5、佩戴安全帶的基本要求是什么?
答:在墜落高度基準面超過2m 以上進行高處作業時,作業人員應佩戴合格的安全帶,安全帶應為全身式、雙掛鉤安全帶,作業人員在登高作業移動中應進行交替系掛保護。高空作業使用安全帶時,應高掛低用。
6、職工消防“三懂四會” 要求是什么?
???? 答:懂本崗位的火災危險性,懂火災的撲救方法,懂本崗位火災的預防措施;會正確報警,會使用本崗位的消防設施和器材,會撲救初起火災;會正確使用崗位上的防護器具和急救器具;
7、各單位消防培訓教育主要包括哪些內容?
答:a)?有關消防法規、消防安全制度和保障消防安全的操作規程;
b)?本單位、本崗位的火災危險性和防火措施;
c)?消防設施、滅火器材的正確操作、使用方法;
d)?正確報告火警、撲救初起火災以及防毒自救逃生的知識和技能。
?
8、應急演練有哪些要求?
??? 答:公司及各單位應按照規定的演練頻次開展應急預案的演練,提高應急處理能力?,F(xiàn)場應急演練應做到人員到位、程序到位、物資到位。公司級應急演練由HSE管理部組織相關部門策劃,公司相關職能管理部門和各單位協助,HSE管理部組織演練的實施和總結。演練結束后,公司HSE管理部負責組織公司級應急預案的演練評審、總結、考核和問題的閉環管理;
各單位負責組織本單位應急預案的演練評審、總結、考核和問題的閉環管理。
公司的專項應急預案的演練由專項應急預案的牽頭編制單位組織。
9、臨時用電巡檢的主要內容有哪些?
答:1)總配電箱電壓表、電流表指示正確。 臨時用電線路敷設規范,保護完好。 2)現場臨時用電使用設備符合臨時用電申請內容,有防雨措施,內部電器可靠完好,設備和線路符合要求,無過負荷、過熱現象,漏電保護器正確使用。3)各單位在現場配置的固定配電箱、盤應有編號。4)在配電箱、開關及電焊機等電氣設備附近,嚴禁擺放易燃易爆、腐蝕性等危險物品。5)現場臨時用電引接線路擺放整齊,無亂拖亂拉現象,電纜接頭牢固可靠,絕緣良好;電纜必須從專用進出口進入或引出臨時用電箱、盤,不得從箱、盤門進入和引出,進出口應設在箱、盤體的下側。檢查接地、接零裝置完好。 6)無違規轉供電。 7)防小動物、防火和防雨等臨時安全措施完好。
10、在車間裝置交出檢修條件確認工作中,安全員應確認哪些內容?
答:
1、停工、吹掃過程中,油、氣按指定路線排放,嚴禁串油或直排下水井。
2、關鍵污染物必須裝桶、入罐,密封處理。不得露天排放、堆積。
3、管線、設備排凝無存油,現場打掃干凈、無油跡。
4、所有消防通道暢通無阻,消防設施齊全、好用,擺放合理。
5、含油污水井、地漏、明溝用石棉布封死、蓋嚴。
6、消防通訊聯絡設施完好,火警、調度、行政電話完好、通暢。
7、進塔、入罐,可燃氣、氧含量分析合格。
8、洗滌水排放按照指令進行,不得超量、亂排。
?
五、論述題 (20分)
1、論述用火監護過程中通常存在的問題。(5分)
答:當事人的知識、技能不能勝任監護人工作;沒有經過培訓或培訓考試不合格就上崗。
當事人沒有責任心、敬業精神不強,對監護人的職責不清楚,執行監護任務時溜號、打瞌睡、聊天。
當事人的身體狀況不能勝任監護人工作。監護人沒有佩帶明顯標志,作業人與監護人不能快速有效識別。
監護人因有事離開現場不與作業人通報,作業人在監護人離開現場的情況下,沒有按規定停止作業。
監護人對作業人的違章行為(如擅自移動作業點等)不能及時制止。
?
2、在什么情況下,作業人員必須立即停止作業并從受限空間內撤離?(5分)
答:a)?作業過程中發現異?,F(xiàn)象時;
b)?定期進行的安全分析不合格,或隨身的便攜式氣體檢測儀突然報警時;
c)?現場消防警報、緊急撤離警報響起時;
d)?項目現場主管人或監護人員認為需要并通知撤離時;
e)?許可證簽發人認為需要并通知終止作業時。
作業人員在作業過程中如發現情況異常、感到不適或呼吸困難時,應立即向監護人發出信號,并迅速撤離現場,嚴禁在有毒、窒息環境中摘下防護面罩。
?
3、為確保開工安全,開工前必須做好哪些工作?(10分)
答:(1)針對開工中的重點、難點進行危害識別風險評估和環境因素分析和評價,并制定相應的措施和應急預案;
(2)儀器儀表系統校驗合格;壓力容器已取證,壓力表校驗合格并有標識警戒紅線;
(3)工藝、設備貫通試壓合格;水、電、氣、風、原料具備開工條件;
(4)機動設備單體試車正常,安全聯鎖裝置完好復位,有裝置檢修質量記錄、交工資料和簽字交接手續;未經試壓和檢驗的設備、管道、儀表經有關職能組確認后,方能投入生產;
(5)電氣設備絕緣良好,防雷防靜電設施合格;各變電所防小動物措施可靠,防爆燈具符合要求;
(6)設備容器檢修試壓、試漏、氣密性試驗合格,記錄清楚;新安裝的設備、容器、管道符合質量標準;封人孔檢查落實,設備內無異物;
(7)安全閥校驗合格有記錄,安全閥前后隔斷閥已全開并加鉛封;
(8)檢修現場工完料凈場地清,電纜溝、下水井清洗,暢通;水封井完好;
(9)盲板拆卸記錄清楚,現場檢查無誤;
(10)臨時電源、燈、線全部拆除;
(11)防護器具、消防器材完好備用,消防道路暢通;
(12)平臺、梯子、欄桿等基礎安全設施完好;
(13)機具、工棚等設施器材除保運留用外,全部運出裝置;腳手架等臨時設施全部拆除;
(14)可燃氣體、有害氣體報警器全部交回控制中心,處于完好狀態。