在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網

繼電保護和電網安全自動裝置校驗規程

  
評論: 更新日期:2013年11月28日
一、填空
1.?????? 開關非自動狀態一般是在開關為?????? ?????? 狀態時使用。
答:運行 熱備用
2.?????? 線路高頻(或差動)保護兩側狀態原則上要求?????? 。
答:始終保持一致
3.?????? 線路高頻(或差動)保護全停時,若線路仍需運行,須經華東網調相關領導批準,本線路?????? 按整定單要求調整,同時要求相鄰線路具有?????? ,不允許相鄰線路的高頻(或差動)保護?????? 。
答:距離II段時間全線快速保護 ?同時停
4.?????? 當500kV線路停運且該線路任一側相應的開關需恢復運行狀態時,應將線路的遠方跳閘停用,方向高頻改為,分相電流差動改為?????? ,以免?????? 誤動,操作由當值調度員發布操作指令。
停用 無通道跳閘?信號?? 運行開關
5.?????? 500kV廠站均采用每組母線上有二套母差保護,在運行中?????? 同一母線的二套母差同時停用,若二套母差同時停用,則要求該母線?????? 。
答:不考慮 停役
6.?????? 部分廠站的500kV開關之間,具有二套?????? 的短線保護,當網調發令操作稱為短線保護時,即認為是?????? 。
答:相同 二套短線保護同時操作
7.?????? 500kV短線保護在線路或變壓器閘刀拉開時,現場應將其改為跳閘,當線路或變壓器閘刀合上時應將短線保護改為?????? 。正常情況下,網調?????? 操作短線保護。
答:跳閘 信號 不發令
8.?????? 500kV變壓器低壓過流保護是?????? 的主保護,原則上運行中不得,若因保護異常或保護工作,導致主變低壓側無過流保護時,則應考慮?????? 。
答:低壓側母線 全停 變壓器陪停
9.?????? 振蕩指電力系統并列的兩部分間或幾部分間?????? ,使系統上的?????? 、??????? 、發生大幅度有規律的擺動現象。
答:輸送功率往復擺動?電流?? 電壓 ??無功
10.??? 變壓器的主保護同時動作跳閘,未經查明原因消除故障之前,不得進行?????? 。
答:強送
11.??? 變壓器的瓦斯或差動之一動作跳閘,在檢查變壓器外部無明顯故障,檢查?????? ,證明變壓器內部無明顯故障者,可以試送一次,有條件時,應盡量進行零起升壓。
答:瓦斯氣體
12.??? 電壓互感器發生異常情況,若隨時可能發展成故障時,則不得就地操作該電壓互感器的??????
答:高壓閘刀
13.??? 220KV系統線路開關發生非全相且分合閘閉鎖時,應首先拉開對側開關使線路處于充電狀態,然后用?????? ,設法隔離此開關。
答:旁路開關代
14.??? 對于500KV聯變220KV側開關發生非全相且分合閘閉鎖時,應首先拉開聯變500KV側開關和?????? 側開關,使聯變處于充電狀態,設法隔離此開關。
答:低壓
15.??? 對于220KV系統母聯開關發生非全相且分合閘閉鎖時,應首先將負荷較輕的一組母線上的元件?????? 向另一組母線,然后用母聯開關的兩側閘刀將母聯開關隔離。
答:冷倒
16.??? 對于220KV系統旁路開關發生非全相且分合閘閉鎖時,用?????? 兩側閘刀將旁路開關隔離。
答:旁路開關
答:(方向零序電流保護)
18.??? 線路保護和遠方跳閘的通道方式有 ???????。
答:(光纖專用芯、復用載波、復用數字微波、復用光纖的PCM)
19.??? 500kV線路高頻保護與通訊復用載波機,采用 ???????)耦合,一般取 (A、B兩相)。載波機工作原理采用移頻鍵控方式,即正常有 (監頻);故障時,頻率躍變,發 (跳頻)。不同原理的載波機移頻鍵控數或方式也不相同。
答:相—相
20.??? 一般情況,開關失靈保護由線路、母線、短線、變壓器差動等保護起動,加上本身的?????? ,瞬時再跳本開關,經延時跳本開關三相及相鄰開關
答:相電流判別
21.??? 華東電網主系統220kV線路均設置??????? 高頻保護,實現線路主保護的雙重化。一般情況下,應至少有一套主保護投入運行,旁路開關代出線開關運行時,通常 (高頻閉鎖)保護切至旁路開關。
答:(二套)
22.??? 距離保護為變壓器的主要后備保護,兩側距離保護方向均指向?????? ,不作為變壓器低壓側故障的后備。
答:(變壓器)
23.??? 繼電保護裝置必須滿足????? 、????? ????? ???????? 四個基本要求。
答:選擇性???? 快速性???? 靈敏性???? 可靠性
24.??? 電力系統發生短路時,通常有????? 、????? 及電流與電壓間????? 改變等現象。
答:電流增大???? 電壓降低????? 相位角
25.??? 后備保護分為????? ?????
答:近后備???? 遠后備
26.??? 變壓器的外部故障有:????? ????? 短路,外部相間短路引起的????? 和外部接地短路引起的????? 和中性點。
答:套管???? 引出線???? 過電流???? 過電流???? 過電壓
27.??? 輕瓦斯保護應動作于????? ,重瓦斯保護應動作于????? 。
答:信號???? 跳閘
28.??? 過流保護的動作電流按????? 來整定。
答:躲過最大負荷電流
29.??? 距離保護就是反映???? ???? 的距離,并根據這距離的???? 確定動作時限的一種保護裝置。
30.??? 電力系統的暫態過程有三種:即(波)過程、(電磁暫態)過程和????? 過程。
答:(機電暫態)
31.??? 500kV線路高頻保護停,要求?????? 陪停。500kV母線差動保護全停,要求(母線)陪停。
線路)
32.??? 電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區就地平衡原則考慮,并應能隨負荷或電壓進行調整,應避免經?????? 多級變壓器傳送無功功率。
答:長距離線路
33.??? 高壓斷路器主要由???? 部分、???? 部分、???? 部分和????? 部分四部分組成。答:導流?? 絕緣?滅弧?? 操作機構
34.??? 隔離開關沒有專門的???? 裝置,所以不能用它來接通和切斷負載電流和短路電流。但可以在設備檢修時造成???? ,使檢修設備與帶電設備???? 。
答:滅弧?? 明顯斷開點?? 隔離
35.??? 電壓互感器的二次側不得???? ,其外殼及二次側必須????
答:短路?? 可靠接地
36.??? 電壓互感器的一次側中性點接地屬于???? 接地。
答:工作
37.??? 電流互感器的二次回路的阻抗??? ,在正常工作情況下接近于??? 狀態。
答:很小?? 短路
38.??? 電壓互感器在正常運行時,其二次側電壓為???? V。
答:100
39.??? 衡量電能質量的三個參數是???? ???? 、????
答:電壓?? 頻率?? 波形
40.??? 距離保護是反映保護安裝處???的距離,并根據這距離的遠近??來確定保護范圍的??一種裝置。
答:至故障點
?
二、選擇題
1. 三相對稱負荷星型接線時,線電壓的最大值是相電壓有效值的(D)倍。
A)√3;?(B)1;?(C)1/√ 3;?(D)√3。
2. 對稱三相電源三角形連接時,線電壓是(A)
A)相電壓???? (B)2倍的相電壓??? ?(C)3倍的相電壓???? (D)3倍的相電壓
3.純電感在電路中是(B)元件。
A)耗能;??? (B)不耗能;?????? (C)發電;??????? (D)發熱。
4.三相對稱負載的功率P=3UICosΦ,其中Φ角是( B )的相位角。
A)線電壓與線電流之間 (B)相電壓與對應的相電流之間 (C)線電壓與相電流之間
?5. 變壓器負載為純電阻時,輸入功率性質(B)。
A)無功功率;(B)有功功率;(C)感性;?(D)容性。
6.選擇斷路器遮斷容量應根據其安裝處( C )來決定。
A)變壓器的容量?????? (B)最大負荷???? (C)最大短路電流???? (D)最小短路電流

網友評論 more