?1. 動火作業前應(?清除)動火現場及周圍的易燃物品,或采取其他有效的安全措施,配備足夠適用的消防器材。動火作業現場應設專人監護。答案:A
??? A. 清除?B. 隔離 C. 封閉?D. 覆蓋
?2. (?工作負責人)在全部停電時,可以參加工作班工作。 答案:C
??? A. 工作票簽發人?B. 工作許可人?? C. 工作負責人?
?3. 動火工作票經批準后由(工作負責人?)送交運行許可人。 答案:A
??? A. 工作負責人 B. 審批人?C. 工作監護人?D. 簽發人
?4. 電力電纜設備的標志牌要與電網系統圖、電纜走向圖和(電纜資料?)的名稱一致。 答案:B
??? A. 設計圖紙?B. 電纜資料?C. 電纜層?D. 電纜編號
?5. 汽車吊、斗臂車在道路上施工應設(圍欄?),并設置適當?shù)木緲?biāo)志牌。 答案:A
??? A. 圍欄?? B. 標識牌?C. 警戒線?D. 專人看守
?7. 任何人發現有違反電力安全工作規程的情況,應立即(制止?),經糾正后才能恢復作業。 答案:B
??? A. 勸告 B. 制止 C. 上報
?8. 電纜施工完成后應將穿越過的孔洞進行封堵,以達到防水、(?防火)和防小動物的要求。 答案:B
??? A. 防風?B. 防火 C. 防雨?? D. 防高溫
?10. 10kV配電室內應設置(逃生路線?)的相關標示。 答案:A
??? A. 逃生路線 B. 檢查路線?C. 特巡路線??? D. 行走路線
?
?12. 電氣設備發生故障被迫緊急停止運行,需短時間內恢復的搶修和排除故障的工作,應(???? )。 答案:D
??? A. 使用一種工作票 B. 使用二種工作票
??? C.?執行口頭或電話命令 D. 使用事故應急搶修單
?
?15. 高壓電氣設備:電壓等級在(???? )伏及以上者。 答案:A
??? A. 1000?? B. 250?? C. 500?? D. 380
?17. 電壓等級35千伏時,工作人員在進行工作中正常活動范圍與設備帶電部分的安全距離為(?? )。 答案:D
??? A. 0.7m?? B. 0.5m?? C. 0.65m?? D. 0.6m
?
?21. 在室外高壓設備上工作,工作地點四周圍欄上懸掛適當數量的“止步,高壓危險!”標示牌,標示牌必須朝向圍欄(?里面)。 答案:A
??? A. 里面?? B. 外面?C. 側面
?
?23. 使用中的氧氣瓶和乙炔氣瓶應垂直放置并固定起來,氧氣瓶和乙炔氣瓶的距離不得小于(5.0?? )m,氣瓶的放置地點,不準靠近熱源,距明火10m以外。 答案:C
??? A. 8.0?? B. 6.0 C. 5.0?? D. 3.0
?
?25. 工作票一份應保存在工作地點,由(?工作負責人)收執;另一份由工作許可人收執,按值移交。答案:C
??? A. 工作票簽發人 B. 當值調度C. 工作負責人?
?
?27. 在門型架構的線路側進行停電檢修,如工作地點與所裝接地線的距離(小于?? )10m,工作地點雖在接地線外側,也可不另裝接地線。 答案:A
??? A. 小于?B. 等于 C. 大于
?
?
?30. 工作票應使用黑色或藍色的鋼(水)筆或(圓珠筆?)填寫與簽發。 答案:C
??? A. 毛筆?B. 鉛筆 C. 圓珠筆
?
?32. 在同一電氣連接部分用同一工作票依次在幾個工作地點轉移工作時,全部安全措施由運行人員在開工前(?一次)做完,不需再辦理轉移手續。答案:C
??? A. 依次B. 按工作流程先后 C. 一次
?34. 下列關于電力電纜工作的基本要求中不正確的是(?? ) 答案:B
??? A. 工作前應詳細核對電纜標志牌的名稱與工作票所填寫的相符
??? B. 填用電力電纜第一種、第二種工作票的工作都必須經調度的許可
??? C. 若進入變配電站、發電廠工作,都應經當值運行人員許可
??? D. 變配電站的鑰匙與電力電纜附屬設施的鑰匙應專人嚴格保管,使用時要登記
?35. (?. 35 千伏)及以下設備的遮欄,如因工作特殊需要,可用絕緣擋板與帶電部分直接接觸。 答案:B
??? A. 10 千伏?? B. 35 千伏C. 110 千伏
?42. 一個(?工作負責人?? )不能同時執行多張工作票。答案:A
??? A. 工作負責人?B. 施工班組 C. 施工單位
?43. 工作地點中,10kV設備帶電部分與工作人員在進行工作中正?;顒臃秶木嚯x小于(0.35 )m時,設備應停電。 答案:C
??? A. 0.7?? B. 1.0?? C. 0.35?? D. 1.5
?
?47. 在重點消防部位和存放易燃易爆場所附近及存有易燃易爆物品的容器上使用電、氣焊時,應按有關規定填用動火工作票,備有必要的(?消防器材)。 答案:C
??? A. 滅火器?? B. 消防水?C. 消防器材?D. 消防砂
?48. (?部分停電)的工作,安全距離小于表2-1規定距離以內的未停電設備,應裝設臨時遮欄。 答案:C
??? A. 高壓回路上?B. 全部停電?? C. 部分停電
?49. 各類作業人員應被告知其作業現場和(工作崗位)存在的危險因素、防范措施及事故緊急處理措施。 答案:C
??? A. 周圍?? B. 旁邊?? C. 工作崗位
?50. 在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作把手上,均應懸掛(禁止合閘,有人工作!?)的標示牌 答案:C
??? A. “在此工作”?B. “從此進出!”?C. “禁止合閘,有人工作!”
?
?53. 承發包工程中,工作票可實行“雙簽發”形式。簽發工作票時,雙方工作票簽發人在工作票上分別簽名,各自承擔本規程工作票簽發人相應的(安全責任?)。 答案:C
??? A. 管理職責?B. 作業權限 C. 安全責任
?54. 高壓設備上全部停電的工作,系指室內高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內),并且通至鄰接(???? )的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內)。 答案:C
??? A. 工具室 B. 控制室 C. 高壓室 D. 蓄電池室
?55. 以下所列的安全責任中,(?? )是動火工作票負責人的一項安全責任。 答案:D
??? A. 工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件
??? B. 工作的安全性
??? C. 負責動火現場配備必要的、足夠的消防設施
??? D. 向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育
?
?57. 在6級及以上的大風以及暴雨、雷電、冰雹、大霧、沙塵暴等惡劣天氣下,應停止露天(高處)作業。 答案:D
??? A. 帶電 B. 清掃?C. 檢修?D. 高處
?59. 凡參加(高處)作業的人員,應每年進行一次體檢。答案:D
??? A. 帶電 B. 高空 C. 檢修?D. 高處
?
?61. 用計算機生成或打印的工作票應使用統一的票面格式,由(工作票簽發人?)審核無誤,手工或電子簽名后方可執行。 答案:C
??? A. 工作許可人??? B. 工作負責人??? C. 工作票簽發人
?62. 高處作業(均應)先搭設腳手架、使用高空作業車、升降平臺或采取其他防止墜落措施,方可進行。答案:C
??? A. 必須?? B. 一定?C. 均應?D. 宜
?63. 所有工作人員(包括工作負責人)不許(單獨)進入、滯留在高壓室內和室外高壓設備區內。 答案:B
??? A. 多人?? B. 單獨 C. 隨意
?64. 以下所列的安全責任中,(始終監督現場動火工作)是動火工作票負責人的一項安全責任。 答案:A
??? A. 始終監督現場動火工作
??? B. 工作的必要性
??? C. 動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種
??? D. 全面了解動火工作任務和要求,并在規定的范圍內執行動火
?
?67. 工作地點中,10千伏設備帶電部分與工作人員在進行工作中正常活動范圍的距離小于(0.35)m時,設備應停電。 答案:A
??? A. 0.35 B. 1.0 C. 0.7 D. 1.5
?
?68. 對難以做到與電源完全斷開的檢修設備,(可以)拆除設備與電源之間的電氣連接。 答案:D
??? A. 必須?B. 不可?C. 禁止?D. 可以
?70. 變配電站的鑰匙與電力電纜附屬設施的鑰匙應專人嚴格保管,使用時要(登記)。 答案:C
??? A. 申請 B. 檢查?? C. 登記?D. 統計
?72. 動火執行人應具備有關部門頒發的(合格證)。 答案:C
??? A. 畢業證B. 技術等級證 C. 合格證
?73. 第一種工作票應在工作(前一日)預先送達運行人員。答案:C
??? A. 開始前 B. 當天?C. 前一日
?74. 在防火重點部位或場所以及禁止(明火)區動火作業,應填用動火工作票。答案:B
??? A. 高溫?? B. 明火?? C. 煙火?? D. 檢修
?75. 臨時遮欄可用干燥木材、橡膠或其他堅韌絕緣材料制成,裝設應牢固,并懸掛(?? )的標示牌。 答案:B
??? A. “從此進出!”?? B. “止步,高壓危險!”?? C. 在此工作!”
?77. 裝、拆(接地線),應做好記錄,交接班時應交待清楚。?答案:A
??? A. 接地線?B. 接地刀閘?C. 斷路器
?79. “向工作負責人現場交待所做的安全措施是否完善”是動火工作票(?? )的安全責任。 答案:D
??? A. 簽發人B. 消防監護人 C. 動火執行人 D. 運行許可人
?84. 變電站(生產廠房)內外工作場所的井、坑、孔、洞或溝道,應覆以(?? )而堅固的蓋板。 答案:B
??? A. 略低于地面 B. 與地面齊平?C. 略高于地面 D. 比地面低20~50mm
?85. 電力電纜工作前應詳細核對(?? )與工作票所寫的相符,安全措施正確可靠后,方可開始工作。 答案:B
??? A. 電纜編號B. 電纜標志牌的名稱?? C. 安全措施?D. 電纜相色
?86. 部分停電的工作,安全距離小于表2-1規定距離以內的未停電設備,應裝設臨時遮欄,并懸掛(?? )的標示牌。 答案:A
??? A. “止步,高壓危險!”??? B. “在此工作”?? C. “禁止合閘!”
?87. 持電力電纜第一、二種工作票進入變配電站、發電廠工作時,應經(當值運行人員)許可。 答案:C
??? A. 當值調度員?B. 工作許可人?? C. 當值運行人員?D. 工作票簽發人
?
?92. 手持行燈的電壓不得高于(?? )V。 答案:D
??? A. 220.0?B. 110.0 C. 48.0?? D. 36.0
?93. 所有配電裝置的適當?shù)攸c(diǎn),均應設有與(接地網)相連的接地端。 答案:C
??? A. 大地?B. 接地體?? C. 接地網
?94. 各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的危險因素、防范措施及(???? )。?答案:A
??? A. 事故緊急處理措施 B. 緊急救護措施?? C. 應急預案??? D. 逃生方法
?101. 工作票制度規定,需要變更工作班成員時,應經(工作負責人)同意。 答案:B
??? A. 工作許可人?B. 工作負責人 C. 變電站值班員 D. 工作票簽發人
?102.?(工作票制度是在電氣設備上工作保證安全的組織措施之一。答案:B
??? A. 交接班制度?? B. 工作票制度?C. 操作票制度
?103. 高壓開關柜內手車開關拉出后,隔離帶電部位的擋板封閉后禁止開啟,并設置(?? )的標示牌。 答案:A
??? A. “止步,高壓危險!??? B. “禁止合閘!”?C. “在此工作”
?104. 在原工作票的停電及安全措施范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得工作票簽發人和(工作許可人)同意,并在工作票上增填工作項目。 答案:C
??? A. 當值調度?? B. 專責監護人?? C. 工作許可人
?106. 以下所列的安全責任中,(工作的安全性)是動火工作票審批人的一項安全責任。 答案:B
??? A. 向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育 B. 工作的安全性
??? C. 向工作負責人現場交待運行所做的安全措施是否完善
??? D. 始終監視現場動火作業的動態,發現失火及時撲救
?
?109. 二級動火票由(申請動火)部門的動火工作票簽發人簽發,本部門安監人員、消防人員審核,動火部門負責人或技術負責人批準。答案:A
??? A. 申請動火?? B. 技術管理 C. 安監部門 D. 消防管理
?113. 在控制盤、配電箱、電源干線上工作應執行(?? ) 答案:B
??? A. 第一種工作票?? B. 第二種工作票??? C. 帶電作業工作票 D. 口頭或電話命令
?114. 動火工作票超過有效期,應(?? )。 答案:C
??? A. 辦理延期手續后繼續使用
??? B. 經本單位總工程師批準后繼續使用
??? C. 重新辦理動火工作票
??? D. 與設備運行管理單位商定后繼續使用
?117. 動火工作票一般至少一式三份,一份由工作負責人收執;一份由(?? )收執;一份保存在安監部門(指一級動火工作票)或動火部門(指二級動火工作票)。答案:B
??? A. 檢修工作負責人?B. 動火執行人?? C. 動火工作監護人?D. 檢修工作監護人
?123. 工作票一份應保存在工作地點,由工作負責人收執;另一份由(?? )收執,按值移交。 答案:A
??? A. 工作許可人?? B. 工作票簽發人C. 當值調度
?124. 以下所列的安全責任中,(?? )是動火工作票負責人的一項安全責任。 答案:B
??? B. 負責辦理動火工作票開工和終結
??? C. 負責檢查現場消防安全措施的完善和正確
??? D. 動火前應收到經審核批準且允許動火的動火工作票
?
?126. 在室外構架上工作,則應在工作地點鄰近帶電部分的橫梁上,懸掛(???? )的標示牌。 答案:A
??? A. “止步,高壓危險!” B. “從此上下!” C. “在此工作!”
?127. 如果線路上有人工作,應在(?? )操作把手上懸掛“禁止合閘,線路有人工作!”的標示牌。 答案:C
??? A. 線路斷路器(開關)
??? B. 線路隔離開關(刀閘)
??? C. 線路斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)
?129. 電壓等級220千伏時,工作人員在進行工作中正常活動范圍與設備帶電部分的安全距離為(?? )。 答案:D
??? A. 2.5m B. 3.5m C. 4m D. 3m
?131. 裝、拆接地線應由(?? )人進行。 答案:B
??? A. 一人?? B. 兩人?? C. 三人
?
?134. 作業時,起重機臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及吊物等與帶電體的安全距離,電壓小于1kV時最小安全距離為(?? )m。 答案:A
??? A. 1.5 B. 3.0 C. 4.0 D. 5.0
?
?136. “動火工作間斷、終結時檢查現場無殘留火種”應是動火工作票(?? )的安全責任。 答案:B
??? A. 簽發人?B. 負責人?C. 運行許可人?D. 審批人
?145. 一、二級動火工作在次日動火前應重新檢查防火安全措施,并(?? ),合格方可重新動火。 答案:D
??? A. 大氣成份B. 環境溫度 C. 環境濕度 D. 可燃氣體和易燃液體的可燃氣體含量
?146. 在35千伏及以下的設備處工作,安全距離小于表2-1規定、無絕緣擋板、無安全遮欄但安全距離大于表4-1規定的設備(?? )。 答案:C
??? A. 可以不停電 B. 可以不停電,但必須有專人監護C. 必須停電
?
?153. 使用中的氧氣瓶和乙炔瓶應垂直放置并固定起來,氧氣瓶和乙炔氣瓶的距離不得小于5m,氣瓶的放置地點,不準靠近熱源,距明火(?? )m以外。 答案:C
??? A. 6.0 B. 8.0?C. 10.0?D. 12.0
?
?158. 35kV戶外配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業區時,若導電部分對地高度分別小于( )m ,該裸露部分兩側和底部應裝設護網。 答案:B
??? A. 3.4 B. 2.9C. 2.5 D. 2.0
?161. 工作監護制度規定,(???? )工作負責人可以參加工作班工作。?答案:A