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請安全生產許可證的,不予受理或者不予頒發安全生產許可證,并予以警告,(A,1)年內不得申請安全生產許可證。
12.建筑施工企業管理人員安全生產考核合格證書有效期為(C,3)年。
13.建筑施工企業管理人員安全生產考核合格證書有效期滿需要延期的,應當于期滿前(C,3)個月內向原發證機關申請辦理延期手續。
14.下列屬于建筑施工主要負責人安全生產考核要點的是(A,自考核之日起,所在企業一年內未發生由其承擔主要責任的死亡l0人以上(含10人)的重大)。
15.施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產工作(D,全面)責任。
16.施工單位應當為施工現場從事危險作業的人員辦理(B,意外傷害保險)。
17.施工單位為施工現場從事危險作業的人員辦理的以外傷害保險費用由(B,施工單位)支付。
18.實行施工總承包的建設工程,由(C,總包)單位對施工現場的安全生產負總責。
19.(A.項目經理)是施工現場文明施工的第一責任人,全面負責施工現場的文明施工管理工作。
20.在市區主要路段的工地周圍應用硬質材料連續設置不低于(B, 2.5)m的圍擋,在一般路段的工地周圍應設置不低于1.8m的圍擋。
21.安全色中紅色的含義是(A,禁止、停止)。
22.施工現場同一位置必須同時設置不同類型、多個安全標志牌時,下列哪個應該排在前面(B, 警告)?
23.施工現場的食堂應距廁所、垃圾場(C,30)m以上。
24.施工現場裝修階段夜間噪聲限制值為(D,55)dB。
第十六章?施工項目安全管理計劃
1.以下哪項是安全管理計劃基本內容中設計計劃依據的內容(A,采用的主要技術規范…)?
2.以下哪項不屬于特殊工種(D.抹灰工)。
3.建筑施工企業應當組織不少于(B,5)人的專家組,對已編制的安全專項施工方案進行論證審查。
4.“在施工過程中,設計發生變更時,安全技術措施必須及時變更或作補充,否則不能施工?!斌w現的是施工項目安全專項施工方案編制要求的哪點要求(B,及時性)?
5.“安全技術措施及方案必須由工程項目責任工程師或工程項目技術人制定的技術人員進行編制?!斌w現的是施工項目安全專項施工方案編制要求的哪點要求(C,具體性)?
6.屬于雨季施工要制定的措施和方案是(D, 防坍塌)。
第十七章?施工項目安全控制
1.企業法人代表、項目經理安全教育和培訓時間每年不少于(D,30)學時。
2.特殊工種每年安全教育和培訓時間不少于(B, 20)學時。
3.大型或特大型工程由公司(B,總工程師)組織有關部門向項目經理和分包商進行安全技術交底。
4.首層大模板工作平臺防護由項目報公司、分公司安全主管部門進行驗收,首層以上由(A, 項目經理部)自行組織相關人員進行驗收。
5.因故停工、停產,恢復施工前,(C, 項目經理部)必須重新組織對各類設備設施的檢查驗收。
6.以下哪項屬于竣工收尾階段安全檢查重點內容(D, 外裝修腳手架的拆除)。
7.在安全檢查評分匯總表中占15分的項目是(B, 文明施工)。
8.每張檢查評分表的滿分是l00分,分為保證項目和一般項目檢查表,保證項目滿分是(B,60)分。
9.當保證項目中有一項未得分或保證項目小計得分不足(C,40)分,此分項檢查評分表不應得分。
10.“安全管理”檢查評分表實得80分,換算在匯總表中“安全管理”分項實得分為(C,8)。
11.某T地沒有塔吊,則塔吊在匯總表中缺項,其他各分項檢查在匯總表的實得分為72分,則該工地匯總表總得分為(B,80)。
12.在“施工用電”檢查評分表中,外電防護這一保證項日缺項(該項應得分值為20分),其他各項檢查實得分為56分,則該評分表實得(C,70)分。
13.在“施工用電”檢查表中,外電防護這一保證項目缺項(該項20分),其余“保證項目”檢查實得分合計為30分(應得分值為40分),該分項檢查評分表得(D,0)分。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們