在线黄色毛片,美女视频黄色网址,国产超级乱婬av片,2022年精品国产福利在线,色五月激情五月,激情视频网站,亚洲视频欧美

安全管理網

配電工安全管理復習題

  
2772
評論:0 更新日期:2011年10月10日
12、調度操作編號401的開關是(?? )。(D)
A) 1號變壓器高壓總斷路器?????? B) 1號變壓器電源側隔離開關
C) 1號變壓器母線側隔離開關??????? D) 1號變壓器低壓總斷路器
13、變配電站有人值班時,巡檢周期應當是每(?? )一次。(A)
A) 班??? B) 三天???? C) ??? D)
14、變配電站一人值班時,不允許值班員(?? )。(B)
A) 記錄運行數據?? ?? ????????????? B) 進入遮攔聽異常聲響
C) 查對模擬板與實際運行方式是否相符 ?D) 記錄巡查時發現的問題
15、除單人值班以外,倒閘操作必須由(?? )人執行。(B)
A) 一??? B) ??? C) ??? D)
16、不受供電部門調度的雙電源用電單位(?? )。(D)
A) 可以并路倒閘????????????? B) 可以短時并路倒閘???
C) 可以在0.4kV側并路倒閘??? D) 嚴禁并路倒閘
17、不受供電部門調度的雙電源用電單位(?? )并路倒閘操作。(A)
A) 嚴禁?? ??B) 只允許短時???C) 只允許在低壓側?? D) 只允許在高壓側
18、10kV雙電源供電,單母線分段的接線方式接線,兩臺變壓器并列運行的正確做法是(?)。(B)
A) 高壓聯絡開關接通,低壓聯絡開關分?span>
B) 高壓主進有一路分斷，?、低壓?lián)絡開關均接通????
C) 高、低壓聯絡開關均分?span> D) 高壓聯絡開關均分?,低壓?lián)絡開關接通
19、不應在已經停電的(?)上裝設臨時接地線。(A)
A) 本單位不能控制的電氣設備???? B) 隔離開關負荷側
C) 隔離開關電源側 ????????????? D) 高壓母線
20、對不經常超載運行的配電變壓器,至少每( )年大修一次。(D)
A) 2??? B) 3??? C) 5??? D) 10
21、無人值班的變配電站的變壓器,至少每( )巡視檢查一次。(B)
A) 天??? B) ??? C) ??? D) 三月
22、電氣設備的冷備用狀態指(?? )的狀態。(D)
A) 斷路器合閘、隔離開關合閘?????? B) 斷路器合閘、隔離開關分閘
C) 斷路器分閘、隔離開關合閘??????? D) 斷路器分閘、隔離開關分閘
23、電氣設備的熱備用狀態指(?? )的狀態。(C)
A) 斷路器合閘、隔離開關合閘??????? B) 斷路器合閘、隔離開關分閘
C) 斷路器分閘、隔離開關合閘??????? D) 斷路器分閘、隔離開關分閘
24、調度操作編號202的開關是(?)。)(A)
A)2號電源進線高壓斷路器???????? B)2號變壓器電源側斷路器
C)2號變壓器低壓斷路器?????????? D)1號與2號電源的聯絡斷路器
25、調度操作編號245的開關是(?)。(D)
A) 2號進線高壓斷路器?????????? B) 1號進線高壓斷路器???
C)2號變壓器電源側斷路器??????? D)10KV4號與5號母線的聯絡斷路器
26、調度操作編號212的開關是(?)。(B)
A)2號進線高壓斷路器??????????????? B)4號母線第2臺變壓器電源側斷路器
C)4號母線第1臺變壓器電源側斷路器?D)1號進線高壓斷路器
27、調度操作編號401-2的開關是(?)。(C)
A)變壓器低壓出線斷路器??????????? B)變壓器高壓進線斷路器
C)變壓器出線電源側隔離開關??????? D)變壓器出線母線測隔離開關
28、10KV電纜開閉室單電源進線時,進線隔離開關調度操作編號為(?)。(A)
?A)1-1?????? B)1-2????? C)1-3????? D)1-4
29、10KV開關調度操作編號的字頭為(?)。(B)
A)1????? B)2????? C)3?????? D)4
30、0.4KV開關調度操作編號為(?)。(D)
A)1??????? B)2?????? C)3?????? D)4
31、調度操作編號401的開關是(?)。(D)
A)1號變壓器高壓斷路器?????????? B) 1號變壓器電源隔離開關
C) 1號變壓器母線側隔離開關?????? D) 1號變壓器低壓總斷路器
32、室內變壓器的二次母線支架高度不應小于(?)m.(B)
A)2.8??????? B)2.3??????? C)1.8??????? D)1.3
??????? 四、簡答題
1、電氣工作人員應經過緊急救護法培訓,要學會什么?
答: (1)現場工作人員都應定期進行培訓學會緊急救護法。
??? (2)會正確解脫電源。 (3)會心肺復蘇法。 (4)會止血、會包扎、會轉移搬運傷員。 (5)會處理急救外傷或中毒等。
2、特種作業人員如發現有人違反規程的情況怎么辦?
答:(1)應向工作負責人提出改正意見。
?(2)必要時可暫時停止工作,并立即報告上級。
3、操作中發生疑問時怎么辦?
答: (1)應立即停止操作;并向值班調度員或值班負責人報告,弄清問題后,再進行操作。
??? (2)不準擅自更改操作票。(3)不準隨意解除閉鎖裝置。
4、變電站(所)處理事故的主要任務是什么?
答: (1)發生事故后立即與值班調度員聯系,報告事故情況。
(2)盡快限制事故的發展,脫離故障設備,解除對人身和設備的威脅。
??? (3)盡一切可能的保證良好設備繼續運行,確保對用戶的連續供電。
??? (4)對停電的設備和中斷供電的用戶,要采取措施盡快恢復供電。
5、工作間斷,次日復工都應遵守哪些規定?
答:(1)應得值班員許可。 (2)取回工作票。(3)工作負責人必須事前重新認真檢查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
??? (4)若無工作負責人或監護人帶領,工作人員不得進入工作地點。
6、在高壓設備上工作必須遵守哪些安全規定?
答:(1)填用工作票或口頭電話命令。 (2)至少應有兩人在一起工作。
??? (3)完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
7、部分停電和不停電的工作指哪些?
答:(1)部分停電的工作系指:
??? 1)高壓設備部分停電。2)或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未全部閉鎖。
(2)不停電工作系指:
1)工作本身不需要停電和沒有偶然觸及導電部分的危險者。
??? 2)許可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
8、全部停電的工作指哪些?
答: (1)室內高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內)。
??? (2)通至鄰接高壓室的門全部閉鎖。
(3)以及室外高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內)。
9、變配電值班人員要移開或越過遮欄進行工作時有哪些規定?
答: (1)不論高壓設備帶電與否,值班人員不得移開或越過遮欄進行工作。
??? (2)若有必要移開遮欄時: 1)必須有監護人在場。 2)符合下述安全距離:10kV不小于0.7m。
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們
©  2008-2024   安全管理网   
运营单位:北京创想安科科技有限公司
版权所有:北京东方创想科技有限公司
联系电话:400-6018-65501059799216   E-mail:safehoo@163.com
京ICP备11001792号-39    京公网安备 11010502035057号