62、哪種高層建筑應設消防電梯?

(1)一類公共建筑。

(2)塔式住宅。

(3)十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅。

63、高層建筑設置水泵接合器有什么規定?

(1)高層建筑室內消火栓給水系統和自動噴水滅火系統應設水泵接合器。

(2)水泵接合器的數量應按室內消防用水量經計算確定。每個水泵接合器的流量應按10~15L/s計算。

(3)消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器。

(4)水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,距室外消火栓或消防水池的距離宜為15~40m。

64、采用自然排煙的開窗面積如何確定?

高層建筑采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:

(1)防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2。

(2)*外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2。

(3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2%.

(4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%.

(5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的開窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%.

65、高層建筑的哪些部位應設機械60壓送風設施?

(1)不具備自然排煙條件的防煙樓梯間、消防電梯間前室或合用前室。

(2)采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室。

(3)封閉避難層(間)。

66、高層建筑的什么部位應設機械排煙設施?

(1)一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位,應設置機械排煙設施:

(2)無直接自然通風,且長度超過20m的內走道或雖有直接自然通風,但長度超過60m的內走道。

(3)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的地上無窗房間或設固定窗的房間。

(4)不具備自然排煙條件或凈空高度超過12m的中庭。

(5)除利用窗井等開窗進行自然排煙的房間外,各房間總面積超過200m2或一個房間面積超過50m2,且經常有人停留或可燃物較多的地下室。

67、高層建筑的通風、空調系統的風管道在什么部位應設防火閥?

(1)管道穿越防火分區處。

(2)穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處。

(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上。

(4)穿越變形縫處的兩側。

68、哪些高層建筑的部位應設置應急照明?

(1)樓梯間、防煙樓梯間前室、消防電梯間及其前室、合用前室和避難層(間)。

(2)配電室、消防控制室、消防水泵房、防煙排煙機房、供消防用電的蓄電池室、自備發電機房、電話總機房以及發生火災時仍需堅持工作的其它房間。

(3)觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。

(4)公共建筑內的疏散走道和居住建筑內走道長度超過20m的內走道。

69、《建筑內部裝修設計防火規范》的適用范圍是什么?

適用于民用建筑和工業廠房內部裝修設計,不適用于古建筑和木 結構建筑的內部裝修設計。

70、裝修材料按其使用部位和功能分為幾類?

分為頂棚裝修材料、墻面裝修材料、地面裝修材料、隔斷裝修材料、固定家具、裝飾織物、其他裝飾材料七類。

71、膠合板用作裝修材料時,有何規定?

當膠合板表面涂覆一級飾面型防火涂料時,可作為B1級裝修材料使用。當膠合板用于頂棚和墻面裝修并且不內含電器、電線等物體時,宜僅在膠合板外表面涂覆防火涂料;當膠合板用于頂棚和墻面裝修并且內有電器、電線等物體時,膠合板的內、外表面以及相應的木龍骨應涂覆防火涂料,或采用阻燃浸漬處理達到B1 級。

72、歌舞娛樂放映游藝場所如何選用裝修材料?

歌舞娛樂放映游藝場所設置在一、二級耐火等級建筑的四層及四層以上時,室內裝修的頂棚材料應采用A級裝修材料,其他部位應采用不低于B1級的裝修材料;當設置在地下一層時,室內裝修的頂棚、墻面材料應采用A級裝修材料,其他部位應采用不低于B1級的裝修材料。

73、自動噴水滅火系統不適用于存在較多何種物品的場所?

(1)遇水發生爆炸或加速燃燒的物品。

(2)遇水發生劇烈化學反應或產生有毒有害物質的物品。

(3)灑水將導致噴濺或沸溢的液體。

74、采用閉式自動噴水滅火系統場所的最大凈高有何規定?

民用建筑和工業廠房最大凈高是8m;倉庫的最大凈高是9m;采用快速響應早期抑制噴頭的倉庫最大凈高是12m。

75、什么場所應采用快速響應噴頭?

(1)公共娛樂場所、中庭環廊;

(2)醫院、療養院的病房及治療區域,老年、少兒、殘疾人的集體活動場所;

(3)超出水泵接合器供水高度的樓層;

(4)地下的商業及倉儲用房。

76、火災自動報警系統探測區域如何劃分?

探測區域應按獨立房(套)間劃分,一個探測區域的面積不宜超過500m2,從主要入口能看清其內部,且面積不超過1000m2的房間,也可劃分一個探測區域。紅外光束線型感煙火災探測器的探測區域不宜超過100m;纜式感溫火災探測器的探測區域長度不宜超過200m;空氣管差溫火災探測器的探測區域長度不宜在20~100m之間。

77、火災探測如何選擇?

(1)對火災初期有陰燃階段,產生大量的煙和少量的熱,很少或沒有火焰輻射的場所,應選擇感煙探測器。

(2)對火災發展迅速,可產生大量熱、煙和火焰輻射的場所,可選擇感溫探測器、感煙探測器、火焰探測器或其組合。

(3)對火災發展迅速,有強烈的火焰輻射和少量的煙、熱的場所,應選擇火焰探測器。

(4)對火災形成特征不可預料的場所,可根據模擬試驗的結果選擇控測器。

(5)對使用、生產或凝集可燃氣體或可燃液體蒸氣的場所,應選擇可燃氣體探測器。

78、什么不宜選擇離子感煙探測器?

(1)相對濕度經常大于95%;(2)氣流速度大于5m/s;(3)有大量粉塵、水霧滯留;

(4)可能產生腐蝕性氣體;(5)在正常情況下有煙滯留;(6)產生醇類、醚類、酮類等有機物質。

79、什么場所不宜選擇光電感煙探測器?

(1)可能產生黑煙;(2)有大量粉塵、水霧滯留;(3)可能產生蒸氣和油霧;(4)在正常情況下有煙滯留。

80、什么場所宜選擇感溫探測器?

(1)相對濕度經常大于95%;(2)無煙火災;(3)有大量粉塵;(4)在正常情況下有煙和蒸氣滯留;(5)廚房、鍋爐房、發電機房、烘干車間等;(6)吸煙室等;(7)其他不宜安裝感煙探測器的廳堂和公共場所。

81、什么場所應選擇火焰探測器?

(1)火災時有強烈的火焰輻射;(2)液體燃燒火災等無陰燃階段的火災;(3)需要對火焰做出快速反應。

82、什么場所不宜選擇火焰探測器?

(1)可能發生無焰火災;(2)在火焰出現前有濃煙擴散;(3)探測器的鏡頭易被污染;(4)探測器的“視線”易被遮檔;(5)探測器易受陽光或其他光源直接或間接照射;(6)在正常情況下有明火作業以及X射線、弧光等影響。

83、什么場所應選擇可燃氣體探測器?

(1)使用管道煤氣或天然氣的場所;(2)煤氣站和煤氣表房以及存儲液化石油氣的場所;

(3)其他散發可燃 氣體和可燃蒸氣的場所;(4)有可能產生一氧化碳的場所,宜選擇一氧化碳氣體探測器。

84、什么場所或部位,宜選擇纜式線型定溫探測器?

(1)電纜隧道、電纜豎井、電纜夾層、電纜橋架等;

(2)配電裝置、開關設備、變壓器等;

(3)各種皮帶輸送裝置;

(4)控制室、計算室內的悶頂內、地板下及重要設施隱蔽處等;

(5)其他環境惡劣不適合點型探測器安裝的危險場所。

85、什么場所宜選擇空氣管式線型差溫深測器?

(1)可能產生油類火災且環境惡劣的場所;

(2)不易安裝點型探測器的夾層、悶頂。

86、根據火災類型如何選擇滅火器?

(1)撲救A類火災應選用水型、泡沫、磷酸銨鹽干粉、鹵代烷型滅火器;

(2)撲救B類火災應選用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳型滅火器,撲救極性溶劑B類火災不得選用化學泡沫滅火器;

(3)撲救C類火災應選用干粉、鹵化烷、二氧化碳型滅火器;

(4)撲救帶電火災應選用鹵化烷、二氧化碳、干粉型滅火器;

(5)撲救A、B、C類火災和帶電火災應選用磷酸銨鹽干粉、鹵代烷型滅火器。

(6)撲救D類火災的滅火器材應由設計單位和當地公安消防監督部門協商解決。

87、設有消火栓、滅火系統的滅火器配置場所,減少滅火器配置數量有何規定?

(1)設有消火栓的,可相應減少30%;(2)設有滅火系統的,可相應減少50%;

(3)設有消火栓和滅火系統的,可相應減少70%.

88、滅火器配置場所所需的滅火級別如何計算?

按下式計算:

Q=KS/U

式中Q—滅火器配置場所的滅火級別,A或B;

S—滅火器配置場所的保護面積,m2;

U—A類火災或B類火災的滅火配置場所相應危險等級的滅火配置基準,m2/A或m2/B;

K—修正系數。

無消火栓和滅火系統的,K=1.0;

設有消火栓的,K=0.7;

設有滅火系統的,K=0.5;

設有消火栓和滅火系統的或為可燃物露天堆垛,甲、乙、丙類液體貯罐,可燃氣體貯罐的, K=0.3。

89、加油站的等級如何劃分?

總容量61~150m3,單罐容量≤50 ?m3為一級;

總容量16~60m3,單罐容量≤20 ?m3為二級;

總容量16~15 m3,單罐容量≤15 ?m3為三級。

總容量系指汽油儲量。當兼營柴油時,汽油、柴油的儲量,可按1:2的比例折算。

90、加油站的滅火器如何配置?

一、每座加油島應設置8kg手提式干粉滅火器2只。

二、每臺加油機應設1只8kg手提式干粉滅火器或6L手提式高效化學泡沫滅火器。但加油機總數超過6臺時,仍按6只設置。這些滅火器應集中存放在站房前。

三、埋地或地上臥式油罐應設置70kg推車式干粉滅火機1只和100L推車式高效化學泡沫滅火機1只。

91、加油站的地下直埋油罐距離一、二級民用建筑的安全距離是多少?

一級加油站不應小于12m,二級加油站不應小于6m,三級加油站不應小于5m。

92、加油站的加油機與油罐距明火或散發火花地點的安全距離是多少?

一級加油站不應小于30m,二級加油站不應小于25m,三級加油站不應小于17.5。

93、加油站加油機、油罐距重要公共建筑物的安全距離是多少?

50m。

94、加油站油罐距架空電力線路的安全距離是多少?

一、二級加油站油罐距架空電力線安全距離不應小于1.5倍電桿高。架高電力線不應跨越加油站。

95、加油站采用地上油罐時,應設防火堤,對于防火堤有何要求?

(1)防火堤應用非燃燒材料建造在,防火堤的凈高不應小于0.5m。

(2)臥式油罐罐壁至防火堤內坡腳底線的距離,不應小于3m。

(3)防火堤內的有效容積,不應小于堤內一個最大油罐的容積。

(4)管線穿過防火處,必須采用非燃燒材料嚴密填實。

96、直堤地下汽油、柴油儲罐的通氣管設置有何要求?

(1)每個油罐的通氣管,宜單獨設置。

(2)通氣管的公稱直徑,不應小于50mm。

(3)通氣管的管口,應高出地面至少4m。

(4)沿建筑物的墻(柱)向上敷設的通氣管的管口,應高出建筑物的頂面或屋脊1m,其與門窗的距離,不應小于3.5m。

(5)通氣管管口與加油站圍墻的距離,不應小于3m。

(6)通氣管管口必須安裝阻火器,但不得安裝呼吸閥。

97、加油站的油罐設置有何規定?

(1)加油站的汽油、柴油儲罐應直埋成地下式,嚴禁設在建筑物內或地下室內。建在效區的加油站,當油罐直埋有困難時,可設在地下。

(2)當油罐埋設在地下水位以下時,應采取防止油罐上浮的措施。

(3)當油罐在行車道下面埋設時,應采取保護蓋板等措施。人孔操作井宜設在行車道以外。

98、商業小型石油庫與民用建筑的安全距離是多少?

商業小型石油庫距一、二級耐火等級的民房不應小于25m,距三級耐火 等級的民用建筑不應小于30m,距四級耐火等級民用建筑不應小于35m。

99、石油庫的等級是如何劃分的?

總容量500m3至2500m3以下的四級,2500 ?m3至10000 m3以下的為三級,10000 m3至50000 m3以下的為二級,50000及以上的為一級。

100、石油庫距居住區及公共建筑物的安全距離是多少?

一級、二級和三、四級的石油庫距離居住區及公共建筑物的安全距離分別不應小于100m、90m、80m。