45.二極管具有單向導電性,當二極管加正向電壓時,也就是二極管的P區接高電勢,N區接低電勢時,二極管導通。(? )
答案:答案: (√)
46.雙星形接線的補償電容器,采用零序電流平衡保護,要求每個星形三相間平衡即可。(? )
答案:答案: (√)
47.現有GN5─6/400隔離開關應配操作機構CS6─1。(? )
答案:答:(×)
48..GN2─10型隔離開關, 動觸頭進入靜觸頭的深度應不小90%。 (? )
答案:答:(√)
49.接地體的埋設深度,要求應不小于0.6米。(? )
答案:答:(√)
50.110kV斷路器在合閘狀態整體測試各相對地的絕緣電阻值應為3000MΩ。(? )
答案:答:(√)
51.用萬用表測量電容器的絕緣電阻時,應先將電容器進行放電,以免將萬用表燒壞。(? )
答案:答:(√)
52.用隔離開關可以開合勵磁涌流不超過5A的空載變壓器。(? )
答案:答:(×)
53.液壓機構蓄壓筒檢修完后應注入少量10#航空液壓油,其目的是起潤滑作用。(? )
答案:答:(×)
54.35kV油斷路器大修后作交流耐壓的標準是85kV一分鐘。(? )
答案:答:(√)
55.110kV油斷路器大修后作交流耐壓的標準是225kV一分鐘。(? )
答案:答:(√)
56.液壓機構油泵電機從零開始打壓至額定壓力所用的時間應不超過3~5分鐘。(? )
答案:答:(√)
57.電容儲存的電場能量只與它的電容值和電壓有關。?????? (?? )
答案:答:(√)
58.絕緣油的閃點低于1250C為合格。???????????????? (?? )
答案:答:(×)
59.運行中絕緣的化學分析中酸值指標不應大于0.1mg(K0 )/g油。
(?? )
答案:答:(×)
60.避雷器與保護設備的距離越近越好。?????????????? (?? )
答案:答:(√)
61.高壓斷路器的底座和外殼35KV以上必須接地。 (?? )
答案:答:(×)
62.線路電壓損失一般不大于5%Ue。?????????????? (?? )
答案:答:(√)
63.工作人員進入SF6配電室必須先通風15分鐘,并用檢漏儀測
量SF6含量。??????????????????????????????? (?? )
答案:答:(√)
64.變壓器有載調壓裝置的切換開關承擔負載電流的任務。(?? )
答案:答:(√)
65.電抗器的作用是抑制高次諧波,降低母線線壓。???? (?? )
答案:答:(×)
66.在安裝接線圖中,用相對編號法表的設備端子的相互連接。
(?? )
答案:答:(×)
67.在正弦電路中,容抗與頻率成反比,感抗與頻率成正比。(?? )
答案:答:(√)
68。三相四線制的不對稱電路中,一相負荷短路,另兩相仍可正常工
作。????????????????????????????????????????????? (?? )
答案:答:(√)
69.將長度為L的導線均勻拉長為2L,其阻值也為原阻值的2倍。
(?? )
答案:答:(×)
70.硅穩壓管的反向特性曲線越陡,穩壓效果越好。??????? (??? )
答案:答:(√)
71.電氣設備的金屬外殼接地是工作接地。??????????????? (??? )
答案:答:(×)
72.消弧線圈的特點是電阻值和感抗值均很大。??????????? (??? )
答案:答:(×)
73.油開關油面過高或過低,當遮斷故障電流時,都可能引起爆炸。
(??? )
答案:答:(√)
74.信號回路分為預告信號回路和燈光信號回路兩種。?? (??? )
答案:答:(×)
75.不同牌號、不同種類的油可以混合使用,但要進行混油試驗。
(??? )
答案:答:(√)
76.在正弦電路中,無功功率表示的是儲能元件與電源之間的交換的功
能,而不是消耗的功率。?????????????????????????????? ( )
答案:答:(√)
77.工作人員進入SF6配電室,應盡量避免一人進入,不準一人進行
檢修。?????????????????????????????????????????? (?? )
答案:答:(√)
78.斷路器燈光監視控制回路中,綠燈閃光,說明斷路器自動跳閘。
(?? )
答案:答:(×)
79.定時限過流保護的動作時限與短路電流有關。?????? (?? )
答案:答:(×)
80.消弧線圈的二次線圈只用于測量回路。???????????? (?? )
答案:答:(√)
81.諧振過電壓是由于操作引起電力系統狀態突變而產生的過電壓。
(?? )
答案:答:(×)
82.雙母線接線方式的特點是在檢修母線時,必須中斷用戶供電。
(?? )
答案:答:(×)
83.中性點直接接地系統用于110KV及以上電網。?? (?? )
答案:答:(√)
84.線損率是供電過程中耗用和損失電量占供電量的比率。(?? )