9、用兆歐表測量絕緣時,為什么規定搖測時間為1分鐘?
  答:用兆歐表測量絕緣電阻時,一般規定以搖測一分鐘后的讀數為準備。因為在絕緣體上加上直流電壓后,流過絕緣體的電流(吸收電流)將隨時間的增長而逐漸下降。而絕緣的直流電阻率是根據穩態傳導電流確定的,并且不同材料的絕緣體,其絕緣吸收電流的衰減時間也不同。但是試驗證明,絕大多數材料其絕緣吸收電流經過一分鐘已趨于穩定,所以規定以加壓一分鐘后的絕緣電阻值來確定絕緣性能的好壞。

10 、怎樣選用兆歐表?
  答:兆歐表的選用,主要是選擇其電壓及測量范圍,高壓電氣設備需使用電壓高的兆歐表。低壓電氣設備需使用電壓低的兆歐表。一般選擇原則是: 500 伏以下的電氣設備選用 500~1000 伏的兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應選用 2500 伏以上的兆歐表。
  兆歐表測量范圍的選擇原則是:要使測量范圍適應被測絕緣電阻的數值免讀數時產生較大的誤差。如有些兆歐表的讀數不是從零開始,而是從 1 兆歐或 2 兆歐開始。這種表就不適宜用于測定處在潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻。因為這種設備的絕緣電阻有有可能小于 1 兆歐,使儀表得不到讀數,容易誤認為絕緣電阻為零,而得出錯誤結論。

12 、什么叫定時限?什么叫反時限?
  答:為了實現過電流保護的選擇性,應將線路各段的保護動作時間按階梯原則來整定,即離電源端越近時限越長。每段時限級差一般為 0.5 秒。繼電器的動作時間和短路電流的大小無關。采用這種動作時限方式的稱為定時限。定時限過流繼電器為電磁式,配有時間繼電器獲得時限特性,其型號為 DL 型。
  反時限是使動作時間與短路電流的大小無關,當動作電流大時,動作時間就短,反之則動作時間長,利用這一特性做成的繼電器稱為反時限過流繼電器。它是感應式,型號為 GL 型。它的動作電流和動作時間的關系可分為兩部分:一部分為定時限,一部分為反時限。當短路電流超出一定倍數時,電流的增加不再使動作時間縮短,此時表現為定時限特性。

13 、交、直流回路能合用一條電纜嗎?
  答:簡單地講交、直流回路是不能合用一條電纜的,其主要原因是:交、直回路都是獨立的系統,當交、直流合用一條電纜時,交、直流發生互相干擾,降低對直流的絕緣電阻;同時,直流是絕緣系統,而交流則是接地系統,兩者之間容易造成短路,故交、直流不能合用一條電纜。

14 、中央信號裝置有幾種?各有何用途?
  答:中央信號裝置有事故信號和預告信號兩種。事故信號的用途是當斷路器動作于跳閘時,能立即通過蜂鳴器發出音響,并使斷路器指示燈閃光。而預告信號的用途是:在運行設備發生異?,F(xiàn)象時,能使電鈴瞬時或延時發出音響,并以光字牌顯示異?,F(xiàn)象的內容。

15 、掉牌未復歸的作用是什么?
答:掉牌未復歸信號一般用光字牌和警鈴來反映,其特點是在全部控制回路中,任何一路信號未恢復,均能發出燈光信號,以便提醒值班人員或操作人員根據信號查找故障,不至于發生遺漏或誤判。

16 、直流母線電壓過高或過低有何影響?
答:直流母線電壓過高時,對長期帶電運行的電氣元件,如儀表繼電器,指示燈等容易因過熱而損壞。而電壓過低時,容易使保護裝置誤動或拒動。一般規定電壓的允許變化范圍為± 10 %。

17 、變壓器過流保護動作,值班員如何處理?
答:①、到現場檢查若無明顯故障時,可以送電;②、確定是人為誤動,保護引起變壓器開關跳閘或聯系主控調度確定系統故障,引起該過流保護動作,而后變壓器油開關跳閘則可不經檢查立即投入。

18 、繼電保護在異常故障時,值班人員都允許哪些責任?
答: a 、當電站內部及系統發生異常和事故時,(如電流沖擊電壓突然下降系統振蕩、過負荷,周波擺動。接地及開關自動跳閘等)值班員須做下列工作:①、檢查信號掉牌落下的情況;②、檢查音響、燈光信號發出情況;③、檢查開關自動跳閘,自動裝置的動作的情況;④、監視電流、電壓周波及有功功率變化情況,將上述情況詳細記入記錄本內,然后按規定復歸信號。
b 、對上述檢查的結果應及時通知值長,系統調度及車間領導。
c 、下列情況規定值班員可自行處理:①、更換燈泡和保險;②、選擇直流接地。

19 、在三相四線制供電系統中,為什么不允許一部分設備接零,而另一部分設備采用保護接地?
答:當采用保護接地的用電設備一相碰殼時,由于大地的電阻比中線的電阻大的多,經過機殼搪地極和地形成了短路電源、往往不足以使自動開關和保險動作,而接地電源,又使電源中性點電位升高,使所有接零線的電設備外殼或柜架出現了對地電壓,會造成更多的觸電機會。

20 、試電筆有哪些用途?
答:試電筆除能測量物體是否帶電以外,還有以下幾個用途:
  ( 1 )可以測量線路中任何導線之間是否同相或異相。其方法是:站在一個與大地絕緣的物體上,兩手各持一支試電筆,然后在待測的兩根導線上進行測試,如果兩支試電筆發光很亮,則這兩根導線是異相,否則即同相。( 2 )可以辮別交流電和直流電。在測試時如果電筆氖管中的兩個極(管的兩端)都發光,則是交流電。如果兩個極只有一個極發光,則是直流電。( 3 )可判斷直流電的正負極。接在直流電路上測試,氖管發亮的一極是負極,不發亮的一極是正極。( 4 )能判斷直流是否接地。在對地絕緣的直流系統中,可站在地上用試電筆接觸直流系統中的正極或負極,如果試電筆氖管不亮,則沒有接地現象。如果發亮,則說明的接地存在。其發亮如在筆尖一端,這說明正極接地。如發亮在手指一端,則是負極接地。但帶接地監察繼電器者不在此限。

21 、什么叫防跳躍閉鎖保護?
答:所謂“跳躍”是指當斷路器合閘是時,由于控制開關未復歸或控制開關接點,自動裝置接點卡住,致使跳閘控制回路仍然接通而動作跳閘,這樣斷路器將往復多次地“跳一合”,我們把這種現象稱為“跳躍”。防跳躍閉鎖保護就是利用操作機構本身的機械閉鎖或另在操作回路采取其它措施(如加裝防跳繼電器等)來防止跳躍現象發生。使斷路器合閘于故障線路而跳閘后,不再合閘,即使操作人員仍將控制開關放在合閘位置,斷路器也不會發生“跳躍”。

22 、發電機產生軸電壓的原因是什么?它對發電機的運行有何危害?
答:產生軸電壓的原因如下:
①、由于發電機的定子磁場不平衡,在發電機的轉軸上產生了感應電勢。磁場不平衡的原因一般是因為定子鐵芯的局部磁組較大(例如定子鐵芯銹蝕),以及定、轉子之間的氣隙不均勻所致。②、由于汽輪發電機的軸封不好,沿軸有高速蒸汽泄漏或蒸氣缸內的高速噴射等原因而使轉軸本身帶靜電荷。這種軸電壓有時很高,可以使人感到麻電。但在運行時已通過炭刷接地,所以實際上已被消除。軸電壓一般不高,通常不超過 2~3 伏,為了消除軸電壓經過軸承、機座與基礎等處形成的電流回路,可以在勵磁機側軸承座下加墊絕緣板。使電路斷開,但當絕緣墊因油污、損壞或老化等原因失去作用時,則軸電壓足以擊穿軸與軸承間的油膜而發生放電,久而久之,就會使潤滑和冷卻的油質逐漸劣化,嚴重者會使轉軸和軸瓦燒壞,造成停機事故。