一、填空題(30題,每題1分)
??? 1.低壓電器設備是指對地電壓在(1000 )V以下者。
??? 2.第二種工作票,對同一( 電壓等級 )、( 同類型 )工作,可在( 數條 )線路上共用一張工作票。
??? 3.倒閘操作應由(兩人)進行,( 一人操作 ),( 一人監護 ),并認真執行( 唱票復誦 )制。
??? 4.操作票應用(鋼筆)或圓珠筆逐項填寫。用計算機開出的操作票應與手寫格式票面統一。操作票票面應(清楚整潔),不得任意(涂改)。
??? 5.巡線工作應由有電力線路( 工作經驗 )的人員擔任。
??? 6、各類作業人員應接受相應( 安全 )教育和崗位技能培訓經考試合格后上崗。
??? 7.所謂運用中的電氣設備,系指( 全部帶有電、,一部分帶有電壓 )或一經操作即帶有電壓的電氣設備。
??? 8.任何電氣設備上的(表示牌 ),除原來放置人員或負責的運行值班人員外,其他任何人員不準移動。
??? 9.在接近地下電纜、管道及埋設物的地方施工時,不準使用( 鐵鎬 )、(鐵撬棍)或鐵楔子等工具進行挖土,也不準使用機械挖土。
?? 10.消防設備應定期檢查和(試驗),保證隨時可用。不準將消防工具( 移作 )他用。
?? 11.工作負責人和工作許可人不得(簽發)工作票。
?? 12.工作票由工作(負責人)填寫,(工作票簽發人)簽發。
?? 14.工作負責人經考試、考核合格后,經工區(公司)(? 生產)領導書面(批準)的人員擔任。
?? 15.工作(許可人)發出許可開始工作的命令后,工作負責人負責帶領全體工作人員完成工作任務。
?? 16.凡是低壓停電工作均應使用(低壓第一)種工作票。
?? 17.工作負責人和工作許可人應由兩人(分別)擔任。
?? 18.低壓間接帶電作業系指工作人員與帶電設備(非直接接觸),即手持絕緣工具對帶電設備進行作業。
?? 19.電氣操作必須根據值班負責人的命令執行,執行時應由(兩人)進行,低壓操作票由( 操作人 )填寫。
?? 20.電氣設備主要部位應( 標明 )相色。
?? 21.巡視檢查配電裝置時,進出配電室應隨手(關門),巡視完畢必須( 上鎖 )。
?? 22.電氣操作前,應核對現場設備的(名稱)、編號和開關、刀開關的分、合( 位置 )。操作完畢后,應進行全面檢查。
?? 23.《農村低壓電氣安全工作規程》適用于(縣級)及(以下)從事低壓電氣工作人員。
?? 24.配電室內應備有必要的安全(用具)和(消防)器材。
?? 25.電氣工作人員應( 熟悉)所管轄的電氣設備。
?? 26.每張操作票只能執行( 一個 )操作任務。
?? 28.緊急事故處理系指可能造成(人身觸電)、使設備事故擴大、引發系統故障、( 導致電氣火災 )等類事故的處理。
?? 29.工作許可人必須由本(供電所)或(電力用戶)電氣運行人員擔任。
?? 30.工作票簽發人不得(兼任)該項工作的工作負責人和許可人。
二、選擇題(20題,每題1分)
??? 1. 填用電力電纜第一種工作票的工作應( A )許可。
????? A.經調度 B.不經調度 C.運行人員
??? 2.爆炸壓接時,爆炸點距絕緣子之間的距離應大于( A )米。
????? A.0.6 B.0.8 C.1.0
??? 3.倒閘操作應由( B )人進行。
????? A.1 B.2 C.3
??? 4.對于無接地引下線的桿塔,可采用臨時接地體。接地體在地面下深度不得小于( C )米。
????? A.1 B.0.8 C.0.6
??? 5.偏僻山區和夜間巡線應由( B )人進行。
????? A.1 B.2 C.3
??? 6.作業人員對《電業安全工作規程》(電力線路部分)應( A )年考試一次。
????? A.1 B.2 C.3
??? 7.配電設備停電檢修時,應使用( B )。
????? A.電力線路第二種工作票 B.電力線路第一種工作票 C.低壓工作票
??? 8.電力線路工作人員因故間斷電氣工作連續( A )個月以上者,應重新學習《電業安全工作規程》,并經考試合格后,方能恢復工作。
????? A.3 B.6 C.12
??? 9.一個工作負責人員只能發給( A )張工作票。
????? A.一 B.二 C.三
?? 10.已執行的工作票由供電所保存,保存期為( A )個月。
????? A.3 B.6 C.12
?? 11.安全措施的設置與設備的停送電操作應由( B )人進行。
????? A.1 B.2 C.3
?? 12.在巡視檢查中,發現有威脅人身安全的缺陷時,應采?。?C )或其他臨時性安全措施。
????? A.報告領導 B.全部停電 C.全部停電、部分停電
?? 13.工作監護人由工作負責人擔任,當施工現場用一張工作票分組到不同的地點工作時,各小組監護人可由( C )指定。
????? A.工作許可人 B.工作票簽發人 C.工作負責人
?? 14.工作負責人未接到工作許可人許可工作的命令前,( B )。
????? A.可以工作 B.嚴禁工作 C.以干些適當工作
?? 15.操作時如發現疑問或發生異常故障,均應( B )。
????? A.繼續操作 B.停止操作 C.請示領導再處理
?? 16.工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式( A )份。
????? A.二 B.三 C.四
?? 17.工作中,( A )增加工作票內沒有填寫的內容。
????? A.不允許 B.允許 C.可以適當
?? 18.對大型或較復雜的工作,( B )填寫工作票前應到現場勘查,根據實際情況制訂安全、技術及組織措施。
????? A.工作票簽發人 B.工作負責人 C.工作許可人
?? 19.電氣工作人員中斷電氣工作連續( A )個月以上者,必須重新學習本規程,經考試合格后方能恢復工作。
????? A.3 B.6 C.12
?? 20.工作期間( B )必須始終在工作現場,對工作人員的工作進行認真監護,及時糾正違反安全的行為。
????? A.工作票簽發人 B.工作監護人 C.工作許可人