一.選擇題:(25分)
1.對反應相間短路的阻抗繼電器,為使其在各種相間短路時測量阻抗均相等,應采用( D ).
A.90°接線 B.+30°接線 C.-30°接線 D.0°接線
2.下圖所示為(A)。
A.低通濾過器原理圖 B.高通濾過器原理圖 C. 帶通濾過器原理圖
3.在共射極放大電路中,輸入信號加在三極管的(A)。
A. 基極與發射極之間 B. 集電極與發射極之間
C. 基極與集電極之間
4.電力系統發生振蕩時,振蕩中心電壓的波動情況是(A)。
A.幅度最大 B.幅度最小 C.幅度不變
5.防止勵磁涌流影響誤動作的諧波制動繼電器,采用的是(A)。
A.二次諧波 B.三次諧波 C.五次諧波 D.高次諧波
6. 頻率為50Hz的兩個正弦交流電流,相位差為π/2弧度,其時間差為(D)。
A.2ms B.3ms C.4ms D.5ms
7.在微機保護的數據采集系統中,為防止造成頻率混疊,要求采樣頻率fs與被測信號頻率f。之間的關系為(B)。
A.fs=2f。 B.fs≥2f。 C.fs≤2f。 D.f。≥2fs
8. 阻抗繼電器測量阻抗ZK與一次測量阻抗ZKˊ關系為(A)。
A.ZK= ZKˊ(nTA/nTV) B. ZK= ZKˊ(nTV/nTA) C. ZK= ZKˊ/(nTV nTA)
9.對一端供電的平行雙回線路上的橫聯差動方向保護,其相繼動作區出現在(B)。
A.電源側母線附近 B.受電側母線附近 C.兩側母線附近
10.零序功率方向繼電器的最大靈敏角一般為(C)。
A.300 B.450 C.700 D.1100
11.下圖所示直流電路中,要使10Ω電阻中的電流為零,則電動勢E應等于(C)。
A.6V B.12V C.16V D.30V
12.下圖電路中,開關K斷開時,電壓表讀數為30V,當K閉合時,電壓表讀數為10V,電流表讀數為2A,則有源二端網絡的等效電壓源的電動勢E。和內阻R。分別為(C)。
A.30V、5Ω B.30V、15Ω C.30V、10Ω D.30V、8Ω
13. 電力系統發生振蕩時,可能會發生誤動作的保護是(C)。
A.電流差動保護 B.零序電流保護
C.電流速斷保護 D.負序電流保護
14.諧波制動的變壓器縱差動保護中,為了防止在區內故障有較高的短路電流時,由于電流互感器嚴重飽和使高次諧波增加而導致差動繼電器拒動,設置了(A)。
A.差動速斷保護 B.電流速斷保護 C. 電壓速斷保護
15.母線電流差動保護采用電壓閉鎖元件主要是為了防止( A )。
A.正常運行時誤碰出口中間繼電器使保護誤動
B.區外發生故障時該保護誤動
C.區內發生故障時該保護拒動
D.系統發生振蕩時保護誤動
16.對于單側電源的雙繞組變壓器,采用帶制動線圈的差動繼電器構成差動保護,制動線圈(B)。
A.應裝在電源側 B.應裝在負荷側 C.同時裝在電源側和負荷側
17.在方向阻抗繼電器中,若線路阻抗的阻抗角不等于整定阻抗的阻抗角,則該繼電器的動作阻抗Zact與整定阻抗Zset之關系為(D)。
A.不能確定 B.Zact=Zset
C.Zact>Zset D.Zact<Zset
18.R-L-C串聯電路中,已知Ur=100V、UL=100V、Uc=100V,則端電壓有效值為(A)。
A.100V B.100√2V C.100√3V D.300V
19.停用備用電源自投裝置時應(A)。
A.先停直流,后停交流 B.先停交流,后停直流
c.先停直流或交流均可
20.綜合重合閘中的阻抗選相元件,在出口單相接地故障時,非故障選相元件誤動可能性最小的是(B)。
A.全阻抗繼電器 B.方向阻抗繼電器 C.偏移特性阻抗繼電器
21.對于帶有電壓閉鎖的保護裝置,其“電壓回路斷線”信號光字牌回路一般串入斷路器合閘位置繼電器HWJ的常開觸點,這是為了(C)。
A.防止因電壓瞬時波動而發出信號
B.提高該信號回路的繼電器觸點斷弧能力
C.保證設備不運行時,“電壓回路斷線”信號不發出
22.電力系統發生不對稱故障時,短路電流中的各序分量,其中受兩側電勢相角差影響的是(A)。
A.正序分量 B.負序分量 C.零序分量 D.各序分量
23.二次諧波制動式差動繼電器中的二次諧波制動回路,主要是(C)。
A.防止外部短路故障時誤動作 B.提高內部短路時動作的靈敏性
C.防止變壓器空載投入時保護誤動作
24.電壓頻率變換器VFC構成模數變換時,其主要優點是(C)。
A.靈敏度高 B.速度快 C.易隔離和抗干擾能力強
25.相間方向過電流保護的按相起動接線方式是將(B)。
A.各相的電流元件觸點并聯后,再串入各功率方向繼電器觸點
B.同名相的電流元件和功率方向繼電器的觸點串聯后再并聯
C.非同名相的電流元件和功率方向繼電器的觸點串聯后再并聯
二.判斷題:(25分)
1.采用遠方起動和閉鎖信號的高頻閉鎖距離保護,既可用于雙電源線路也可用于單電源線路。 (×)
2.使用接入相電壓和帶有零序電流補償的相電流的接地阻抗繼電器,在過渡電阻為零時,能正確測量故障的短路阻抗。 (√)
3.在正弦電路中,無功功率表示的是儲能元件與電源之間交換的功率,而不是消耗的功率。 (√)
4.R、L、C串聯的正弦電路呈容性,其中C為可變電容,若端電壓u不變,要使uR增大,必須增大C 。 (√)
5. 在下圖電路中,RC移相電路輸出電壓u0對輸入電壓ui的相移應大于90°。 (×)
6.對于繼電保護、自動裝置、控制、信號、測量和遠動裝置等的二次回路,每一連接回路的對地絕緣電阻應不小于1MΩ。 (√)
7.在雙母線電流相位比較式母線差動保護裝置中,無論運行方式如何改變,該保護 均能正確動作。 (×)
8.小接地電流系統中,母線電壓互感器開口三角形的電壓與故障位置有關。 (×)
9.變壓器勵磁涌流的大小與合閘瞬間有關,當電壓瞬時值為零時合閘勵磁涌流最小。 (×)
10.采用零序電流互感器構成零序電流保護,由于沒有電流互感器的特性誤差,正常時不平衡電流很小,通??梢院雎圆挥?。 (√)
11.半周積分法的依據是一正弦量在任意半個周期內的積分值為一常數。 (√)
12.雙回線的橫差方向保護會出現相繼動作區,且其位置總是同時處于兩側母線附近的被保護線路上。 (×)
13.BCH-1型與BCH-2型繼電器在工作性能上是相同的,可任意選擇使用。 (×)
14.電流相位比較式母線保護,在單母線運行時,非選擇性開關必須打在合閘位置,否則當母線故障時,母線保護將拒絕動作。 (√)
15.相差高頻保護裝置中,I1+KI2復合操作電流的系數K值,如果選擇過大,則在三相短路時濾過器輸出量就小。 (√)
16.運行中的高頻保護,兩側交換高頻信號實驗時,保護裝置需要斷開跳閘壓板。 (×)
17.電力系統發生振蕩時,對距離Ⅰ、Ⅱ段影響較大,應采用閉鎖措施。 (√)
18.在微機保護中,輸入的模擬量一般均要經過低通濾波器去除高頻分量后,才進入模數轉換器。
bsp; (√)
19.當振蕩中心在距離保護的保護范圍以外或位于保護的反方向時,距離保護則不會因振蕩而誤動作。 (√)
20.BCH-1型繼電器制動線圈的作用是在被保護變壓器外部故障時,使繼電器的動作電流增大。 (√) 21.跳閘連接片的開口端應裝在上方,接到保護的出口跳閘回路。 (×)
22.在比率制動式母線差動保護中,選擇元件和起動元件均為比率制動原理構成的差動元件。 (√)
23.在R、L、C串聯的交流電路中,UR、UL、UC的數值不會大于總電壓U。 (×)
24.過渡電阻對距離保護的影響是只可能使保護范圍縮短。 (×)
25.電流互感器的二次側只允許有一個接地點,對于多組電流互感器相互有聯系的二次回路接地點應設在保護屏上。 (√)
三.簡答題:(30分)
1.微機保護數據采集系統中共用A/D條件下S/H的作用是什么?
答:上述情況下S/H的作用是:
①保證在A/D變換過程中輸入模擬量保持不變。
②保證各通道同步采樣,使各模擬量的相位關系經過采樣后保持不變。
2.為什么說高頻閉鎖距離保護具有高頻保護和距離保護兩者的優點?
答:高頻閉鎖方向保護可以快速地切除保護范圍內部的各種故障,但卻不能作為下一條線路的后備保護。至于距離保護,它只能對線路中間60%~70%長度的范圍內的故障,兩側均瞬時切除,而在其余30%~40%長度的范圍內,近故障側瞬時切除故障,而遠故障側要以第Ⅱ段時限延時切除。由于在距離保護中所用的主要繼電器都是實現高頻方向保護所必需的,因此,把兩者結合起來,作成高頻閉鎖距離保護,它在內部出口故障時兩側均能夠瞬時動作,而在外部故障時仍具有時間階梯特性,所以它兼有高頻方向和距離兩種保護的優點。
3.整定相差高頻閉鎖角時,應考慮哪些因素?
答:①高頻信號由一側傳送到另一側需要傳播時間,在這個時間內將產生一個延時角,一般每100km為60。
②由于電流互感器有角誤差,造成線路兩側電流之間有相位差,大約為70。
③由于裝置中操作過濾器有誤差角,實測大約為150。
④為了保證裝置在穿越性故障時不動作,而增加一個余量,一般取150。
4.具有偏移特性的阻抗繼電器,有沒有必要加記憶回路和引入第三相電壓?為什么?
答:由于帶偏移特性阻抗繼電器的動作區包含供電母線且向反方向偏移,不存在反向有短路失去方向性及正向出口短路有死區問題,故沒有必要采用記憶回路和引入第三相電壓。
5.變壓器過電流保護的作用是什么?常用的有哪幾種過電流保護?
答:變壓器的過電流保護是作為變壓器外部短路故障和內部故障的后備保護。
主要有:
①帶和不帶低電壓起動的過電流保護
②復合電壓起動的過電流保護
③負序電流和單相式低電壓起動的過電流保護
6.數字濾波器與模擬濾波器相比,有哪些特點?
答:數字濾波器用程序實現,因此不受外界環境(如溫度等)的影響,可靠性高。它具有高度的規范性,只要程序相同,則性能必然一致。它不象模擬濾波器那樣會因元件特性的差異而影響濾波效果,也不存在元件老化和負載阻抗匹配等問題。另外,數字濾波器還具有高度靈活性,當需要改變濾波器的性能時,只需重新編制程序即可,因而使用非常靈活。
四.繪圖題:(10分)
1.試畫出阻容式負序電壓濾過器的原理接線,并分別畫出輸入為正序和負序電壓時的向量圖。
2.畫出零序功率方向繼電器的接線圖。
五.計算題:(10分)
1.有一臺110±2×2.5%/10KV的31.5MVA降壓變壓器,試計算其復合電壓閉鎖過電流保護的整定植(電流互感器的變比為300/5,星形接線)。
解:變壓器高壓側的額定電流
Ie=31.5×106/(√3×110×103)=165(A)
電流元件按變壓器額定電流整定,即
Idz=KkKjxIe/(KfnL)
=1.2×1×165/(0.85×60)
=3.88(A) (取3.9A)
電壓元件取10KV母線電壓互感器的電壓,即
① 正序電壓Udz=Ugmin/KkKfny
=0.9×10000/(1.15×1.2×100)
=65.2(V) (取65V)
② 負序電壓按躲過系統正常運行不平衡電壓整定,即Udz=(5~7)V,取6V。
3.某110KV線路距離Ⅰ段整定值Zact=3Ω/相,電流互感器的變比是600/5,電壓互感器的變比是110/0.1。因某中原因電流互感器的變比改為1200/5,試求改變后第Ⅰ段的整定阻抗值。
解:該定值的一次動作阻抗為
Zact1=Zact×NTV/NTA=3×1100/120=27.5(Ω/相)
改變電流互感器變比后的Ⅰ段定值為
Zactˊ= Zact1×NTA /NTV=27.5×240/1100=6(Ω/相)